Hallo, liebe CUxD Gemeinde,
bin neu in diesem Forum und komme aus der Homematic-Ecke - die CCU2 ist ersetzt durch einen Raspi3.
Möchte alle meine Homematic-Programme auf CUxD-Timer umstellen; dies gelingt mir auch bei einfachen Programmen.
Aber nicht in diesem Fall - das WebUi Programm dazu sieht wie folgt aus:
Der Timer 1 ist wie folgt eingestellt:
Bisher hatte ich anstelle Timer 1 die Homematic-Zeitsteuerung mit eingestellter Zeitspanne 19:00 bis 23:00.
Mit dieser Zeiteinstellung läuft das Programm fehlerfrei ab; nach der Endzeit 23:00 stoppt der Timer 10 und der Lichtaktor ist aus.
Jetzt habe ich die Zeitsteuerung ersetzt durch den CUxD-Timer 1; startet 19:00 - schaltet im Zufall den Aktor.
ABER: bei Ablauf des Timers 1, d.h. 23:00 Uhr schaltet der Timer 1 wie gewollt aus; aber Timer 10 schaltet nicht STOP und generiert weiter neue Zufallszahlen - im Ergebnis schaltet sich das Licht auch nach 23:00 sporadisch weiter ein/aus.
Was mache ich falsch ? Liegt es etwa daran, daß ich die beiden CUxD-Timer "verschachtelt" habe.
Gruß
Hubiherzog
CUxd Timer mit Zufallszahlen
Moderator: Co-Administratoren
Re: CUxd Timer mit Zufallszahlen
Du solltest mit "bei Aktualisierung" abfragen. Das sollte beim Timer grundsätzlich verwendet werden.
Ich persönlich teile Ein- und ausschalten auch immer in zwei Programme auf und habe damit gute Erfahrungen gemacht.
Ich persönlich teile Ein- und ausschalten auch immer in zwei Programme auf und habe damit gute Erfahrungen gemacht.
Viele Grüße!
Jörg
Jörg
-
- Beiträge: 143
- Registriert: 15.10.2014, 20:04
Re: CUxd Timer mit Zufallszahlen
Hallo, JRiemann,
vielen Dank für die Hinweise; wurden berücksichtigt und schon läuft es, wie es soll.
Gruß
Hubiherzog
vielen Dank für die Hinweise; wurden berücksichtigt und schon läuft es, wie es soll.
Gruß
Hubiherzog