Seite 51 von 111

Re: Somfy RTS + CUXD => Homematic (ohne Aktor)

Verfasst: 15.05.2018, 19:59
von michihorn
chka hat geschrieben:die Konsole gibt immer etwas aus,

Code: Alles auswählen

"YsA0403144AA0001"
dom.GetObject("CUxD.$.SEND_CMD").State("YsA0403144AA0001");
12613
der motor ist nicht angelernt da er nicht zuckt
Der Motor sollte durch drücken der FB Tasten 1 und 2 (Auf und AB) in Lernbereitschaft versetzt werden. Das klappt offenbar nicht.

Re: Somfy RTS + CUXD => Homematic (ohne Aktor)

Verfasst: 15.05.2018, 20:01
von chka
bei mir gibts ne taste am motor schau mal danach

Re: Somfy RTS + CUXD => Homematic (ohne Aktor)

Verfasst: 16.05.2018, 17:10
von michihorn
Hallo
ich habe heute die Markiesse auseinander gebaut um zu erfahren welcher Motor drin steckt.
Es ist ein Orea 60 RTS. Wie kann ich den in den Anlernmodus versetzen?
Gruß
Michael

Re: Somfy RTS + CUXD => Homematic (ohne Aktor)

Verfasst: 16.05.2018, 17:19
von chka

Re: Somfy RTS + CUXD => Homematic (ohne Aktor)

Verfasst: 16.05.2018, 17:53
von michihorn
Die Anleitung habe ich schon gefunden. Leider klappt es immer noch nicht

Re: Somfy RTS + CUXD => Homematic (ohne Aktor)

Verfasst: 16.05.2018, 18:59
von chka
Wie machst du es den?

Re: Somfy RTS + CUXD => Homematic (ohne Aktor)

Verfasst: 17.05.2018, 13:56
von michihorn
So...
Unbenannt.PNG
Unbenannt.PNG (38.96 KiB) 2025 mal betrachtet
Gruß
Michael

Re: Somfy RTS + CUXD => Homematic (ohne Aktor)

Verfasst: 17.05.2018, 15:46
von chka
Schau mal in dem link von mir sa muss vorher die sicherung rausgemacht werden 10sek warten und dann wieder an.

Erst dann kommen die beiden tasten.

Re: Somfy RTS + CUXD => Homematic (ohne Aktor)

Verfasst: 17.05.2018, 17:03
von michihorn
Ja ich weiß, der Motor ruckt nach dem Betätigen der beiden Tasten auch. Demnach sollte der Motor im Anlernmodus sein.
Dann kommt über WINSCP in der KOnsole der Befehl: tclsh /usr/local/addons/rollo/somfy.tcl CUX4000001:1 Somfy PROG A0 A00000.

Ergebnis in der Konsole:
Unbenannt.JPG
Aber eine Regung am Motor
Gruß
Michael

Re: Somfy RTS + CUXD => Homematic (ohne Aktor)

Verfasst: 17.05.2018, 18:05
von tinram
Hallo Michael,
schau mal in der Anleitung auf Seite 3 der kleineProgrammierknopf (mit spitzem Gegenstand drücken). So ging es zumindest bei mir.