Systeme mit EBus direkt an die CCU2 anbinden

Anbindung von FS20-Komponenten, ELV-Wetterstationen, EnOcean und DMX an HomeMatic

Moderator: Co-Administratoren

Hattermann
Beiträge: 127
Registriert: 14.12.2015, 19:58
Danksagung erhalten: 4 Mal

Re: Systeme mit EBus direkt an die CCU2 anbinden

Beitrag von Hattermann » 27.03.2016, 14:21

Muss ich beim Anschluss etwas besonderes beachten
Ja, dass du auf beiden Seiten die gleichen 2 Adern verwendest :lol:
Normaler weise muss man noch auf die Polung achten, aber deine Hardware hat ein Brückengleichrichter im Eingang, da ist die Polung egal.
Es gab zu deiner E-Bus Platine auch eine Inbetriebnahme Anleitung. Ich kann dir da nicht helfen, da ich das Ding nicht habe!
Noch mal zur Erklärung mit dem Dateisystem:
Normaler weise muss man alle Dateien schließen bevor man die Karte zieht oder den Strom (=USB) abzieht.
Das ist aber bei eine kontinuirlich laufenden Log-Datei und einer sehr einfachen Hardware etwas schwierig.
Also einfach ziehen und in kauf nehmen, dass Windows das Dateisystem "reparieren" muss und du den letzten Logeintrag verlierst.
Solange du keine wichtigen Daten auf der Karte speicherst ist das ok.
Ein paar Maßnahmen gegen Datenverlust sind in der Software eingebau.

Thomas

Benutzeravatar
Samson71
Beiträge: 1513
Registriert: 12.02.2014, 20:51
Wohnort: Niedersachsen
Hat sich bedankt: 51 Mal
Danksagung erhalten: 185 Mal

Re: Systeme mit EBus direkt an die CCU2 anbinden

Beitrag von Samson71 » 27.03.2016, 18:22

Hattermann hat geschrieben:Ja, dass du auf beiden Seiten die gleichen 2 Adern verwendest :lol:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Hattermann hat geschrieben:Es gab zu deiner E-Bus Platine auch eine Inbetriebnahme Anleitung. Ich kann dir da nicht helfen, da ich das Ding nicht habe!
Ist klar. Die habe ich gelesen, aber da hapert es. Ich kann wohl nach genauer Anleitung nachbauen (wie z.B. auch die Platine) aber ich habe Bammel mir die zu zerschießen. Es wird ja ein regelbares Netzgerät (was ich nicht habe) mit einem Widerstand in einem "fliegenden Aufbau" verwendet. Da bin ich raus. Meine Kenntnisse reichen leider auch nicht um Widerstände, bzw. deren Größen zu interpretieren. Ich bin leider kein Elektroniker. Die Rede ist zwar auch von einer Abstimmung am Bus selbst, aber die Ausführungen beziehen sich scheinbar nur auf Anschluss und Installation am Raspi.
Gruß, Markus

Hattermann
Beiträge: 127
Registriert: 14.12.2015, 19:58
Danksagung erhalten: 4 Mal

Re: Systeme mit EBus direkt an die CCU2 anbinden

Beitrag von Hattermann » 27.03.2016, 19:27

Dann schließ den Bus an, Dreh ganz langsam am Poti und versuche die zwei Punkte zu finden, zwischen denen es funktioniert. Dann das Poti in die Mitte der Punkten stellen.
Thomas

Benutzeravatar
Samson71
Beiträge: 1513
Registriert: 12.02.2014, 20:51
Wohnort: Niedersachsen
Hat sich bedankt: 51 Mal
Danksagung erhalten: 185 Mal

Re: Systeme mit EBus direkt an die CCU2 anbinden

Beitrag von Samson71 » 28.03.2016, 12:42

Hallo,

wünsche noch frohe Ostern (gehabt zu haben) :D

Habe den EBus jetzt angeschlossen, parallel zum extern ausgeführten BM, direkt in der Heizung. Im seriellen Monitor "!M2" eingegeben und gewartet. Nichts. Das Poti immer wieder Stück für Stück weiter gedreht und wieder gewartet. Ergebnis bisher immer nur ein leeres Monitorfenster. Bei "!M0" kommt alle Minute die bekannte Meldung mit den Nullen.
Gruß, Markus

ralalla
Beiträge: 705
Registriert: 13.02.2012, 08:21

Re: Systeme mit EBus direkt an die CCU2 anbinden

Beitrag von ralalla » 28.03.2016, 13:29

So bin auch so weit. SD wird beschrieben.

Die Datalog.txt sieht so aus

Code: Alles auswählen

*** Logging Started ***
Brenner_Leistung	Heiz_Ruekl_Temp	Status1	Kessel	Puffer	Status	Soll_Kessel	Soll_Puffer	Uhrzeit	Tag	Aussen_Temp	Status2	Mittel_Aussen	Status3	Soll_Vorlauf	Raum_Temp	Vorlauf	Status4	WWSolar	Kollektor	Solare_Leistung	Ertrag_Tag	Ertrag_Summe	MMPuffer	MMRuecklauf	SMRuecklauf	
0	0	0000	0	0	00	0,00	0,00	00:00		0,00	00	0,00	00	0,00	0,0	0,00	00	0,00	0,0	0,00	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	
*** Logging Started ***
Brenner_Leistung	Heiz_Ruekl_Temp	Status1	Kessel	Puffer	Status	Soll_Kessel	Soll_Puffer	Uhrzeit	Tag	Aussen_Temp	Status2	Mittel_Aussen	Status3	Soll_Vorlauf	Raum_Temp	Vorlauf	Status4	WWSolar	Kollektor	Solare_Leistung	Ertrag_Tag	Ertrag_Summe	MMPuffer	MMRuecklauf	SMRuecklauf	
0	0	0000	0	0	00	0,00	0,00	00:00		0,00	00	0,00	00	0,00	0,0	0,00	00	0,00	0,0	0,00	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	
*** Logging Started ***
Brenner_Leistung	Heiz_Ruekl_Temp	Status1	Kessel	Puffer	Status	Soll_Kessel	Soll_Puffer	Uhrzeit	Tag	Aussen_Temp	Status2	Mittel_Aussen	Status3	Soll_Vorlauf	Raum_Temp	Vorlauf	Status4	WWSolar	Kollektor	Solare_Leistung	Ertrag_Tag	Ertrag_Summe	MMPuffer	MMRuecklauf	SMRuecklauf	
0	0	0000	0	0	00	0,00	0,00	00:00		0,00	00	0,00	00	0,00	0,0	0,00	00	0,00	0,0	0,00	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	
*** Logging Started ***
Brenner_Leistung	Heiz_Ruekl_Temp	Status1	Kessel	Puffer	Status	Soll_Kessel	Soll_Puffer	Uhrzeit	Tag	Aussen_Temp	Status2	Mittel_Aussen	Status3	Soll_Vorlauf	Raum_Temp	Vorlauf	Status4	WWSolar	Kollektor	Solare_Leistung	Ertrag_Tag	Ertrag_Summe	MMPuffer	MMRuecklauf	SMRuecklauf	
0	0	0000	0	0	00	0,00	0,00	00:00		0,00	00	0,00	00	0,00	0,0	0,00	00	0,00	0,0	0,00	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	
0	0	0000	0	0	00	0,00	0,00	00:00		0,00	00	0,00	00	0,00	0,0	0,00	00	0,00	0,0	0,00	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	
0	0	0000	0	0	00	0,00	0,00	00:00		0,00	00	0,00	00	0,00	0,0	0,00	00	0,00	0,0	0,00	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	
0	0	0000	0	0	00	0,00	0,00	00:00		0,00	00	0,00	00	0,00	0,0	0,00	00	0,00	0,0	0,00	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	
0	0	0000	0	0	00	0,00	0,00	00:00		0,00	00	0,00	00	0,00	0,0	0,00	00	0,00	0,0	0,00	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	
*** Logging Started ***
Brenner_Leistung	Heiz_Ruekl_Temp	Status1	Kessel	Puffer	Status	Soll_Kessel	Soll_Puffer	Uhrzeit	Tag	Aussen_Temp	Status2	Mittel_Aussen	Status3	Soll_Vorlauf	Raum_Temp	Vorlauf	Status4	WWSolar	Kollektor	Solare_Leistung	Ertrag_Tag	Ertrag_Summe	MMPuffer	MMRuecklauf	SMRuecklauf	
0	0	0000	0	0	00	0,00	0,00	00:00		0,00	00	0,00	00	0,00	0,0	0,00	00	0,00	0,0	0,00	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	
0	0	0000	0	0	00	0,00	0,00	00:00		0,00	00	0,00	00	0,00	0,0	0,00	00	0,00	0,0	0,00	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	
0	0	0000	0	0	00	0,00	0,00	00:00		0,00	00	0,00	00	0,00	0,0	0,00	00	0,00	0,0	0,00	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	
0	0	0000	0	0	00	0,00	0,00	00:00		0,00	00	0,00	00	0,00	0,0	0,00	00	0,00	0,0	0,00	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	
0	0	0000	0	0	00	0,00	0,00	00:00		0,00	00	0,00	00	0,00	0,0	0,00	00	0,00	0,0	0,00	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	
0	0	0000	0	0	00	0,00	0,00	00:00		0,00	00	0,00	00	0,00	0,0	0,00	00	0,00	0,0	0,00	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	
0	0	0000	0	0	00	0,00	0,00	00:00		0,00	00	0,00	00	0,00	0,0	0,00	00	0,00	0,0	0,00	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	
*** Logging Started ***
Brenner_Leistung	Heiz_Ruekl_Temp	Status1	Kessel	Puffer	Status	Soll_Kessel	Soll_Puffer	Uhrzeit	Tag	Aussen_Temp	Status2	Mittel_Aussen	Status3	Soll_Vorlauf	Raum_Temp	Vorlauf	Status4	WWSolar	Kollektor	Solare_Leistung	Ertrag_Tag	Ertrag_Summe	MMPuffer	MMRuecklauf	SMRuecklauf	
0	0	0000	0	0	00	0,00	0,00	00:00		0,00	00	0,00	00	0,00	0,0	0,00	00	0,00	0,0	0,00	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	
0	0	0000	0	0	00	0,00	0,00	00:00		0,00	00	0,00	00	0,00	0,0	0,00	00	0,00	0,0	0,00	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	
0	0	0000	0	0	00	0,00	0,00	00:00		0,00	00	0,00	00	0,00	0,0	0,00	00	0,00	0,0	0,00	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	
0	0	0000	0	0	00	0,00	0,00	00:00		0,00	00	0,00	00	0,00	0,0	0,00	00	0,00	0,0	0,00	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	
0	0	0000	0	0	00	0,00	0,00	00:00		0,00	00	0,00	00	0,00	0,0	0,00	00	0,00	0,0	0,00	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	
0	0	0000	0	0	00	0,00	0,00	00:00		0,00	00	0,00	00	0,00	0,0	0,00	00	0,00	0,0	0,00	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	
0	0	0000	0	0	00	0,00	0,00	00:00		0,00	00	0,00	00	0,00	0,0	0,00	00	0,00	0,0	0,00	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	
0	0	0000	0	0	00	0,00	0,00	00:00		0,00	00	0,00	00	0,00	0,0	0,00	00	0,00	0,0	0,00	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	
0	0	0000	0	0	00	0,00	0,00	00:00		0,00	00	0,00	00	0,00	0,0	0,00	00	0,00	0,0	0,00	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	
0	0	0000	0	0	00	0,00	0,00	00:00		0,00	00	0,00	00	0,00	0,0	0,00	00	0,00	0,0	0,00	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	
0	0	0000	0	0	00	0,00	0,00	00:00		0,00	00	0,00	00	0,00	0,0	0,00	00	0,00	0,0	0,00	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	
0	0	0000	0	0	00	0,00	0,00	00:00		0,00	00	0,00	00	0,00	0,0	0,00	00	0,00	0,0	0,00	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	
0	0	0000	0	0	00	0,00	0,00	00:00		0,00	00	0,00	00	0,00	0,0	0,00	00	0,00	0,0	0,00	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	
0	0	0000	0	0	00	0,00	0,00	00:00		0,00	00	0,00	00	0,00	0,0	0,00	00	0,00	0,0	0,00	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	
0	0	0000	0	0	00	0,00	0,00	00:00		0,00	00	0,00	00	0,00	0,0	0,00	00	0,00	0,0	0,00	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	
0	0	0000	0	0	00	0,00	0,00	00:00		0,00	00	0,00	00	0,00	0,0	0,00	00	0,00	0,0	0,00	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	
0	0	0000	0	0	00	0,00	0,00	00:00		0,00	00	0,00	00	0,00	0,0	0,00	00	0,00	0,0	0,00	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	
0	0	0000	0	0	00	0,00	0,00	00:00		0,00	00	0,00	00	0,00	0,0	0,00	00	0,00	0,0	0,00	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	
0	0	0000	0	0	00	0,00	0,00	00:00		0,00	00	0,00	00	0,00	0,0	0,00	00	0,00	0,0	0,00	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	
*** Logging Started ***
Brenner_Leistung	Heiz_Ruekl_Temp	Status1	Kessel	Puffer	Status	Soll_Kessel	Soll_Puffer	Uhrzeit	Tag	Aussen_Temp	Status2	Mittel_Aussen	Status3	Soll_Vorlauf	Raum_Temp	Vorlauf	Status4	WWSolar	Kollektor	Solare_Leistung	Ertrag_Tag	Ertrag_Summe	MMPuffer	MMRuecklauf	SMRuecklauf	
0	0	0000	0	0	00	0,00	0,00	00:00		0,00	00	0,00	00	0,00	0,0	0,00	00	0,00	0,0	0,00	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	
*** Logging Started ***
Brenner_Leistung	Heiz_Ruekl_Temp	Status1	Kessel	Puffer	Status	Soll_Kessel	Soll_Puffer	Uhrzeit	Tag	Aussen_Temp	Status2	Mittel_Aussen	Status3	Soll_Vorlauf	Raum_Temp	Vorlauf	Status4	WWSolar	Kollektor	Solare_Leistung	Ertrag_Tag	Ertrag_Summe	MMPuffer	MMRuecklauf	SMRuecklauf	
0	0	0000	0	0	00	0,00	0,00	00:00		0,00	00	0,00	00	0,00	0,0	0,00	00	0,00	0,0	0,00	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	
*** Logging Started ***
Brenner_Leistung	Heiz_Ruekl_Temp	Status1	Kessel	Puffer	Status	Soll_Kessel	Soll_Puffer	Uhrzeit	Tag	Aussen_Temp	Status2	Mittel_Aussen	Status3	Soll_Vorlauf	Raum_Temp	Vorlauf	Status4	WWSolar	Kollektor	Solare_Leistung	Ertrag_Tag	Ertrag_Summe	MMPuffer	MMRuecklauf	SMRuecklauf	
0	0	0000	0	0	00	0,00	0,00	00:00		0,00	00	0,00	00	0,00	0,0	0,00	00	0,00	0,0	0,00	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	
0	0	0000	0	0	00	0,00	0,00	00:00		0,00	00	0,00	00	0,00	0,0	0,00	00	0,00	0,0	0,00	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	
0	0	0000	0	0	00	0,00	0,00	00:00		0,00	00	0,00	00	0,00	0,0	0,00	00	0,00	0,0	0,00	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	
0	0	0000	0	0	00	0,00	0,00	00:00		0,00	00	0,00	00	0,00	0,0	0,00	00	0,00	0,0	0,00	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	
0	0	0000	0	0	00	0,00	0,00	00:00		0,00	00	0,00	00	0,00	0,0	0,00	00	0,00	0,0	0,00	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	
0	0	0000	0	0	00	0,00	0,00	00:00		0,00	00	0,00	00	0,00	0,0	0,00	00	0,00	0,0	0,00	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	
0	0	0000	0	0	00	0,00	0,00	00:00		0,00	00	0,00	00	0,00	0,0	0,00	00	0,00	0,0	0,00	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	
0	0	0000	0	0	00	0,00	0,00	00:00		0,00	00	0,00	00	0,00	0,0	0,00	00	0,00	0,0	0,00	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	
Die Debug so:

