Wireless M-BUS Wasserzähler von Sensus
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 167
- Registriert: 03.06.2016, 21:55
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 54 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Re: Wireless M-BUS Wasserzähler von Sensus
D.h. de facto kann man das Ding Stand heute nicht in die Homematic auslesen, sofern die Verschlüsselung gesetzt ist (wovon ich einfach mal ausgehe)?
Schade ...
Grüße,
Ecky
Ecky
-
- Beiträge: 711
- Registriert: 09.03.2007, 16:38
- System: sonstige
- Wohnort: Eichwalde bei Berlin
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 24 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Wireless M-BUS Wasserzähler von Sensus
Ja warum findest du das schade ? Soll dein Zähler die Daten lieber unverschlüsselt in die Welt senden ?
Wo liegt aber nun das Problem sich den AES Schlüssel geben zu lassen ?
Gruss Marco Pniok
http://www.piotek-smarthome.de
Systemhaus für SmartHome mit HomeMatic, HomeMatic IP, PioTek, CUxD, IP-Symcon, Symbox Pro, Shelly, Eltako, free@home, PEHA, Synco Living.
http://www.piotek-smarthome.de
Systemhaus für SmartHome mit HomeMatic, HomeMatic IP, PioTek, CUxD, IP-Symcon, Symbox Pro, Shelly, Eltako, free@home, PEHA, Synco Living.
-
- Beiträge: 7182
- Registriert: 22.05.2012, 08:40
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danksagung erhalten: 543 Mal
Re: Wireless M-BUS Wasserzähler von Sensus
Das Problem ist eher, das nicht jeder Versorger den AES Schlüssel zur Verfügung stellt.
-
- Beiträge: 130
- Registriert: 07.09.2016, 08:44
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Wireless M-BUS Wasserzähler von Sensus
Hallo,
es wäre schön wenn jemand, der das hinbekommen hat eine kurze Anleitung erstellen könnte.
Ich komme nicht wirklich weiter....
Den Stick habe ich in die CCU gesteckt und den Lizenzschlüssel für cuxd im Setup des CUx-Daemon hinterlegt.
Danach habe ich den Stick mittels TTYINIT=ttyUSB:0103... im Setup auf den T1 Modus konfiguriert.
Und jetzt komme ich nicht weiter...
Auf der Status Seite sehe ich ein Gerät welches mit dem Stick kommuniziert. Den AES-Key habe ich noch nicht hinterlegt.
Lt. Doku sollte doch hinter dem dBm Wert encrypted stehen. Bei mir sieht das aber so aus: Kann mir jemand weiter helfen?
Beste Grüße
Sweatchuck
es wäre schön wenn jemand, der das hinbekommen hat eine kurze Anleitung erstellen könnte.
Ich komme nicht wirklich weiter....
Den Stick habe ich in die CCU gesteckt und den Lizenzschlüssel für cuxd im Setup des CUx-Daemon hinterlegt.
Danach habe ich den Stick mittels TTYINIT=ttyUSB:0103... im Setup auf den T1 Modus konfiguriert.
Und jetzt komme ich nicht weiter...
Auf der Status Seite sehe ich ein Gerät welches mit dem Stick kommuniziert. Den AES-Key habe ich noch nicht hinterlegt.
Lt. Doku sollte doch hinter dem dBm Wert encrypted stehen. Bei mir sieht das aber so aus: Kann mir jemand weiter helfen?
Beste Grüße
Sweatchuck
- uwe111
- Beiträge: 4839
- Registriert: 26.02.2011, 22:22
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 255 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Wireless M-BUS Wasserzähler von Sensus
Du müsstest nun ein passendes CUxD Gerät anlegen.
Wenn da nicht encrypted steht, dann sind die Daten nicht verschlüsselt.Sweatchuck hat geschrieben: ↑16.02.2020, 19:46Den AES-Key habe ich noch nicht hinterlegt. Lt. Doku sollte doch hinter dem dBm Wert encrypted stehen.
Viele Grüße
Uwe
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wußte das nicht und hat's einfach gemacht.
SPENDEN Download: CUxD 2.12, SSH KeyDir
SPENDEN Download: CUxD 2.12, SSH KeyDir
-
- Beiträge: 130
- Registriert: 07.09.2016, 08:44
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Wireless M-BUS Wasserzähler von Sensus
Hallo Uwe,
herzlichen Dank für deine Rückmeldung.
Es sollte eigentlich verschlüsselt sein weil mir die Stadt den AES Schlüssel zugeschickt hat, aber egal.
Ich habe nun ein Geräte Typ 25 - wM-Bus Sensor angelegt und iPearl ausgewählt. Nun müsste ich das Gerät konfigurieren.
Lt. Doku sollte unter Device USB-ID oder TTY eingetragen werden. Bei CODE die Adresse des Gerätes.
Jetzt stellt sich aber die Frage was ich bei Device eintragen soll. Ich vermute ttyUSB0 (siehe auch meinen Screenshot). Die Adresse sollte laut Doku nach dem "encrypted" zu finden sein. Probleme bei mir ist das ja nicht verschlüsselt und es steht dort keine Adresse (siehe Screenshot). Wie finde ich nun die Adresse heraus?
Wäre schon wenn du mir nochmals einen Tipp geben kannst.
Danke
Sweatchuck
herzlichen Dank für deine Rückmeldung.
