Re: Systeme mit EBus direkt an die CCU2 anbinden
Verfasst: 29.03.2016, 20:12
Wie oft darf den ein Error auftauchen ?
Ist der Error dann ein Wert den er nicht lesen kann weil zu der Signalspannung kein passendes Signal gefunden wird ?
So sieht es jetzt aus im seriellen Monitor, wenn das Fenster groß ist kommt nach einer Seite mal 1-3 Errors hintereinander.
Dann geht es wieder ohne über eine Seite weiter:
Es kommt immer mal wieder Error: kein Ack1
Ist der Error dann ein Wert den er nicht lesen kann weil zu der Signalspannung kein passendes Signal gefunden wird ?
So sieht es jetzt aus im seriellen Monitor, wenn das Fenster groß ist kommt nach einer Seite mal 1-3 Errors hintereinander.
Dann geht es wieder ohne über eine Seite weiter:
Code: Alles auswählen
10 03 08 00 08 E6 1E 00 09 80 03 00 32 D1 00 F5
Soll_Kessel: 30,89 Aussen_Temp: 9,00 Status2: 03 Soll_Puffer: 50,00
F1 FE 08 00 08 E6 1E CD 0A 00 00 00 32 26
Soll_Kessel: 30,89 Mittel_Aussen: 10,80 Status3: 00 Soll_Puffer: 50,00
70 51 50 22 03 2A F4 02 EA 00 02 00 80 AC 00
70 51 50 14 07 03 00 14 E6 15 00 64 9F 00 09 00 01 33 2C 00 D8 14 96 28 55 00
Soll_Vorlauf: 20,89 Soll_Puffer: 50,00 Vorlauf: 44,19 Status2: 03 Status4: 01
10 03 05 07 09 BB 05 EE 01 00 80 FF 64 FF FD 00
Status: 0B Brenner: Heizen, Warmwasser, Solarpumpe: Aus Soll_Kessel: 30,87 Soll_Puffer: 50,00
F1 FE 05 03 08 01 01 00 FF 5E FF 3A 09 E1
Status1: 0001 Kessel: 47 Puffer: 58
03 F1 08 00 08 00 1E 00 09 80 02 00 32 7D 00
10 03 08 00 08 E6 1E 00 09 80 03 00 32 D1 00 F5
Soll_Kessel: 30,89 Aussen_Temp: 9,00 Status2: 03 Soll_Puffer: 50,00
F1 FE 08 00 08 E6 1E CD 0A 00 00 00 32 26
Soll_Kessel: 30,89 Mittel_Aussen: 10,80 Status3: 00 Soll_Puffer: 50,00
70 51 50 22 03 2A F4 02 EA 00 02 00 80 AC 00
70 51 50 14 07 03 00 14 E6 15 00 64 9F 00 09 00 01 33 2C 00 D8 14 96 28 55 00
Soll_Vorlauf: 20,89 Soll_Puffer: 50,00 Vorlauf: 44,19 Status2: 03 Status4: 01
10 03 05 07 09 BB 01 EE 01 00 80 FF 64 FF 93 00
Status: 0B Brenner: Heizen, Warmwasser, Solarpumpe: Aus Soll_Kessel: 30,87 Soll_Puffer: 50,00
F1 FE 05 03 08 01 01 00 FF 5E FF 3A 09 E1
Status1: 0001 Kessel: 47 Puffer: 58
10 03 08 00 08 E6 1E 00 09 80 03 00 32 D1 00
Soll_Kessel: 30,89 Aussen_Temp: 9,00 Status2: 03 Soll_Puffer: 50,00
F1 FE 08 00 08 E6 1E CD 0A 00 00 00 32 26
Soll_Kessel: 30,89 Mittel_Aussen: 10,80 Status3: 00 Soll_Puffer: 50,00
03 FE 05 03 08 01 00 40 00 5E 2E 3A 09 16
Brenner_Leistung: 0 Heiz_Ruekl_Temp: 46 Kessel: 47 Puffer: 58
30 FE 07 00 09 00 80 10 09 20 FF FF 02 FF F5
Uhrzeit: 20:09 Tag: Dienstag
70 51 50 22 03 2A F4 02 EA 00 02 00 80 AC 00
70 51 50 14 07 03 00 14 E6 15 00 64 9F 00 09 00 01 1A 2C 00 D8 14 96 28 CB 00
Soll_Vorlauf: 20,89 Soll_Puffer: 50,00 Vorlauf: 44,10 Status2: 03 Status4: 01