Code: Alles auswählen

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
80 C0 80 00   ’ )E
(In der Debug steht zum Schluss glaub ein Error weil ich die Spannung abgezogen habe.)

Die Platine habe ich mit der LED und Netzteil abgestimmt. Das sollte hoffentlich passen.
Muss mal sehen ob ich es heute noch schaffe das ganze an den ebus anzuschließen.

Muss man das Programm auf dem Arduino noch mal extra speichern ?
Oder ist das was ich hochgeladen habe auch nach einem Spannungsausfall noch drauf und startet wieder ?
Mein Homematicsystem
1xpiVCCu auf RPi3, 4x HMW-IO-12-Sw7-DR, 5x HM-Sec-RHS, 5x HM-Sec-SC, 8x HM-CC-TC, 10x HM-CC-VD, 2x HM-Sec-Key, 1x HMW-Sys-OP-DR, 5x HMW-LC-Dim1L-DR, 3x HM-RC-Key3-B, 9x HM-Sec-SD, 10x HMW-LC-Bl1-DR
, 1x HMW-IO-12-Sw14-DR[/size], iobroker

Hattermann
Beiträge: 127
Registriert: 14.12.2015, 19:58
Danksagung erhalten: 4 Mal

Re: Systeme mit EBus direkt an die CCU2 anbinden

Beitrag von Hattermann » 28.03.2016, 14:01

Muss man das Programm auf dem Arduino noch mal extra speichern ?
Oder ist das was ich hochgeladen habe auch nach einem Spannungsausfall noch drauf und startet wieder ?
Das Programm wird immer fest Programmiert. Du kannst den Arduino an den PC anschließen und ein normales Terminal Progamm (zB Terraterm) starten. Die Bedienung sollte immer noch funktionieren.

@Samson71
Die Meldung jede Minute im Mode 0 kommt leider auch ohne E-Bus. Sagt also nichts über die Kommunikation mit der Heizung.
Nur wenn Ihr im M2 Messages seht hat es geklappt!
Messe doch einfach mal mit einem Multimeter hinter dem Brückengleichrichter ob die Spannung >12V vnom E-Bus dort ankommt.

