Re: Systeme mit EBus direkt an die CCU2 anbinden
Verfasst: 10.04.2016, 20:15
Hallo Samson71,
PufferMischer wird vom Mischermodul mit der Rücklauftemperatur verglichen und gegebenfalls die Rücklaufanheben eingeschaltet (Der Rücklauf läuft durch den Speicher und wird mit Solarem Warmwasser erwärmt).
Freigabe lesen in EBUS_Status die unteren 8 Bit: A = Heizen on, 5 = Wasser on, C = Emiisionskontrolle, D = TÜV Funktion, E = Regler Stop, 6 = Brauchwasser bei Reglerstopp, 4 = Regler Stop bei stufigen Betrieb, B = Brenner + Wasser on, 0 = off
Aktivität in EBUS_Status1 (Antwort vom Brenner) hier habe ich noch nicht alle Bits sicher dekodiert. Bei mir ist das Bit 3 (Wertigkeit 4) während der Warmwasserbereitung an, das Bit 0 (Wert = 1) bei Heizen mit Brenner.
Einen Ersatz für die Taster 1x Warmwasser kenne ich nicht.
Aber (siehe Erklärung.txt):
Ist Warmwasser abgeschaltet kannst du es ein und wieder ausschalten:
Mit
Solltest du die Warmwasser Solltemperatur verstellen können (560/10 = 56°C)
Viel Erfolg
Thomas
EBUS_Vorlauf ist die Temperatur, die das Mischermodul einstellt. Ohne Mischer keine Werte.Warum bleiben "EBUS_VorlaufIst" und "EBUS_VorlaufSoll" leer? Ne Idee?
"EBUS_MischerRuecklauf" und "EBUS_PufferMischer" wird wohl daran liegen, dass ich weder MM noch SM habe?
PufferMischer wird vom Mischermodul mit der Rücklauftemperatur verglichen und gegebenfalls die Rücklaufanheben eingeschaltet (Der Rücklauf läuft durch den Speicher und wird mit Solarem Warmwasser erwärmt).
Status und Status1 sind Hexadezimalzahlen, bei denen jedes Bit eine Bedeutung hat:Wie bekomme ich den Status meiner Warmwasserbereitung angezeigt, also ob diese grade aktiv ist oder nicht und wie kann ich die ggf. einschalten bei Inaktivität?
Freigabe lesen in EBUS_Status die unteren 8 Bit: A = Heizen on, 5 = Wasser on, C = Emiisionskontrolle, D = TÜV Funktion, E = Regler Stop, 6 = Brauchwasser bei Reglerstopp, 4 = Regler Stop bei stufigen Betrieb, B = Brenner + Wasser on, 0 = off
Aktivität in EBUS_Status1 (Antwort vom Brenner) hier habe ich noch nicht alle Bits sicher dekodiert. Bei mir ist das Bit 3 (Wertigkeit 4) während der Warmwasserbereitung an, das Bit 0 (Wert = 1) bei Heizen mit Brenner.
Einen Ersatz für die Taster 1x Warmwasser kenne ich nicht.
Aber (siehe Erklärung.txt):
Ist Warmwasser abgeschaltet kannst du es ein und wieder ausschalten:
Code: Alles auswählen
!S1x (x=1..5) schaltet zwischen Standby / Zeitbetrieb / Heizen / Absenken / nur Warmwasser um
Code: Alles auswählen
!S2 35 1354 560
Viel Erfolg
Thomas