10 03 05 07 09 BB 03 EE 01 00 80 FF 64 FF A4 00 F5
Status: 0B Brenner: Heizen, Warmwasser, Solarpumpe: Aus Soll_Kessel: 30,87 Soll_Puffer: 50,00
F1 FE 05 03 08 01 01 00 FF 5E FF 3A 09 E1
Status1: 0001 Kessel: 47 Puffer: 58
10 03 08 00 08 E6 1E 00 09 80 03 00 32 D1 00
Soll_Kessel: 30,89 Aussen_Temp: 9,00 Status2: 03 Soll_Puffer: 50,00
F1 FE 08 00 08 E6 1E CD 0A 00 00 00 32 26
Soll_Kessel: 30,89 Mittel_Aussen: 10,80 Status3: 00 Soll_Puffer: 50,00
70 51 50 22 03 2A F4 02 EA 00 02 00 80 AC 00
70 51 50 14 07 03 00 14 E6 15 00 64 9F 00 09 00 01 1A 2C 00 D8 14 96 28 CB 00
Soll_Vorlauf: 20,89 Soll_Puffer: 50,00 Vorlauf: 44,10 Status2: 03 Status4: 01
10 03 05 07 09 BB 05 EE 01 00 80 FF 64 FF FD 00 F5
Status: 0B Brenner: Heizen, Warmwasser, Solarpumpe: Aus Soll_Kessel: 30,87 Soll_Puffer: 50,00
F1 FE 05 03 08 01 01 00 FF 5E FF 3A 09 E1
Status1: 0001 Kessel: 47 Puffer: 58
03 F1 08 00 08 00 1E 00 09 80 02 00 32 7D 00
10 03 08 00 08 E6 1E 00 09 80 03 00 32 D1 00 F5
Soll_Kessel: 30,89 Aussen_Temp: 9,00 Status2: 03 Soll_Puffer: 50,00
F1 FE 08 00 08 E6 1E CD 0A 00 00 00 32 26
Soll_Kessel: 30,89 Mittel_Aussen: 10,80 Status3: 00 Soll_Puffer: 50,00
70 51 50 22 03 2A F4 02 EA 00 02 00 80 AC 00
70 51 50 14 07 03 00 14 E6 15 00 64 9F 00 09 00 01 1A 2C 00 D8 14 96 28 CB 00
Soll_Vorlauf: 20,89 Soll_Puffer: 50,00 Vorlauf: 44,10 Status2: 03 Status4: 01
10 03 05 07 09 BB 01 EE 01 00 80 FF 64 FF 93 00 F5
Status: 0B Brenner: Heizen, Warmwasser, Solarpumpe: Aus Soll_Kessel: 30,87 Soll_Puffer: 50,00
F1 FE 05 03 08 01 01 00 FF 5E FF 3A 09 E1
Status1: 0001 Kessel: 47 Puffer: 58
10 03 08 00 08 E6 1E 00 09 80 03 00 32 D1 00
Soll_Kessel: 30,89 Aussen_Temp: 9,00 Status2: 03 Soll_Puffer: 50,00
F1 FE 08 00 08 E6 1E CD 0A 00 00 00 32 26
Soll_Kessel: 30,89 Mittel_Aussen: 10,80 Status3: 00 Soll_Puffer: 50,00
03 FE 05 03 08 01 00 40 00 5E 2E 39 09 20
Brenner_Leistung: 0 Heiz_Ruekl_Temp: 46 Kessel: 47 Puffer: 57
70 51 50 22 03 2A F4 02 EA 00 02 00 80 AC 00
70 51 50 14 07 03 00 14 E6 15 00 64 9F 00 09 00 01 1A 2C 00 D8 14 96 28 CB 00
Soll_Vorlauf: 20,89 Soll_Puffer: 50,00 Vorlauf: 44,10 Status2: 03 Status4: 01
10 03 05 07 09 BB 03 EE 01 00 80 FF 64 FF A4 00 F5
Status: 0B Brenner: Heizen, Warmwasser, Solarpumpe: Aus Soll_Kessel: 30,87 Soll_Puffer: 50,00
F1 FE 05 03 08 01 01 00 FF 5E FF 39 09 D7
Status1: 0001 Kessel: 47 Puffer: 57
10 03 08 00 08 E6 1E 00 09 80 03 00 32 D1 00 F5
Soll_Kessel: 30,89 Aussen_Temp: 9,00 Status2: 03 Soll_Puffer: 50,00
F1 FE 08 00 08 E6 1E CD 0A 00 00 00 32 26
Soll_Kessel: 30,89 Mittel_Aussen: 10,80 Status3: 00 Soll_Puffer: 50,00
70 51 50 22 03 2A F4 02 EA 00 02 00 80 AC 00
AA 70 51 50 14 07 - Error: Laenge1
