Beitrag von tommy1979 » 28.10.2017, 14:31

Habe ein Paar Fs20 Funksteckdosen gebraucht erworben. CuxD Läuft mit neuester Version auf CCU2

ich bin nach der CuxD anleitung vorgegangen:

Gerät im CuxD angelegt, Seriennummer 1 eingeben, in der CCu2 eingebunden. Funkschalter in den Anlermodus und auf CCU ein und aus geschalten. - Funktioniert.

Bei 2 Anderen Schaltern bin ich genau so Vorgegangen, Seriennummer im CuxD "2" bzw "3" vergeben.

Das problem ist das die Schalter immer gleichzeitig schalten. (zb bei Bedienung von schalter "1" schalten 2 und 3 auch durch.
Vielleicht kann mir jemand sagen was ich hier falsch gemacht habe.

Danke

dondaik
Beiträge: 12886
Registriert: 16.01.2009, 18:48
Wohnort: Steingaden
Hat sich bedankt: 1584 Mal
Danksagung erhalten: 221 Mal

Re: Fs20 Funkschalter, schalten gleichzeitig

Beitrag von dondaik » 28.10.2017, 14:33

ggf eine gruppe angelegt und nicht einzeladressen
-------
!!! der download der handbüchern auf den seiten von eq3 und das lesen der tips und tricks kann das hm-leben sehr erleichtern - das nutzen der suche nach schlagworten ebenso :mrgreen: !!!
wer schreibfehler findet darf sie behalten.

Benutzeravatar
uwe111
Beiträge: 4807
Registriert: 26.02.2011, 22:22
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 240 Mal
Kontaktdaten:

Re: Fs20 Funkschalter, schalten gleichzeitig

Beitrag von uwe111 » 29.10.2017, 07:35

tommy1979 hat geschrieben:Das problem ist das die Schalter immer gleichzeitig schalten. (zb bei Bedienung von schalter "1" schalten 2 und 3 auch durch.
Vielleicht kann mir jemand sagen was ich hier falsch gemacht habe.
Du musst jeden Funkschalter mit einer anderen Geräteadresse (CODE Parameter) anlernen!

Viele Grüße

Uwe
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wußte das nicht und hat's einfach gemacht.
SPENDEN :wink: Download: CUxD 2.11, SSH KeyDir

tommy1979
Beiträge: 52
Registriert: 20.12.2013, 00:58
Hat sich bedankt: 3 Mal

Re: Fs20 Funkschalter, schalten gleichzeitig

Beitrag von tommy1979 » 29.10.2017, 17:48

Das ist genau der Punkt der mir etwas schleierhaft ist.
Wie komme ich zu dem Code?
Werde aus der Beschreibung einfach nicht schlau.

Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk

dondaik
Beiträge: 12886
Registriert: 16.01.2009, 18:48
Wohnort: Steingaden
Hat sich bedankt: 1584 Mal
Danksagung erhalten: 221 Mal

Re: Fs20 Funkschalter, schalten gleichzeitig

Beitrag von dondaik » 29.10.2017, 17:54

-------
!!! der download der handbüchern auf den seiten von eq3 und das lesen der tips und tricks kann das hm-leben sehr erleichtern - das nutzen der suche nach schlagworten ebenso :mrgreen: !!!
wer schreibfehler findet darf sie behalten.

Benutzeravatar
uwe111
Beiträge: 4807
Registriert: 26.02.2011, 22:22
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 240 Mal
Kontaktdaten:

Re: Fs20 Funkschalter, schalten gleichzeitig

Beitrag von uwe111 » 31.10.2017, 19:31

tommy1979 hat geschrieben:Das ist genau der Punkt der mir etwas schleierhaft ist.
Wie komme ich zu dem Code?
Wenn der Aktor neu ist, dann setzt Du einfach einen neuen Code und lernst den Aktor darauf an.
Ist der Aktor bereits auf eine Adresse angelernt, die Dir bekannt ist, dann rechnest Du Sie z.B. mit Hilfe der CUxD-Doku in hexadezimal um und trägst den errechneten Wert als Code ein.

Viele Grüße

Uwe
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wußte das nicht und hat's einfach gemacht.
SPENDEN :wink: Download: CUxD 2.11, SSH KeyDir

tommy1979
Beiträge: 52
Registriert: 20.12.2013, 00:58
Hat sich bedankt: 3 Mal

Re: Fs20 Funkschalter, schalten gleichzeitig

Beitrag von tommy1979 » 03.11.2017, 10:13

Habe jetzt 2 Aktoren neu angelegt und Screenshots davon gemacht.
..rechnest Du Sie z.B. mit Hilfe der CUxD-Doku in hexadezimal um..
Du meinst in meinem Fall die "000001" bzw "000002" umrechnen und in der CCU bei "SWITCH|CODE" eintragen?
Dateianhänge
Snapshot_status_cuxd.jpg
Snapshot_posteingang.jpg
Snapshot_cuxd_geräte.jpg
Snapshot_config_ccu.jpg

tommy1979
Beiträge: 52
Registriert: 20.12.2013, 00:58
Hat sich bedankt: 3 Mal

Re: Fs20 Funkschalter, schalten gleichzeitig

Beitrag von tommy1979 » 03.11.2017, 10:26

Habe jetzt einen Schalter in der ccu "angelernt" und kann ihn ein/ausschalten

im CuxD sollte er jetzt unter "Gefundene Geräte" stehen. Dort ist aber kein Eintrag.

Benutzeravatar
uwe111
Beiträge: 4807
Registriert: 26.02.2011, 22:22
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 240 Mal
Kontaktdaten:

Re: Fs20 Funkschalter, schalten gleichzeitig

Beitrag von uwe111 » 03.11.2017, 10:53

tommy1979 hat geschrieben:im CuxD sollte er jetzt unter "Gefundene Geräte" stehen. Dort ist aber kein Eintrag.
Der Abschnitt heißt "gefundene Adressen" und da wird er auch nicht auftauchen, da FS20 Aktoren nur Funktelegramme empfangen, aber nicht senden. In diesem Abschnitt werden nur die Adressen von ausgewählten empfangenen Funktelegrammen angezeigt, die mittels CUxD verarbeitbar sind. Das dient als Hilfe bei der Konfiguration.

Viele Grüße

Uwe
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wußte das nicht und hat's einfach gemacht.
SPENDEN :wink: Download: CUxD 2.11, SSH KeyDir

Benutzeravatar
uwe111
Beiträge: 4807
Registriert: 26.02.2011, 22:22
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 240 Mal
Kontaktdaten:

Re: Fs20 Funkschalter, schalten gleichzeitig

Beitrag von uwe111 » 03.11.2017, 11:00

tommy1979 hat geschrieben:Du meinst in meinem Fall die "000001" bzw "000002" umrechnen und in der CCU bei "SWITCH|CODE" eintragen?
000001 und 000002 brauchst Du nicht umrechnen. Das ist keine FS20-Adresse in ELV-Notation.
Trage einfach bei dem einen 000001 und bei dem anderen 000002 als CODE ein und lerne sie erneut an den Aktor an.
Wenn der CODE gleich ist, dann schalten die Aktoren auch gleichzeitig!

Viele Grüße

Uwe