Hallo,
ich nutze cuxd 1.8a, von dem ihr sehr froh bin, dass es ihn gibt.
Es sind 11 FHT80B installiert, von denen 6 mit Radiatoren verbunden sind, der Rest dient nur zur Temperaturerfassung.
Parallel ist ein Homematic IP Wandthermostat installiert.
Die Temperaturwerte speichere ich in Systemvariablen. Beim Systemstart werden die Thermostate wieder aus den Systemvariablen gesetzt.
Das funktioniert beim Homematic WTH, aber die FHT80B stehen nach dem Systemstart alle auf 9,9 Grad.
Momentan helfe ich mir, indem ich Temperaturen von 9,9 Grad ignoriere. D.h. die Systemvariable in diesem Fall nicht setzte.
Soweit funktioniert das bei allen Geräten.
Frage: Ist das Verhalten so gewünscht oder kann ich etwas konfigurieren, damit dieser "9,9 Grad-Effekt" nicht mehr auftritt?
Vielen Dank,
dksoft
Systemstart setzt FHT80 auf 9.9 Grad
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 12928
- Registriert: 16.01.2009, 18:48
- Wohnort: Steingaden
- Hat sich bedankt: 1604 Mal
- Danksagung erhalten: 222 Mal
Re: Systemstart setzt FHT80 auf 9.9 Grad
... erst einmal sagt die glaskugel: wo sind die ganzen programme dazu.... sorry. aber wenn das richtig wäre gäbe es die zahl 9,9 in der suche sicherlich schon häufiger....
sorry.
ps.: in meinen "FHT80 zeiten" konnte ich kein fehlverhalten aus dieser richtung feststellen.
sorry.
ps.: in meinen "FHT80 zeiten" konnte ich kein fehlverhalten aus dieser richtung feststellen.
-------
!!! der download der handbüchern auf den seiten von eq3 und das lesen der tips und tricks kann das hm-leben sehr erleichtern - das nutzen der suche nach schlagworten ebenso !!!
wer schreibfehler findet darf sie behalten.
!!! der download der handbüchern auf den seiten von eq3 und das lesen der tips und tricks kann das hm-leben sehr erleichtern - das nutzen der suche nach schlagworten ebenso !!!
wer schreibfehler findet darf sie behalten.
Re: Systemstart setzt FHT80 auf 9.9 Grad
Sehr gerne, so definiere ich die Systemvariable:
Nun ändere ich mein Programm, mit welchem ich die Systemvariable bei der Meldung des FHT80 setze.
Ich ignoriere die Temperatur von 9,9 Grad und setze die Temperatur händisch wieder auf 19,5 Grad: Und nach dem Systemstart sieht alles gut aus. Die Systemvariable hat ihren Inhalt behalten:
So wird sie in der fehlerhaften Version gesetzt:
Und so beim Systemstart in den FHT80 geschrieben:
Vor dem Systemstart steht in der Variable 19,5 Grad:
Nach dem Systemstart wurde die Systemvariable, die vorher auf 19,5 Grad stand, mit 9,9 Grad überschrieben:
Nun ändere ich mein Programm, mit welchem ich die Systemvariable bei der Meldung des FHT80 setze.
Ich ignoriere die Temperatur von 9,9 Grad und setze die Temperatur händisch wieder auf 19,5 Grad: Und nach dem Systemstart sieht alles gut aus. Die Systemvariable hat ihren Inhalt behalten:
- uwe111
- Beiträge: 4820
- Registriert: 26.02.2011, 22:22
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 246 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Systemstart setzt FHT80 auf 9.9 Grad
Interessant! Ich werde mir das bei Gelegenheit mal ansehen und versuchen zu verstehen.dksoft hat geschrieben:Frage: Ist das Verhalten so gewünscht oder kann ich etwas konfigurieren, damit dieser "9,9 Grad-Effekt" nicht mehr auftritt?
Steht der Sollwert vom FHT80b denn nach einem Systemstart ohne Programmverknüpfungen auch auf 9.9 Grad?
Viele Grüße
Uwe
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wußte das nicht und hat's einfach gemacht.
SPENDEN Download: CUxD 2.11, SSH KeyDir
SPENDEN Download: CUxD 2.11, SSH KeyDir
Re: Systemstart setzt FHT80 auf 9.9 Grad
Hallo,
für mich sieht es so aus, als ob die Routine zum Setzen der Systemvariablen beim Systemstart mit dem Wert 9,9 Grad getriggert wird.
Ich habe das nun mit der "CCU_im_Reboot-Methode" unterbunden und alles funktioniert einwandfrei.
So sieht die Lösung jetzt aus:
für mich sieht es so aus, als ob die Routine zum Setzen der Systemvariablen beim Systemstart mit dem Wert 9,9 Grad getriggert wird.
Ich habe das nun mit der "CCU_im_Reboot-Methode" unterbunden und alles funktioniert einwandfrei.
So sieht die Lösung jetzt aus: