FS20 schaltet über CuxD ein aber nicht aus

Anbindung von FS20-Komponenten, ELV-Wetterstationen, EnOcean und DMX an HomeMatic

Moderator: Co-Administratoren

madspock
Beiträge: 54
Registriert: 08.03.2012, 17:31

FS20 schaltet über CuxD ein aber nicht aus

Beitrag von madspock » 22.09.2013, 09:27

Hallo,

nachdem ich mr endlich mal einen CUL Stick zugelegt habe, versuche ich seit ein paar Tagen mühsam mich da "reinzulernen" und meine alten FS20 Geräte in die HM über CuxD zu verbinden. Bei 6 Steckdosen und einem Dimmaktorm ist mir das bisher auch gelungen. Eine Schaltsteckdose will irgendwie nicht und ich verstehe nicht, woran das liegen mag.

Ich habe das Gerät in CuxD angelegt, in der HM unter "Einstellen" den Hex-Code der Steckdose eingegeben. Anschliessend fertig gemeldet, dann im Menüpunkt "Status und Bedienung" unter "Geräte" die gerade angelegt Steckdose aufgerufen. Schliesslich habe ich die Steckdose in den Anlernmodus versetzt. Der erste Schaltbefehl wird offenbar erkannt, aber nicht der zweite. Ich kann dann die Steckdose in ausgeschaltetem Zustand immer einschalten aber nicht einschalten. Ich habe auch die Box mal neu gestartet, den CUL-Stick auch mal ab und wieder angesteckt,... will nicht. Habt Ihr eine Idee ? Im Terminal finde ich komischerweise immer nur Schaltbefehle zum Stick. Müsste der Pfeil nicht umgekehrt sein ?

09:10:55 [ttyACM0] <-- F1BE40800
09:10:58 [ttyACM0] <-- F1BE40811
09:11:00 [ttyACM0] <-- F1BE40800
09:11:08 [ttyACM0] <-- F1BE40811
09:11:09 [ttyACM0] <-- F1BE40800
09:11:12 [ttyACM0] <-- F1BE40811
09:11:16 [ttyACM0] <-- F1BE40800
09:11:20 [ttyACM0] <-- F1BE40811
09:13:35 [ttyACM0] <-- F1BE40200
09:13:35 [ttyACM0] <-- F1BE40200
09:13:35 [ttyACM0] <-- F1BE40200

Bin Dankbar für jeden Tip ! Wenn ich irgendeinen Screenshot nachreichen soll, bitte Info, was ich zeigen soll.

Gruß,
madspock
358 Kanäle in 175 Geräten
4x HM-LC-Sw4-SM, 3x HM-LC-Sw1-SM, 26x HM-Sec-RHS, 20x HM-Sec-SC, 2x HM-Sec-TiS, 1x HM-LC-Sw1-Pl, 5x HM-LC-Sw1-Pl-2, 1x HM-CCU-1, 7x HM-Sec-SD, 4x HM-WDS40-TH-I, 14x HM-CC-TC, 4x HM-Sec-WDS, 5x HM-Sen-MDIR-O, 4x HM-PB-4Dis-WM, 1x HM-RC-19-B, 1x HM-RC-12, 17x HM-LC-Bl1PBU-FM, 3x HM-LC-Sw2-FM, 8x HM-LC-Sw1-Pl, 1x HM-LC-Sw1-FM, 25x HM-LC-Sw1PBU-FM, 6x HM-SwI-3-FM, 7x HM-LC-Dim1TPBU-FM, 1x HM-PBI-4-FM, 1x HM-SCI-3-FM, 2x HM-LC-Sw4-DR, 1x HM-WDS100-C6-O

dondaik
Beiträge: 12925
Registriert: 16.01.2009, 18:48
Wohnort: Steingaden
Hat sich bedankt: 1599 Mal
Danksagung erhalten: 222 Mal