Thomas

Benutzeravatar
uwe111
Beiträge: 4820
Registriert: 26.02.2011, 22:22
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 246 Mal
Kontaktdaten:

Re: Systeme mit EBus direkt an die CCU2 anbinden

Beitrag von uwe111 » 28.03.2016, 20:08

Hallo,

ich habe mal einen einfachen Arduino-Sketch zur Ausgabe aller empfangenen EBus Datentelegramme im "Serial Monitor" geschrieben.
Vielleicht hilft es dem ein oder anderen ja beim Abgleich und der Inbetriebnahme der Hardware weiter.

Viele Grüße

Uwe
Dateianhänge
ebus1.zip
EBus Interface Monitor
(637 Bytes) 96-mal heruntergeladen
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wußte das nicht und hat's einfach gemacht.
SPENDEN :wink: Download: CUxD 2.11, SSH KeyDir

ralalla
Beiträge: 705
Registriert: 13.02.2012, 08:21

Re: Systeme mit EBus direkt an die CCU2 anbinden

Beitrag von ralalla » 28.03.2016, 22:09

Mit dem Shield habe ich ja oben den Stecker an dem RX / TX / GND /VCC abgreifbar ist.

Welche Pins sind das dann an dem Board ?

RX / D0
TX / D1
GND / GND
VCC / ??? (5V oder 3,3 V ?)

Denke werde morgen mal mit Laptop und Platine an den ebus gehen und schauen was sich da tut.

Die Daten werden auf der SD Karte geloggt. Was ist wenn die Karte mal voll ist ?
Wird dann überschrieben ?
Kannst du dazu vielleicht noch ein paar Infos geben ? Will ja auch verstehen was da passiert.
Mein Homematicsystem
1xpiVCCu auf RPi3, 4x HMW-IO-12-Sw7-DR, 5x HM-Sec-RHS, 5x HM-Sec-SC, 8x HM-CC-TC, 10x HM-CC-VD, 2x HM-Sec-Key, 1x HMW-Sys-OP-DR, 5x HMW-LC-Dim1L-DR, 3x HM-RC-Key3-B, 9x HM-Sec-SD, 10x HMW-LC-Bl1-DR
, 1x HMW-IO-12-Sw14-DR[/size], iobroker

ralalla
Beiträge: 705
Registriert: 13.02.2012, 08:21

Re: Systeme mit EBus direkt an die CCU2 anbinden

Beitrag von ralalla » 29.03.2016, 15:39

Also bei mir sieht es jetzt nach dem anschließen an den ebus so aus:

