Hallo Zusammen,
sorry wenn mein erster Beitrag gleich eine Frage ist
Ich habe erfolgreich den FS20 DI-5 mti dem CUL verbunden und kann ihn jetzt über die Homematic Weboberfläche bedienen (AN/AUS, Dimmen). Jetzt habe ich mir einen FS20S6A dazu gekauft. Ich möchte mit einem kurzen Tastendruck auf die "2" das Licht einschalten (100%) und mit der "1" das Licht ausschalten (0%). Habe das folgende Programm angelegt:
Wie bekomme ich es jetzt hin, das ich mit einen langen Tastendruck das Licht dimmen kann? Oder habe ich den FS20S6A falsch im CUL angelernt (als Schaltaktor 1 Kanal)?
Ich würde mich sehr auf eine Antwort freuen!
Gruß
Sebastian
Dimmen (FS20 DI-5) mit FS20S6A
Moderator: Co-Administratoren
- CoolCookie
- Beiträge: 3
- Registriert: 14.07.2013, 23:25
- Wohnort: Celle bei Hannover
-
- Beiträge: 12929
- Registriert: 16.01.2009, 18:48
- Wohnort: Steingaden
- Hat sich bedankt: 1604 Mal
- Danksagung erhalten: 222 Mal
Re: Dimmen (FS20 DI-5) mit FS20S6A
laut HANBUCH Kap. 5.2.3 ist wohl ein dimmer gerät 04 .....
-------
!!! der download der handbüchern auf den seiten von eq3 und das lesen der tips und tricks kann das hm-leben sehr erleichtern - das nutzen der suche nach schlagworten ebenso !!!
wer schreibfehler findet darf sie behalten.
!!! der download der handbüchern auf den seiten von eq3 und das lesen der tips und tricks kann das hm-leben sehr erleichtern - das nutzen der suche nach schlagworten ebenso !!!
wer schreibfehler findet darf sie behalten.
- CoolCookie
- Beiträge: 3
- Registriert: 14.07.2013, 23:25
- Wohnort: Celle bei Hannover
Re: Dimmen (FS20 DI-5) mit FS20S6A
Okay, danke. Habe das Tastenpaar jetzt als Dimmaktor (Gerät 4) angelegt. Aber wie muss jetzt das Programm aussehen? Wie bekomme ich es hin das beim längerem Drücken der Dimmaktor (DI-5) gedimmt wird?dondaik hat geschrieben:laut HANBUCH Kap. 5.2.3 ist wohl ein dimmer gerät 04 .....
- uwe111
- Beiträge: 4821
- Registriert: 26.02.2011, 22:22
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 246 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Dimmen (FS20 DI-5) mit FS20S6A
Hallo Sebastian,
ABER
Einen FS20-Aktor kannst Du nur mittels einer FS20-Direktverknüpfung von einem FS20-Taster aus dimmen. Dazu konfigurierst den Wandtaster mit der FS20-Adresse des FS20 DI-5 und fertig. Wenn das alles ist, was Du machen möchtest, brauchst Du dafür den Wandsender auch überhaupt nicht als eigenes Gerät im CUxD anzulegen.
Viele Grüße,
Uwe.
Also der FS20S6A ist ein FS20-Wandsender. Du solltest ihn im CUxD normalerweise als (03) FS20-Sensor bzw. (40) Universalfernbedienung anlegen und konfigurieren.CoolCookie hat geschrieben:Wie bekomme ich es jetzt hin, das ich mit einen langen Tastendruck das Licht dimmen kann? Oder habe ich den FS20S6A falsch im CUL angelernt (als Schaltaktor 1 Kanal)?
ABER
Einen FS20-Aktor kannst Du nur mittels einer FS20-Direktverknüpfung von einem FS20-Taster aus dimmen. Dazu konfigurierst den Wandtaster mit der FS20-Adresse des FS20 DI-5 und fertig. Wenn das alles ist, was Du machen möchtest, brauchst Du dafür den Wandsender auch überhaupt nicht als eigenes Gerät im CUxD anzulegen.
Viele Grüße,
Uwe.
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wußte das nicht und hat's einfach gemacht.
SPENDEN Download: CUxD 2.11, SSH KeyDir
SPENDEN Download: CUxD 2.11, SSH KeyDir
- CoolCookie
- Beiträge: 3
- Registriert: 14.07.2013, 23:25
- Wohnort: Celle bei Hannover
Re: Dimmen (FS20 DI-5) mit FS20S6A
Ah, danke für die Hilfe, habe jetzt eine Direktverbindung zwischen Wandsender und Dimmer hergestellt. Jetzt klappt es! Blöd ist nur, das jetzt der "Dimmwert" nicht mehr mit dem tatsächlichen übereinstimmt oder? Soll heißen dimme ich mit dem Wandsender den Dimmer auf 50% wird der Wert nicht auf der Homematic Weboberfläche dargestellt. Geht wohl auch nicht anders, da es keine bidirektionale Verbindung gibt oder?
- uwe111
- Beiträge: 4821
- Registriert: 26.02.2011, 22:22
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 246 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Dimmen (FS20 DI-5) mit FS20S6A
Hallo Sebastian,
Siehst Du das Ein/Aus-Schalten mit kurzem Tastendruck auf der CCU?
Wie ist Dein FS20-Dimmaktor konfiguriert?
Ist am Wandtaster die gleiche FS20-Adresse, wie im CUxD eingestellt?
Welche Daten kommen beim Schalten/Dimmen im CUxD-Terminal an?
Viele Grüße,
Uwe.
Das sollte eigentlich auch funktionieren. Beim Dimmen eventuell nicht 100% genau, aber so ungefähr.CoolCookie hat geschrieben:Blöd ist nur, das jetzt der "Dimmwert" nicht mehr mit dem tatsächlichen übereinstimmt oder? Soll heißen dimme ich mit dem Wandsender den Dimmer auf 50% wird der Wert nicht auf der Homematic Weboberfläche dargestellt.
Siehst Du das Ein/Aus-Schalten mit kurzem Tastendruck auf der CCU?
Wie ist Dein FS20-Dimmaktor konfiguriert?
Ist am Wandtaster die gleiche FS20-Adresse, wie im CUxD eingestellt?
Welche Daten kommen beim Schalten/Dimmen im CUxD-Terminal an?
Viele Grüße,
Uwe.
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wußte das nicht und hat's einfach gemacht.
SPENDEN Download: CUxD 2.11, SSH KeyDir
SPENDEN Download: CUxD 2.11, SSH KeyDir