Auslesen der Fensterkontaktstellung

Anbindung von FS20-Komponenten, ELV-Wetterstationen, EnOcean und DMX an HomeMatic

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
fj3847
Beiträge: 5
Registriert: 02.10.2017, 13:41

Auslesen der Fensterkontaktstellung

Beitrag von fj3847 » 03.10.2017, 14:01

Hallo,

kann man über die CUxD die Stellung des Fensterkontakts der an einem FHT80B angelernt wurde auslesen? Die Info liegt ja im FHT80B vor, aber wie komme ich im Skript etc. dran?

Gruss

Joachim

Benutzeravatar
uwe111
Beiträge: 4808
Registriert: 26.02.2011, 22:22
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 240 Mal
Kontaktdaten:

Re: Auslesen der Fensterkontaktstellung

Beitrag von uwe111 » 03.10.2017, 17:47

fj3847 hat geschrieben:kann man über die CUxD die Stellung des Fensterkontakts der an einem FHT80B angelernt wurde auslesen?
Ja, mittels CUxD-Gerät (10) TF-2 Tür/Fensterkontakt.

Viele Grüße

Uwe
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wußte das nicht und hat's einfach gemacht.
SPENDEN :wink: Download: CUxD 2.11, SSH KeyDir

fj3847
Beiträge: 5
Registriert: 02.10.2017, 13:41

Re: Auslesen der Fensterkontaktstellung

Beitrag von fj3847 » 03.10.2017, 18:27

Danke für den Hinweis, aber unter welchem Code schickt der Kontakt seine Daten? Zur Klarstellung, es ist nicht der separat erhältlich Fensterkontakt sondern derjenige welcher beim FHT80B mit dabei war. Im Terminal des CUxD sehe ich eine unbekannte ID, aber die Zeitpunkte des Senden passen überhaupt nicht dazu wenn ich den Kontakt betätige.

Gruss

Benutzeravatar
uwe111
Beiträge: 4808
Registriert: 26.02.2011, 22:22
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 240 Mal
Kontaktdaten:

Re: Auslesen der Fensterkontaktstellung

Beitrag von uwe111 » 03.10.2017, 22:37

Schau Dir mal Kapitel 5.4.4 in der CUxD-Doku an. Da ist die Einbindung des Fensterkontaktes beschrieben.
Der TF-2 meldet sich nicht sofort nach Zustandsänderung, sondern nur alle 60 Sekunden.

Viele Grüße

Uwe
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wußte das nicht und hat's einfach gemacht.
SPENDEN :wink: Download: CUxD 2.11, SSH KeyDir

fj3847
Beiträge: 5
Registriert: 02.10.2017, 13:41

Re: Auslesen der Fensterkontaktstellung

Beitrag von fj3847 » 07.10.2017, 15:47

Danke für den Tipp, man muss nur warten können.

Joachim

Antworten

Zurück zu „CUxD“