Re: FS20 schaltet über CuxD ein aber nicht aus

Beitrag von dondaik » 22.09.2013, 09:36

hallo,
als welches gerät würde der aktor bei cuxd angemeldet ?
die kopzzeile im status-fenster sollte etwa so aussehen? :
USB 1-1 - {CUX} CUL868 [COMM] - /dev/ttyACM0 - V 1.39 CUL868 - Wed Jul 31 16:02:44 2013
Erfolgreich mit HomeMatic-CCU 127.0.0.1:8181 verbunden!
als RPC-Server(INIT) von HomeMatic-CCU (1409) angefordert!

wenn das der einschaltbefehl ist "F1BE40811" und du sendest über das cuxd terminal "F1BE40800" was passiert denn dann ?
"11" ist glaube ich der toogelbefehl, dez 17, für den aktor. der pfeil zeigt bei mir immer nach rechts wenn ein fs20 st geschaltet wird.
ach: die adressen sind kein hex-code! deshalb ggf besser das tool zum umrechnen nutzen.
-------
!!! der download der handbüchern auf den seiten von eq3 und das lesen der tips und tricks kann das hm-leben sehr erleichtern - das nutzen der suche nach schlagworten ebenso :mrgreen: !!!
wer schreibfehler findet darf sie behalten.

madspock
Beiträge: 54
Registriert: 08.03.2012, 17:31

Re: FS20 schaltet über CuxD ein aber nicht aus

Beitrag von madspock » 22.09.2013, 10:11

Hallo dondaik,

Die Statuszeile ist wie folgt:
USB 1-2 - {CUX} CUL868 [COMM] - /dev/ttyACM0 - V 1.55 CUL868 - Sun Sep 22 08:49:23 2013
Erfolgreich mit HomeMatic-CCU 127.0.0.1:8181 verbunden!
als RPC-Server(INIT) von HomeMatic-CCU (1409) angefordert!

Wenn ich den Einschaltbefehl (F1BE40811) über das Terminal sende, geht der Schaltaktor an (wie über die HM Steuerung auch). Sende ich den Ausschaltbefehl (F1BE40800) funktioniert's nicht. Also genau das gleich Verhalten wie in der HM: Ausschalten geht nicht.
Die Adressen habe ich über den Umrechner angepasst. Das ist doch das Ergebnis aus Hauscode, Adresse und Unteradresse, odr ? Das sollte ok sein ?! Oder mache ich hier was falsch?

madspock
358 Kanäle in 175 Geräten
4x HM-LC-Sw4-SM, 3x HM-LC-Sw1-SM, 26x HM-Sec-RHS, 20x HM-Sec-SC, 2x HM-Sec-TiS, 1x HM-LC-Sw1-Pl, 5x HM-LC-Sw1-Pl-2, 1x HM-CCU-1, 7x HM-Sec-SD, 4x HM-WDS40-TH-I, 14x HM-CC-TC, 4x HM-Sec-WDS, 5x HM-Sen-MDIR-O, 4x HM-PB-4Dis-WM, 1x HM-RC-19-B, 1x HM-RC-12, 17x HM-LC-Bl1PBU-FM, 3x HM-LC-Sw2-FM, 8x HM-LC-Sw1-Pl, 1x HM-LC-Sw1-FM, 25x HM-LC-Sw1PBU-FM, 6x HM-SwI-3-FM, 7x HM-LC-Dim1TPBU-FM, 1x HM-PBI-4-FM, 1x HM-SCI-3-FM, 2x HM-LC-Sw4-DR, 1x HM-WDS100-C6-O

dondaik
Beiträge: 12925
Registriert: 16.01.2009, 18:48
Wohnort: Steingaden
Hat sich bedankt: 1599 Mal
Danksagung erhalten: 222 Mal