Es sollte eigentlich verschlüsselt sein weil mir die Stadt den AES Schlüssel zugeschickt hat, aber egal.
Ich habe nun ein Geräte Typ 25 - wM-Bus Sensor angelegt und iPearl ausgewählt. Nun müsste ich das Gerät konfigurieren.
Lt. Doku sollte unter Device USB-ID oder TTY eingetragen werden. Bei CODE die Adresse des Gerätes.
Jetzt stellt sich aber die Frage was ich bei Device eintragen soll. Ich vermute ttyUSB0 (siehe auch meinen Screenshot). Die Adresse sollte laut Doku nach dem "encrypted" zu finden sein. Probleme bei mir ist das ja nicht verschlüsselt und es steht dort keine Adresse (siehe Screenshot). Wie finde ich nun die Adresse heraus?
Wäre schon wenn du mir nochmals einen Tipp geben kannst.
Danke
Sweatchuck
-
- Beiträge: 711
- Registriert: 09.03.2007, 16:38
- System: sonstige
- Wohnort: Eichwalde bei Berlin
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 24 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Wireless M-BUS Wasserzähler von Sensus
Beides steht in deinem Screenshot
Device brauchst du nichts eintragen wenn du nicht noch mehr USB Sticks hast.
Code wie in deinem Screenshot ... steht ja dort ....
Device brauchst du nichts eintragen wenn du nicht noch mehr USB Sticks hast.
Code wie in deinem Screenshot ... steht ja dort ....
Gruss Marco Pniok
http://www.piotek-smarthome.de
Systemhaus für SmartHome mit HomeMatic, HomeMatic IP, PioTek, CUxD, IP-Symcon, Symbox Pro, Shelly, Eltako, free@home, PEHA, Synco Living.
http://www.piotek-smarthome.de
Systemhaus für SmartHome mit HomeMatic, HomeMatic IP, PioTek, CUxD, IP-Symcon, Symbox Pro, Shelly, Eltako, free@home, PEHA, Synco Living.
-
- Beiträge: 130
- Registriert: 07.09.2016, 08:44
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Wireless M-BUS Wasserzähler von Sensus
Hallo Kollegen,
da nach einem Neustart der AES Schlüssel weg ist würde ich diesen gerne direkt im Setup hinterlegen.
Leider komme ich mit dem Befehlen nicht klar.
Folgenden Eintrag habe ich jetzt, um den Stick auf T1 zu konfigurieren, im Setup vorgenommen:
TTYINIT=ttyUSB0:0103|00030003F80001000000
Danach habe ich den Befehl für den Schlüssel über das Terminal abgesetzt.
0125|00AdresseKey
Funktioniert bis zum Neustart problemlos.
Wie kann ich also den Befehl im Setup hinterlegen?
So?
oder
oder ganz anders
Kann jemand helfen?
da nach einem Neustart der AES Schlüssel weg ist würde ich diesen gerne direkt im Setup hinterlegen.
Leider komme ich mit dem Befehlen nicht klar.
Folgenden Eintrag habe ich jetzt, um den Stick auf T1 zu konfigurieren, im Setup vorgenommen:
TTYINIT=ttyUSB0:0103|00030003F80001000000
Danach habe ich den Befehl für den Schlüssel über das Terminal abgesetzt.
0125|00AdresseKey
Funktioniert bis zum Neustart problemlos.
Wie kann ich also den Befehl im Setup hinterlegen?
So?
Code: Alles auswählen
TTYINIT=ttyUSB0:0103|00030003F80001000000:+0125|00AdresseKey
Code: Alles auswählen
TTYINIT=ttyUSB0:0103|00030003F80001000000:0125|00AdresseKey
Kann jemand helfen?
-
- Beiträge: 711
- Registriert: 09.03.2007, 16:38
- System: sonstige
- Wohnort: Eichwalde bei Berlin
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 24 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Wireless M-BUS Wasserzähler von Sensus
steht, soweit ich im Kopf habe, im Handbuch WMBus ....
Gruss Marco Pniok
http://www.piotek-smarthome.de
Systemhaus für SmartHome mit HomeMatic, HomeMatic IP, PioTek, CUxD, IP-Symcon, Symbox Pro, Shelly, Eltako, free@home, PEHA, Synco Living.
http://www.piotek-smarthome.de
Systemhaus für SmartHome mit HomeMatic, HomeMatic IP, PioTek, CUxD, IP-Symcon, Symbox Pro, Shelly, Eltako, free@home, PEHA, Synco Living.
-
- Beiträge: 130
- Registriert: 07.09.2016, 08:44
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Wireless M-BUS Wasserzähler von Sensus
Leider nein, sonst hätte ich nicht gefragt.
Es steht war drin wie man mehrere Keys eintragen kann aber nicht die Kombination mit dem Modus T1.
Einzelbefehle bekomme ich über das Terminal ja hin. Auch über das Setup kann ich einen der zwei Befehle nach einem Neustart absenden aber halt nicht beide. Somit ist immer einer der beiden Befehle nach dem Start der CCU weg.
Gruß
Sweatchuck
Es steht war drin wie man mehrere Keys eintragen kann aber nicht die Kombination mit dem Modus T1.
Einzelbefehle bekomme ich über das Terminal ja hin. Auch über das Setup kann ich einen der zwei Befehle nach einem Neustart absenden aber halt nicht beide. Somit ist immer einer der beiden Befehle nach dem Start der CCU weg.
Gruß
Sweatchuck