Somfy RTS + CUXD => Homematic (ohne Aktor)
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 2483
- Registriert: 13.02.2012, 20:23
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 302 Mal
- Danksagung erhalten: 116 Mal
Re: Somfy RTS + CUXD => Homematic (ohne Aktor)
Schau mal ob du einen mk analog/glt findest und den dann auf ne platine die geschützt ist
-
- Beiträge: 133
- Registriert: 13.07.2018, 13:19
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Re: Somfy RTS + CUXD => Homematic (ohne Aktor)
Hallo zusammen,
ich nutze die RTS-Motoren mit CUxD seit Jahren erfolgreich. Nun habe ich seit ca. einer Woche ein seltsames Problem. Es wurden übrigens keine Updates gemacht, bevor das Problem aufgetreten ist.
4 RTS-Motoren im Einsatz; 3 funktionieren problemlos...
Beim 4. Motor folgendes:
Auf (100%)/Zu (0%) problemlos möglich; MY-Position (50%) mittels EASY-App, HomeKit und WebUI problemlos möglich...
Wenn ich das Rollo aber per HmIP-WRC6 (Ch4 lang) auf 50% setzen möchte, stürzt der nanoCUL ab (fängt an zu blinken).
Das Problem besteht identisch über beide HmIP-WRC6 im Wohnzimmer. Ich habe das Programm, welches zuständig ist, bereits gelöscht und neu erstellt. Gleiches Verhalten. Batterien sind ebenfalls getauscht.
Ich habe das Rollo und die Taster (bisher) nicht neu angelernt, weil sich ein weiteres Rollo problemlos mit beiden Tastern schalten lässt.
Hat jemand eine Idee?
LG,
Marcel
ich nutze die RTS-Motoren mit CUxD seit Jahren erfolgreich. Nun habe ich seit ca. einer Woche ein seltsames Problem. Es wurden übrigens keine Updates gemacht, bevor das Problem aufgetreten ist.
4 RTS-Motoren im Einsatz; 3 funktionieren problemlos...
Beim 4. Motor folgendes:
Auf (100%)/Zu (0%) problemlos möglich; MY-Position (50%) mittels EASY-App, HomeKit und WebUI problemlos möglich...
Wenn ich das Rollo aber per HmIP-WRC6 (Ch4 lang) auf 50% setzen möchte, stürzt der nanoCUL ab (fängt an zu blinken).
Das Problem besteht identisch über beide HmIP-WRC6 im Wohnzimmer. Ich habe das Programm, welches zuständig ist, bereits gelöscht und neu erstellt. Gleiches Verhalten. Batterien sind ebenfalls getauscht.
Ich habe das Rollo und die Taster (bisher) nicht neu angelernt, weil sich ein weiteres Rollo problemlos mit beiden Tastern schalten lässt.
Hat jemand eine Idee?
LG,
Marcel
-
- Beiträge: 2483
- Registriert: 13.02.2012, 20:23
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 302 Mal
- Danksagung erhalten: 116 Mal
Re: Somfy RTS + CUXD => Homematic (ohne Aktor)
schnelles blinken ist zu viele befehle gleichzeitig, meine ich.
ggf wird ein Tastendruck x fach wiederholt
ggf wird ein Tastendruck x fach wiederholt
-
- Beiträge: 133
- Registriert: 13.07.2018, 13:19
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Re: Somfy RTS + CUXD => Homematic (ohne Aktor)
Hi chka,
ja, das ist richtig. Aber ich frage mich, wie das sein kann. Im Programm wird der Befehl ja auf jeden Fall nur einmal gesendet und ich kann sicherstellen, dass auch nur ein Taster betätigt wird.
LG,
Marcel
-
- Beiträge: 2483
- Registriert: 13.02.2012, 20:23
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 302 Mal
- Danksagung erhalten: 116 Mal
Re: Somfy RTS + CUXD => Homematic (ohne Aktor)
schau mal unt4er gerate in deinem HmIP-WRC6 ob da mehrfach gesendet wird.
oder prüf einfach mit ob der rollo schon 50% hat
oder prüf einfach mit ob der rollo schon 50% hat
-
- Beiträge: 133
- Registriert: 13.07.2018, 13:19
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Re: Somfy RTS + CUXD => Homematic (ohne Aktor)
Mehrfachsendung finde ich nicht, aber der Tipp mit 50% prüfen scheint zu helfen danke
-
- Beiträge: 2483
- Registriert: 13.02.2012, 20:23
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 302 Mal
- Danksagung erhalten: 116 Mal
Re: Somfy RTS + CUXD => Homematic (ohne Aktor)
Gibt es eine Möglichkeit den CUL über eine existierende Fernbedienung anzulernen ( RTS SITUO 1 )
Der Empfänger ist bei mir in einer Pergola verbaut (Brustor) und ich komme nicht dran um diesen in Anlernmodus zu schalten.
Der Empfänger ist bei mir in einer Pergola verbaut (Brustor) und ich komme nicht dran um diesen in Anlernmodus zu schalten.
-
- Beiträge: 2483
- Registriert: 13.02.2012, 20:23
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 302 Mal
- Danksagung erhalten: 116 Mal
Re: Somfy RTS + CUXD => Homematic (ohne Aktor)
Direkt anlernen nein, ggf kannst du den anlernmodus über die Fernbedienung auslösen
Wie das geht kann ich dir nicht sagen. Aber vorsicht das du dich nicht selbst dann rauswirfst
Wie das geht kann ich dir nicht sagen. Aber vorsicht das du dich nicht selbst dann rauswirfst