Hallo,

ich bin etwas verwirrt. In der Doku zum CUxD Version 1.10 ist der Paketaufbau für den HMS 100 W/WD (Wassermelder) so beschrieben

HAAAAF2SSCCRR
AAAA..........Adresse
F...................Flags (4..sync, 2..lowbat)
SS................Status
CC................Zähler für Datentelegramme
RR................RSSI-Wert vom Empfang (optional)

Ich empfange jede Pakete die länger sind:

H AAAA F 2 SS CC RR

H B291 4 2 00 0400 2A
H B291 4 2 00 0500 2A
H B291 4 2 00 0700 2A
H B291 0 2 00 0000 33
H B291 0 2 00 0100 23
H B291 0 2 00 0200 22
H B291 0 2 00 0000 30
H B291 0 2 00 0000 2E
H B291 0 2 01 0000 2F
H B291 0 2 00 0200 2E
H B291 0 2 00 0000 31
H B291 0 2 00 0200 31
H B291 0 2 01 0000 30

Irgendwie passt das komplett gar nicht. Bis zum Flag F (bzw. der darauf folgende "2") wäre das nachvollziehbar. Status möglicherweise auch (ich bin mir aber nicht ganz sicher). Was allerdings dann kommt hat scheinbar gar nichts mit Zähler und RSSI-Wert zu tun, oder ?