Re: FS20 schaltet über CuxD ein aber nicht aus

Beitrag von dondaik » 22.09.2013, 10:29

es ist ( in meinem adressenbild ) hauscode ( HcHc ) und adresse (aa ) ( adresse = eine der 4 möglichen arten ) und befehl ( BB )
also FHCHCaaBB also zb BB=10 n- > ein / BB=00 -> aus /

1.) wird ein USB kabel verwendet und wie lang
2.) welcher gerätetyp wurde in cuxd angelegt und dann in der ccu aus dem posteingang "geholt"...
3.) einfach zum testen einen anderen aktor unter diesen daten anlernen.

sonst helfen hier nur hardcopys der einstellunge !
ach: "peil nach links " kommt hier wenn ich übers terminal sende. und mache mal an der steckdose einen reset, nicht das da noch ein timer läuft der nervt ;-)
-------
!!! der download der handbüchern auf den seiten von eq3 und das lesen der tips und tricks kann das hm-leben sehr erleichtern - das nutzen der suche nach schlagworten ebenso :mrgreen: !!!
wer schreibfehler findet darf sie behalten.

Benutzeravatar
uwe111
Beiträge: 4819
Registriert: 26.02.2011, 22:22
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 245 Mal
Kontaktdaten:

Re: FS20 schaltet über CuxD ein aber nicht aus

Beitrag von uwe111 » 22.09.2013, 10:55

Hallo madspock,
madspock hat geschrieben: Wenn ich den Einschaltbefehl (F1BE40811) über das Terminal sende, geht der Schaltaktor an (wie über die HM Steuerung auch).
Sende ich den Ausschaltbefehl (F1BE40800) funktioniert's nicht.
Von den Befehlen her sieht das richtig aus und sollte so funktionieren. Kannst Du die Steckdose ganz normal mit einer FS20-Fernbedienung Ein- und Ausschalten? Der Pfeil muss beim Senden immer nach Links zeigen, denn der CUxD auf der CCU sendet die Befehle ja zur Schnittstelle (CUL).
Könnte es an der Steckdose bzw. der Entfernung (Funkreichweite) liegen?

Viele Grüße

Uwe
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wußte das nicht und hat's einfach gemacht.
SPENDEN :wink: Download: CUxD 2.11, SSH KeyDir

madspock
Beiträge: 54
Registriert: 08.03.2012, 17:31

Re: FS20 schaltet über CuxD ein aber nicht aus

Beitrag von madspock » 22.09.2013, 11:10

Hallo,
es ist ( in meinem adressenbild ) hauscode ( HcHc ) und adresse (aa ) ( adresse = eine der 4 möglichen arten ) und befehl ( BB )
also FHCHCaaBB also zb BB=10 n- > ein / BB=00 -> aus /
den ersten Teil verstehe ich nicht so ganz. Wenn ich in dem FS20 Konvertierungsrechner den Hauscode und die Adresse eingebe, kommt als HEX 1BE408 heraus ?!

Ich benutze ein 2m langes USB Verlängerungskabel mit 2 Ferriten an den Enden und eine 5cm Antenne am Stick.

@ UWE: Die Funksteckdose ist nur 3 m weg vom Stick. Dein Hinweis hat mich aber auf einen Gedanken gebracht und...

