HMside hat geschrieben:Hallo Richifan,
hier eine kurze StepByStep Anleitung zum Anlegen von MAX! Fensterkontakten über CUxD. Ich würde Dir empfehlen für die Einrichtung immer nur eine MAX! Komponente in Betrieb zu nehmen, also bei den anderen die Batterien raus und sofern Dir vorliegt auch die Spannungsversorgung zum MAX!Cube trennen. Da man ansonsten schnell den Überblick verliert.
1. Im ersten Bild wird das CUxD-Gerät erstellt, hier wählst Du "40 (16 Kanal Universalsteuerung)" und bei Control wählst Du "Tür-/Fensterkontakt", auch ein entsprechendes Geräte-Icon kannst Du hier auswählen. Wenn alles eingestellt ist, klickst Du einfach auf "Gerät auf der CCU erzeugen!" und wartest kurz bis das Gerät erstellt wurde.
2. Dann gehst Du in der CCU WebUI auf "Einstellungen" > "Geräte - Posteingang" und klickst auf "Fertig"
3. Nun folgt die Einstellung des Gerätes, hierzu klickst Du unter "Einstellungen" > "Geräte" bei dem gerade erstellten Gerät auf "Einstellen" und gibst für "SHUTTER_CONTACT|RCV_SHORT" die Zeile für "Fenster auf" und unter "SHUTTER_CONTACT|RCV_LONG" für "Fenster zu" ein.
Das ist auch schon alles.
Hier noch ein Beispiel wie die RCV_SHORT bzw. RCV_LONG Zeile aussehen muss:
Komplette Zeile aus dem Terminal: Z0BA4063000737C00BC840012
Hier nur noch der relevante Teil: ???????3000737C?????????2
Ich hoffe das hilft Dir weiter, ansonsten einfach nochmal fragen
Viele Grüße
Andreas
Kann man auch den Batteriestatus der Max Fensterkontakte auslesen?