Code: Alles auswählen

!M2
AA 70 FE 07 04 0A 50 01 14 00 B9 - Error: Checksumme1
10  - Error: kein Ack1
40 
02 08 FF FF 01 
70 FE 07 04 0A 50 01 18 00 00 C0 02 04 FF FF C1 
03 FE FF 00 00 23 
03 FE 07 04 0A 50 01 06 33 42 02 10 2D 51 30 10 
70 FE 07 04 0A 50 01 18 00 00 C0 02 04 FF FF C1 
30 FE 07 04 0A 50 01 18 00 00 80 02 04 FF FF 62 
03 FE 05 03 08 01 07 78 26 74 2E 3B 0C 35 
 Brenner_Leistung: 38 Heiz_Ruekl_Temp: 46 Kessel: 58 Puffer: 59
F1 FE 07 04 0A 50 01 18 00 00 C0 02 04 FF FF D6 
10 FE 07 04 0A 50 01 18 00 00 C0 02 04 FF FF 25 
AA 10 03 08 00 08 00 05 00 0C 80 01 00 32  - Error: Checksumme2
4E  - Error: kein Ack2
00 
F1 FE 08 00 08 00 05 00 0C 00 00 00 32 20 
 Soll_Kessel: 5,00 Mittel_Aussen: 12,00 Status3: 00 Soll_Puffer: 50,00
AA 00 
10 03 05 07 09 55 01 50 00 00 80 FF 64 FF F8 00 F5 
 Status: 05 Brenner: Brauchwasserbereitung, Solarpumpe: Aus Soll_Kessel: 5,00 Soll_Puffer: 50,00
03 FE 05 03 08 01 07 78 1A 6A 2F 3B 0C 13 
 Brenner_Leistung: 26 Heiz_Ruekl_Temp: 47 Kessel: 53 Puffer: 59
F1 FE 05 03 08 01 00 30 FF 74 FF 3B 0C E3 
 Status1: 3000 Kessel: 58 Puffer: 59
AA 30 FE 50 23 09  - Error: Laenge1
44 0F 01 04 00 5D 01 00 00 3C 
- Error: Laenge falsch
03 F1 08 00 08 00 2E 00 0C 80 02 00 32 21 00 
30 FE 07 00 09 00 80 16 35 14 FF FF 02 FF 75 
 Uhrzeit: 14:35 Tag: Dienstag
30 FE 50 23 09 3C BD 02 01 00 5D 01 00 00 3A 
30 35 50 22 03 B0 10 00 0C 
30 35 50 22 03 B0 10 00 0C 
30 75 50 22 03 B0 10 00 F4 
30 75 50 22 03 B0 10 00 F4 
30 F5 50 22 03 B0 10 00 9F 
30 F5 50 22 03 B0 10 00 9F 
30 1C 50 22 03 B0 10 00 92 
30 1C 50 22 03 B0 10 00 92 
10 03 08 00 08 00 05 00 0C 80 01 00 32 4E 00 
 Soll_Kessel: 5,00 Aussen_Temp: 12,00 Status2: 01 Soll_Puffer: 50,00
F1 FE 08 00 08 00 05 00 0C 00 00 00 32 20 
 Soll_Kessel: 5,00 Mittel_Aussen: 12,00 Status3: 00 Soll_Puffer: 50,00
30 3C 50 22 03 B0 10 00 EE 
30 3C 50 22 03 B0 10 00 EE 
AA 30 7C 50 22 03  - Error: Laenge1
B0 10 00 16 
- Error: Laenge falsch
30 7C 50 22 03 B0 10 00 16 
30 FC 50 22 03 B0 10 00 7D 
30 FC 50 22 03 B0 10 00 7D 
30 24 50 22 03 B0 10 00 CF 
30 24 50 22 03 B0 10 00 CF 
30 50 07 04 00 FC 
30 50 07 04 00 FC 
10 03 05 07 09 55 03 50 00 00 80 FF 64 FF CF 00 
 Status: 05 Brenner: Brauchwasserbereitung, Solarpumpe: Aus Soll_Kessel: 5,00 Soll_Puffer: 50,00
F1 FE 05 03 08 01 00 30 FF 6A FF 3B 0C 5B 
 Status1: 3000 Kessel: 53 Puffer: 59
30 51 07 04 00 A2 00 0A 50 01 14 00 10 00 02 08 FF FF 72  - Error: Checksumme2
00 
30 08 07 04 00 5E 00 0A 50 01 06 33 42 02 10 2D 51 30 2D  - Error: Checksumme2
00 
30 08 50 22 03 E6 BF 0A B0 00 02 06 00 40 00 
30 76 07 04 00 4C 
30 76 07 04 00 4C 
30 90 50 12 00 2E 
30 90 50 12 00 2E 
10 03 08 00 08 00 05 00 0C 80 03 00 32 62 00 F5 
 Soll_Kessel: 5,00 Aussen_Temp: 12,00 Status2: 03 Soll_Puffer: 50,00
F1 FE 08 00 08 00 05 00 0C 00 00 00 32 20 
 Soll_Kessel: 5,00 Mittel_Aussen: 12,00 Status3: 00 Soll_Puffer: 50,00
AA 70 91 50 12 00  - Error: Laenge1
E2 
- Error: Laenge falsch
70 91 50 12 00 E2 
30 76 50 22 03 D7 C1 03 D4 
30 76 50 22 03 D7 C1 03 D4 
30 15 07 04 00 04 
30 15 07 04 00 04 
AA 30 08 50 22 03  - Error: Laenge1
84 30 08 CC 00 02 00 80 AC 00 
- Error: Laenge falsch
30 15 07 04 00 04 
30 15 07 04 00 04 
70 51 50 14 07 03 00 05 00 14 00 64 90 00 09 00 01 1A 30 00 D8 14 96 28 93 00 
 Soll_Vorlauf: 5,00 Soll_Puffer: 50,00 Vorlauf: 48,10 Status2: 03 Status4: 01
10 03 05 07 09 BB 05 C0 02 00 80 FF 64 FF 89 00 F5 
 Status: 0B Brenner: Heizen, Warmwasser, Solarpumpe: Aus Soll_Kessel: 44,00 Soll_Puffer: 50,00
F1 FE 05 03 08 01 01 30 FF 6A FF 3B 0C A6 
 Status1: 3001 Kessel: 53 Puffer: 59
AA 10 03 08 00 08 33  - Error: kein Ack1
2E 
00 0C 80 03 00 32 19  - Error: kein Ack1
00 F5  - Error: Checksumme2

F1 FE 08 00 08 33 2E 00 0C 00 00 00 32 5B 
 Soll_Kessel: 46,19 Mittel_Aussen: 12,00 Status3: 00 Soll_Puffer: 50,00
70 51 50 14 07 03 00 24 33 14 00 64 E1 00 09 00 03 80 30 00 D8 14 96 28 8F 00 
 Soll_Vorlauf: 36,19 Soll_Puffer: 50,00 Vorlauf: 48,50 Status2: 03 Status4: 03
10 03 05 07 09 BB 01 E3 02 00 80 FF 64 FF 07 00 F5 
 Status: 0B Brenner: Heizen, Warmwasser, Solarpumpe: Aus Soll_Kessel: 46,18 Soll_Puffer: 50,00
F1 FE 05 03 08 01 01 30 FF 6A FF 3B 0C A6 
 Status1: 3001 Kessel: 53 Puffer: 59
03 FE 05 03 08 01 00 40 00 62 2F 3B 0C 75 
 Brenner_Leistung: 0 Heiz_Ruekl_Temp: 47 Kessel: 49 Puffer: 59
03 F1 08 00 08 00 2E 00 0C 80 02 00 32 21 00 
10 03 08 00 08 33 2E 00 0C 80 03 00 32 19 00 F5 
 Soll_Kessel: 46,19 Aussen_Temp: 12,00 Status2: 03 Soll_Puffer: 50,00
AA F1 FE 08 00 08 33  - Error: kein Ack1
2E 
00 0C 00 00 00 32 5B  - Error: kein Ack1

70 51 50 14 07 03 00 24 33 14 00 64 E1 00 09 00 03 CD 30 00 D8 14 96 28 57 00 
 Soll_Vorlauf: 36,19 Soll_Puffer: 50,00 Vorlauf: 48,80 Status2: 03 Status4: 03
10 03 05 07 09 BB 03 E3 02 00 80 FF 64 FF 30 00 F5 
 Status: 0B Brenner: Heizen, Warmwasser, Solarpumpe: Aus Soll_Kessel: 46,18 Soll_Puffer: 50,00
F1 FE 05 03 08 01 01 00 FF 62 FF 3B 0C 94 
 Status1: 0001 Kessel: 49 Puffer: 59
30 76 50 22 03 CE F7 02 B2 
30 76 50 22 03 CE F7 02 B2 
30 76 50 22 03 57 44 03 AA 
30 76 50 22 03 57 44 03 AA 
10 03 08 00 08 33 2E 00 0C 80 03 00 32 19 00 
 Soll_Kessel: 46,19 Aussen_Temp: 12,00 Status2: 03 Soll_Puffer: 50,00
F1 FE 08 00 08 33 2E 00 0C 00 00 00 32 5B 
 Soll_Kessel: 46,19 Mittel_Aussen: 12,00 Status3: 00 Soll_Puffer: 50,00
70 51 50 14 07 03 00 24 33 14 00 64 E1 00 09 00 03 E6 30 00 D8 14 96 28 A8 00 
 Soll_Vorlauf: 36,19 Soll_Puffer: 50,00 Vorlauf: 48,89 Status2: 03 Status4: 03
10 03 05 07 09 BB 05 E3 02 00 80 FF 64 FF 69 00 F5 
 Status: 0B Brenner: Heizen, Warmwasser, Solarpumpe: Aus Soll_Kessel: 46,18 Soll_Puffer: 50,00
AA F1 FE 05 03 08 01 01 00 5D - Error: Checksumme1
FF  - Error: kein Ack1
62 
FF 3B 0C 94 
10 03 08 00 08 33 2E 00 0C 80 03 00 32 19 00 
 Soll_Kessel: 46,19 Aussen_Temp: 12,00 Status2: 03 Soll_Puffer: 50,00
F1 FE 08 00 08 33 2E 00 0C 00 00 00 32 5B 
 Soll_Kessel: 46,19 Mittel_Aussen: 12,00 Status3: 00 Soll_Puffer: 50,00
AA 30 FE 50 23 09  - Error: Laenge1
B0 BE 02 60 FF 5D 01 00 00 82 
- Error: Laenge falsch
30 FE 07 00 09 00 80 10 36 14 FF FF 02 FF 62 
 Uhrzeit: 14:36 Tag: Dienstag
70 51 50 14 07 03 00 24 33 14 00 64 E1 00 09 00 03 CD 30 00 D8 14 96 28 57 00 
 Soll_Vorlauf: 36,19 Soll_Puffer: 50,00 Vorlauf: 48,80 Status2: 03 Status4: 03
10 03 05 07 09 BB 01 E3 02 00 80 FF 64 FF 07 00 F5 
 Status: 0B Brenner: Heizen, Warmwasser, Solarpumpe: Aus Soll_Kessel: 46,18 Soll_Puffer: 50,00
F1 FE 05 03 08 01 01 00 FF 62 FF 3B 0C 94 
 Status1: 0001 Kessel: 49 Puffer: 59
03 FE 05 03 08 01 00 40 00 60 2F 3B 0C C9 
 Brenner_Leistung: 0 Heiz_Ruekl_Temp: 47 Kessel: 48 Puffer: 59
03 F1 08 00 08 00 2E 00 0C 80 02 00 32 21 00 
10 03 08 00 08 33 2E 00 0C 80 03 00 32 19 00 F5 
 Soll_Kessel: 46,19 Aussen_Temp: 12,00 Status2: 03 Soll_Puffer: 50,00
F1 FE 08 00 08 33 2E 00 0C 00 00 00 32 5B 
 Soll_Kessel: 46,19 Mittel_Aussen: 12,00 Status3: 00 Soll_Puffer: 50,00
70 51 50 14 07 03 00 24 33 14 00 64 E1 00 09 00 03 9A 30 00 D8 14 96 28 CF 00 
 Soll_Vorlauf: 36,19 Soll_Puffer: 50,00 Vorlauf: 48,60 Status2: 03 Status4: 03
10 03 05 07 09 BB 03 E3 02 00 80 FF 64 FF 30 00 
 Status: 0B Brenner: Heizen, Warmwasser, Solarpumpe: Aus Soll_Kessel: 46,18 Soll_Puffer: 50,00
F1 FE 05 03 08 01 01 00 FF 60 FF 3B 0C 28 
 Status1: 0001 Kessel: 48 Puffer: 59
10 03 08 00 08 33 2E 00 0C 80 03 00 32 19 00 F5 
 Soll_Kessel: 46,19 Aussen_Temp: 12,00 Status2: 03 Soll_Puffer: 50,00
F1 FE 08 00 08 33 2E 00 0C 00 00 00 32 5B 
 Soll_Kessel: 46,19 Mittel_Aussen: 12,00 Status3: 00 Soll_Puffer: 50,00
70 51 50 14 07 03 00 24 33 14 00 64 E1 00 09 00 03 4D 30 00 D8 14 96 28 3C 00 
 Soll_Vorlauf: 36,19 Soll_Puffer: 50,00 Vorlauf: 48,30 Status2: 03 Status4: 03
10 03 05 07 09 BB 05 E3 02 00 80 FF 64 FF 69 00 F5 
 Status: 0B Brenner: Heizen, Warmwasser, Solarpumpe: Aus Soll_Kessel: 46,18 Soll_Puffer: 50,00
F1 FE 05 03 08 01 01 00 FF 60 FF 3B 0C 28 
 Status1: 0001 Kessel: 48 Puffer: 59
10 03 08 00 08 33 2E 00 0C 80 03 00 32 19 00 F5 
 Soll_Kessel: 46,19 Aussen_Temp: 12,00 Status2: 03 Soll_Puffer: 50,00
F1 FE 08 00 08 33 2E 00 0C 00 00 00 32 5B 
 Soll_Kessel: 46,19 Mittel_Aussen: 12,00 Status3: 00 Soll_Puffer: 50,00
Ist das erst mal so ok ?
Sind noch ein paar Errors drinnen, ist das normal oder warum tauchendie auf ?
Dann würde ich mal probieren das ganze an den Pi mit LXCCU anzubinden.
Mein Homematicsystem
1xpiVCCu auf RPi3, 4x HMW-IO-12-Sw7-DR, 5x HM-Sec-RHS, 5x HM-Sec-SC, 8x HM-CC-TC, 10x HM-CC-VD, 2x HM-Sec-Key, 1x HMW-Sys-OP-DR, 5x HMW-LC-Dim1L-DR, 3x HM-RC-Key3-B, 9x HM-Sec-SD, 10x HMW-LC-Bl1-DR
, 1x HMW-IO-12-Sw14-DR[/size], iobroker