Ich glaube ich habe es herausgefunden. Ich habe in nur 10 cm Entfernung an einem Mehrfachstecker noch einen FS 20 Dimmer. Kann es sein, dass die sich stören können, auch wenn der Dimmer ausgeschaltet ist ? Ich habe den mal ausgesteckt und siehe da Ein- UND Ausschalten geht. Was lerne ich daraus... die Aktoren dürfen sich nicht zu nahe kommen. Ist das ein bekanntes Phänomen ?
358 Kanäle in 175 Geräten
4x HM-LC-Sw4-SM, 3x HM-LC-Sw1-SM, 26x HM-Sec-RHS, 20x HM-Sec-SC, 2x HM-Sec-TiS, 1x HM-LC-Sw1-Pl, 5x HM-LC-Sw1-Pl-2, 1x HM-CCU-1, 7x HM-Sec-SD, 4x HM-WDS40-TH-I, 14x HM-CC-TC, 4x HM-Sec-WDS, 5x HM-Sen-MDIR-O, 4x HM-PB-4Dis-WM, 1x HM-RC-19-B, 1x HM-RC-12, 17x HM-LC-Bl1PBU-FM, 3x HM-LC-Sw2-FM, 8x HM-LC-Sw1-Pl, 1x HM-LC-Sw1-FM, 25x HM-LC-Sw1PBU-FM, 6x HM-SwI-3-FM, 7x HM-LC-Dim1TPBU-FM, 1x HM-PBI-4-FM, 1x HM-SCI-3-FM, 2x HM-LC-Sw4-DR, 1x HM-WDS100-C6-O

dondaik
Beiträge: 12925
Registriert: 16.01.2009, 18:48
Wohnort: Steingaden
Hat sich bedankt: 1599 Mal
Danksagung erhalten: 222 Mal

Re: FS20 schaltet über CuxD ein aber nicht aus

Beitrag von dondaik » 22.09.2013, 13:25

:-) das phänomen steht sogar in den handbüchern;-) - mindestabstand 15-10 cm ... oder ggf besser sogar mehr n- aus meiner erfahrung.
da ich mir das teil in excel selber geschrieben habe, habe ich ins tool lange nicht mehr reingeschaut... ich meine es werden immer 4er gruppen eingegeben

HCHC = 1424 1424 -> 3737 / adresse 1211 --> 10 ==> F373710xx wobei xx die schaltanweisung ist .
-------
!!! der download der handbüchern auf den seiten von eq3 und das lesen der tips und tricks kann das hm-leben sehr erleichtern - das nutzen der suche nach schlagworten ebenso :mrgreen: !!!
wer schreibfehler findet darf sie behalten.

madspock
Beiträge: 54
Registriert: 08.03.2012, 17:31

Re: FS20 schaltet über CuxD ein aber nicht aus

Beitrag von madspock » 22.09.2013, 13:45

Ja, passt genau. Bei keinem Hauscode kommt dann eben 1BE4 raus, und bei der Adresse 08 also zum schalten F1BE408 plus Schaltbefehl.
Ok. Geklärt. Kannst Du mir vielleicht noch einen Tip geben, was in dem HM in die Felder Switch Code1, Code2, Code3 kommt. Ich hab noch nicht geschnallt, wofür die Felder da überhaupt sind. Die Schaltbefehle kommen ja offenbar nicht rein . Bei mir steht quasi nur der Hauscode im Feld "Code". Danke auf jeden Gall für die Hilfe bis hierher !


358 Kanäle in 175 Geräten
4x HM-LC-Sw4-SM, 3x HM-LC-Sw1-SM, 26x HM-Sec-RHS, 20x HM-Sec-SC, 2x HM-Sec-TiS, 1x HM-LC-Sw1-Pl, 5x HM-LC-Sw1-Pl-2, 1x HM-CCU-1, 7x HM-Sec-SD, 4x HM-WDS40-TH-I, 14x HM-CC-TC, 4x HM-Sec-WDS, 5x HM-Sen-MDIR-O, 4x HM-PB-4Dis-WM, 1x HM-RC-19-B, 1x HM-RC-12, 17x HM-LC-Bl1PBU-FM, 3x HM-LC-Sw2-FM, 8x HM-LC-Sw1-Pl, 1x HM-LC-Sw1-FM, 25x HM-LC-Sw1PBU-FM, 6x HM-SwI-3-FM, 7x HM-LC-Dim1TPBU-FM, 1x HM-PBI-4-FM, 1x HM-SCI-3-FM, 2x HM-LC-Sw4-DR, 1x HM-WDS100-C6-O