03 00 14 E6 15 00 64 9F 00 09 00 01 1A 2C 00 D8 7F - Error: Checksumme1
14 - Error: kein Ack1
96
28 CB 00
10 03 05 07 09 BB 05 EE 01 00 80 FF 64 FF FD 00 F5
Status: 0B Brenner: Heizen, Warmwasser, Solarpumpe: Aus Soll_Kessel: 30,87 Soll_Puffer: 50,00
F1 FE 05 03 08 01 01 00 FF 5E FF 39 09 D7
Status1: 0001 Kessel: 47 Puffer: 57
03 F1 08 00 08 00 1E 00 09 80 02 00 32 7D 00
10 03 08 00 08 E6 1E 00 09 80 03 00 32 D1 00
Soll_Kessel: 30,89 Aussen_Temp: 9,00 Status2: 03 Soll_Puffer: 50,00
F1 FE 08 00 08 E6 1E CD 0A 00 00 00 32 26
Soll_Kessel: 30,89 Mittel_Aussen: 10,80 Status3: 00 Soll_Puffer: 50,00
30 50 50 14 07 01 00 05 00 15 00 64 5A
30 50 50 14 07 01 00 05 00 15 00 64 5A
30 90 50 12 00 2E
30 90 50 12 00 2E
30 FE 50 23 09 28 00 0A 14 00 5D 01 00 00 4E
70 51 50 22 03 2A F4 02 EA 00 02 00 80 AC 00
70 51 50 14 07 03 00 15 00 15 00 64 6F 00 09 00 01 1A 2C 00 D8 14 96 28 CB 00
Soll_Vorlauf: 21,00 Soll_Puffer: 50,00 Vorlauf: 44,10 Status2: 03 Status4: 01
70 91 50 12 00 E2
70 91 50 12 00 E2
10 03 05 07 09 BB 01 F0 01 00 80 FF 64 FF 11 00 F5
Status: 0B Brenner: Heizen, Warmwasser, Solarpumpe: Aus Soll_Kessel: 31,00 Soll_Puffer: 50,00
F1 FE 05 03 08 01 01 00 FF 5E FF 39 09 D7
Status1: 0001 Kessel: 47 Puffer: 57
10 03 08 00 08 00 1F 00 09 80 03 00 32 3C 00 F5
Soll_Kessel: 31,00 Aussen_Temp: 9,00 Status2: 03 Soll_Puffer: 50,00
F1 FE 08 00 08 00 1F B3 0A 00 00 00 32 1C
Soll_Kessel: 31,00 Mittel_Aussen: 10,69 Status3: 00 Soll_Puffer: 50,00
30 FE 07 00 09 00 80 10 10 20 FF FF 02 FF EA
Uhrzeit: 20:10 Tag: Dienstag
70 51 50 22 03 2A F4 02 EA 00 02 00 80 AC 00
70 51 50 14 07 03 00 15 00 15 00 64 6F 00 09 00 01 1A 2C 00 D8 14 96 28 CB 00
Soll_Vorlauf: 21,00 Soll_Puffer: 50,00 Vorlauf: 44,10 Status2: 03 Status4: 01
03 FE 05 03 08 01 00 40 00 5E 2E 39 09 20
Brenner_Leistung: 0 Heiz_Ruekl_Temp: 46 Kessel: 47 Puffer: 57
10 03 05 07 09 BB 03 F0 01 00 80 FF 64 FF 26 00
Status: 0B Brenner: Heizen, Warmwasser, Solarpumpe: Aus Soll_Kessel: 31,00 Soll_Puffer: 50,00
AA F1 FE 05 03 08 01 01 00 5D - Error: Checksumme1
FF - Error: kein Ack1
5E
FF 39 09 D7
10 03 08 00 08 00 1F 00 09 80 03 00 32 3C 00
Soll_Kessel: 31,00 Aussen_Temp: 9,00 Status2: 03 Soll_Puffer: 50,00
AA F1 FE 08 00 08 00 1F
B3 0A 00 00 00 32 1C - Error: kein Ack1
70 51 50 22 03 2A F4 02 EA 00 02 00 80 AC 00
70 51 50 14 07 03 00 15 00 15 00 64 6F 00 09 00 01 1A 2C 00 D8 14 96 28 CB 00
Soll_Vorlauf: 21,00 Soll_Puffer: 50,00 Vorlauf: 44,10 Status2: 03 Status4: 01
10 03 05 07 09 BB 05 F0 01 00 80 FF 64 FF 7F 00 F5
Status: 0B Brenner: Heizen, Warmwasser, Solarpumpe: Aus Soll_Kessel: 31,00 Soll_Puffer: 50,00
F1 FE 05 03 08 01 01 00 FF 5E FF 39 09 D7
Status1: 0001 Kessel: 47 Puffer: 57
03 F1 08 00 08 00 1F 00 09 80 02 00 32 80 00
AA 10 03 08 00 08 00 1F