Hallo,
ich würde im Sommer gerne meine PWM PID-Regler für die Fußbodenheizung ausschalten, so dass die Stellantriebe nicht geschaltet werden.
Gibt es da eine bevorzugte Lösung? Sonst müsste ich das über die beiden CMD_EXE Shell-Skripte lösen.
Danke,
dksoft
Frage: PID-Regler ausschalten
Moderator: Co-Administratoren
Re: Frage: PID-Regler ausschalten
Hast Du keinen Ventilzwangslauf (wöchentlich für 5 Minuten) vorgesehen, damit die Ventile zu Beginn der Heizperiode nicht festsitzen ?
In einem WebUI-Programm läßt sich das PWM-Signal (Kanal 3.STATE) mit der SV für die Heizperiode und dem Ventilzwangslauf (Zeitmodul) verknüpfen.
In einem WebUI-Programm läßt sich das PWM-Signal (Kanal 3.STATE) mit der SV für die Heizperiode und dem Ventilzwangslauf (Zeitmodul) verknüpfen.
Versionen: HM-CC-TC 2.1, HM-LC-Sw1 1.9, HM-CC-RT-DN 1.1, HM-MOD-RPI-PCB 1.2.1 (keine CCU)
Re: Frage: PID-Regler ausschalten
Hi "paul53",
die zyklischen Zwangsöffnungen laufen parallel.
Meine Problematik besteht darin, dass der CUxD Regler die Aktoren der Ventile direkt ansteuert. Das würde ich im Sommer gerne unterbinden.
Mir fallen dazu nur "unsaubere" Lösungen ein, wie z.B. den WEATHER|TEMP_OFFSET auf "+50C" zu setzen oder SWITCH|CMD_EXEC_TRUE auf einen Shell-Skript zu leiten, der erst den Winterbetrieb überprüft und dann timer.tcl aufruft.
Schön wäre z.B. ein Datenpunkt, mit dem ich den CUxD Regler einfach ein-/ausschalten kann.
die zyklischen Zwangsöffnungen laufen parallel.
Meine Problematik besteht darin, dass der CUxD Regler die Aktoren der Ventile direkt ansteuert. Das würde ich im Sommer gerne unterbinden.
Mir fallen dazu nur "unsaubere" Lösungen ein, wie z.B. den WEATHER|TEMP_OFFSET auf "+50C" zu setzen oder SWITCH|CMD_EXEC_TRUE auf einen Shell-Skript zu leiten, der erst den Winterbetrieb überprüft und dann timer.tcl aufruft.
Schön wäre z.B. ein Datenpunkt, mit dem ich den CUxD Regler einfach ein-/ausschalten kann.
Re: Frage: PID-Regler ausschalten
Anstelle den Aktor über CMD_EXEC_TRUE und timer.tcl zu schalten, kann auch ein WebUI-Programm den CUxD-Kanal-3-Datenpunkt 'STATE' auswerten und mit der Heizperiode verknüpfen. Das scheint mir die sauberste Lösung zu sein.
Versionen: HM-CC-TC 2.1, HM-LC-Sw1 1.9, HM-CC-RT-DN 1.1, HM-MOD-RPI-PCB 1.2.1 (keine CCU)
- uwe111
- Beiträge: 4821
- Registriert: 26.02.2011, 22:22
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 246 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Frage: PID-Regler ausschalten
Ich kenne zwar nicht Deine genauen Geräteeinstellungen, aber warum setzt Du nicht einfach die SOLL-Temperatur runter?
Viele Grüße
Uwe
Viele Grüße
Uwe
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wußte das nicht und hat's einfach gemacht.
SPENDEN Download: CUxD 2.11, SSH KeyDir