Sent from my iPad using Tapatalk
358 Kanäle in 175 Geräten
4x HM-LC-Sw4-SM, 3x HM-LC-Sw1-SM, 26x HM-Sec-RHS, 20x HM-Sec-SC, 2x HM-Sec-TiS, 1x HM-LC-Sw1-Pl, 5x HM-LC-Sw1-Pl-2, 1x HM-CCU-1, 7x HM-Sec-SD, 4x HM-WDS40-TH-I, 14x HM-CC-TC, 4x HM-Sec-WDS, 5x HM-Sen-MDIR-O, 4x HM-PB-4Dis-WM, 1x HM-RC-19-B, 1x HM-RC-12, 17x HM-LC-Bl1PBU-FM, 3x HM-LC-Sw2-FM, 8x HM-LC-Sw1-Pl, 1x HM-LC-Sw1-FM, 25x HM-LC-Sw1PBU-FM, 6x HM-SwI-3-FM, 7x HM-LC-Dim1TPBU-FM, 1x HM-PBI-4-FM, 1x HM-SCI-3-FM, 2x HM-LC-Sw4-DR, 1x HM-WDS100-C6-O

Benutzeravatar
uwe111
Beiträge: 4819
Registriert: 26.02.2011, 22:22
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 245 Mal
Kontaktdaten:

Re: FS20 schaltet über CuxD ein aber nicht aus

Beitrag von uwe111 » 22.09.2013, 15:03

madspock hat geschrieben:Kannst Du mir vielleicht noch einen Tip geben, was in dem HM in die Felder Switch Code1, Code2, Code3 kommt.
Dazu steht in der CUxD-Doku:
CODE1..3 - alternative FS20-Adresse (Funktionsgruppe, lokaler Master, globaler Master) zum Aktualisieren des Aktors auf der CCU.
Und genau darum handelt es sich. Wenn ein FS20-Befehl an die eingetragene alternative Adresse gesendt wird, dann erkennt der CUxD das und aktualisiert den Status des Aktors auf der CCU.
Was eine Funktionsgruppe, ein lokaler Master oder ein globaler Master ist und was man damit machen kann, sollte ausführlich und mit Bildern in jedem FS20-Handbuch beschrieben sein.

Viele Grüße

Uwe
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wußte das nicht und hat's einfach gemacht.
SPENDEN :wink: Download: CUxD 2.11, SSH KeyDir

madspock
Beiträge: 54
Registriert: 08.03.2012, 17:31

Re: FS20 schaltet über CuxD ein aber nicht aus

Beitrag von madspock » 22.09.2013, 18:30

Das habe ich auch in der Doku gelesen! Verstanden habe ich es nicht. Was soll "alternative Adresse" denn bedeuten ? Jeder Empfänger braucht doch eine (und hat nur eine) eindeutige Adresse ?
358 Kanäle in 175 Geräten
4x HM-LC-Sw4-SM, 3x HM-LC-Sw1-SM, 26x HM-Sec-RHS, 20x HM-Sec-SC, 2x HM-Sec-TiS, 1x HM-LC-Sw1-Pl, 5x HM-LC-Sw1-Pl-2, 1x HM-CCU-1, 7x HM-Sec-SD, 4x HM-WDS40-TH-I, 14x HM-CC-TC, 4x HM-Sec-WDS, 5x HM-Sen-MDIR-O, 4x HM-PB-4Dis-WM, 1x HM-RC-19-B, 1x HM-RC-12, 17x HM-LC-Bl1PBU-FM, 3x HM-LC-Sw2-FM, 8x HM-LC-Sw1-Pl, 1x HM-LC-Sw1-FM, 25x HM-LC-Sw1PBU-FM, 6x HM-SwI-3-FM, 7x HM-LC-Dim1TPBU-FM, 1x HM-PBI-4-FM, 1x HM-SCI-3-FM, 2x HM-LC-Sw4-DR, 1x HM-WDS100-C6-O

Antworten

Zurück zu „CUxD“