Hattermann
Beiträge: 127
Registriert: 14.12.2015, 19:58
Danksagung erhalten: 4 Mal

Re: Systeme mit EBus direkt an die CCU2 anbinden

Beitrag von Hattermann » 29.03.2016, 18:00

VCC / ??? (5V oder 3,3 V ?)
Die Daten werden auf der SD Karte geloggt. Was ist wenn die Karte mal voll ist ?
Wird dann überschrieben ?
Kannst du dazu vielleicht noch ein paar Infos geben ? Will ja auch verstehen was da passiert.
VCC = 5V
Ich habe die Software für die SD-Karte nicht selbst programmiert und kann recht wenig dazu sagen.
Aber: Bevor die Karte voll ist wirst du vermutlich an die maximal Dateigrösse von FAT32 stossen.
Aber das wird bei den paar Daten schon sehr sehr lange dauern. Ich hatte hier zB 4MByte in 23 Tagen (im M2).
Die "SD_MES_LOG" kannst du später, wenn alles funktioniert, abschalten.

Deine Ausgaben möchte ich mal als Erfolg werten. Da kommen schon brauchbare Daten an.
Allerdings sollte es nur ganz vereinzelt zu Fehlern kommen. Da passt die Einstellung des Poti's noch nicht zu allen Sendern.
Schau dir das ganze noch mal mit dem Laptop an und drehe vorsichtig am Poti.

Viel Erfolg,
Thomas

Antworten