Kleines Problem mit CUXD Transform-Device

Anbindung von FS20-Komponenten, ELV-Wetterstationen, EnOcean und DMX an HomeMatic

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
DJDieter
Beiträge: 136
Registriert: 11.01.2008, 14:41

Kleines Problem mit CUXD Transform-Device

Beitrag von DJDieter » 31.01.2018, 12:43

Hallo Zusammen,

ich habe ein CuXD Transform-Device zum Umrechnen der Thermostat-Werte in Heizölstand eingerichtet. Soweit funktioniert das auch, lediglich die Anzeige auf der Status-Seite zeigt wenig Daten an und der DATAPT funktioniert nur mit STATE.
Anzeige.png
So sieht die Anzeige aus
Anzeige.png (6.84 KiB) 481 mal betrachtet
Soll.png
So soll sie lt. Handbuch aussehen
Soll.png (7.21 KiB) 481 mal betrachtet
Einstellung.png
Da sind meine Einstellungen
Einstellung.png (19.22 KiB) 481 mal betrachtet
CCU3 und 3 LAN-Gateways mit 827 Kanälen auf 168 Geräten
CUxD mit 156 Kanälen auf 34 Geräten
Zusatzsoftware: HVL, XML-API, CUxD-Highcharts, NEO-Server, CL-Studio, Programmedrucken, CUxD, E-Mail, Philips Hue, Messenger, HQ WebUI, HomeHub
Anbindungen: Wolf eBus; Ultraschall-Füllstandsmessung mit Temperatureinfluß; Fußbodenheizung mit Rücklauftemperaturbegrenzer (RTL)

debianatoe
Beiträge: 144
Registriert: 05.12.2016, 19:04

Re: Kleines Problem mit CUXD Transform-Device

Beitrag von debianatoe » 31.01.2018, 23:03

Meiner Meinung nach müßte es weiter unten (im abgeschnittenen Teil des Screenshots) eine Option WEATHER|STATISTIC geben, die aktiviert werden muß, damit solche Dinge wie MAX, MIN und Durchschnitt berechnet werden.
Viele Grüße,
debianatoe

DJDieter
Beiträge: 136
Registriert: 11.01.2008, 14:41

Re: Kleines Problem mit CUXD Transform-Device

Beitrag von DJDieter » 31.01.2018, 23:30

Nein, da kommt leider nichts mehr.
CCU3 und 3 LAN-Gateways mit 827 Kanälen auf 168 Geräten
CUxD mit 156 Kanälen auf 34 Geräten
Zusatzsoftware: HVL, XML-API, CUxD-Highcharts, NEO-Server, CL-Studio, Programmedrucken, CUxD, E-Mail, Philips Hue, Messenger, HQ WebUI, HomeHub
Anbindungen: Wolf eBus; Ultraschall-Füllstandsmessung mit Temperatureinfluß; Fußbodenheizung mit Rücklauftemperaturbegrenzer (RTL)

Benutzeravatar
uwe111
Beiträge: 3699
Registriert: 26.02.2011, 22:22
Kontaktdaten:

Re: Kleines Problem mit CUXD Transform-Device

Beitrag von uwe111 » 01.02.2018, 14:39

Sind die Datenpunkte sichtbar, wenn Du HISTORY_BUFFER zurück auf 1 änderst, abspeicherst und dann erneut auf 3 setzt und speicherst?

Viele Grüße

Uwe
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wußte das nicht und hat's einfach gemacht.
SPENDEN :wink: Download: CUxD 2.1.0, RFD-Monitor, Vellemann K8055, SSH KeyDir

DJDieter
Beiträge: 136
Registriert: 11.01.2008, 14:41

Re: Kleines Problem mit CUXD Transform-Device

Beitrag von DJDieter » 01.02.2018, 17:45

Nein, ist immer noch nichts zu sehen.
CCU3 und 3 LAN-Gateways mit 827 Kanälen auf 168 Geräten
CUxD mit 156 Kanälen auf 34 Geräten
Zusatzsoftware: HVL, XML-API, CUxD-Highcharts, NEO-Server, CL-Studio, Programmedrucken, CUxD, E-Mail, Philips Hue, Messenger, HQ WebUI, HomeHub
Anbindungen: Wolf eBus; Ultraschall-Füllstandsmessung mit Temperatureinfluß; Fußbodenheizung mit Rücklauftemperaturbegrenzer (RTL)

Benutzeravatar
uwe111
Beiträge: 3699
Registriert: 26.02.2011, 22:22
Kontaktdaten:

Re: Kleines Problem mit CUXD Transform-Device

Beitrag von uwe111 » 01.02.2018, 18:18

Steht nach der Änderung eine Meldung auf der CUxD-Info Seite?

Viele Grüße

Uwe
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wußte das nicht und hat's einfach gemacht.
SPENDEN :wink: Download: CUxD 2.1.0, RFD-Monitor, Vellemann K8055, SSH KeyDir

DJDieter
Beiträge: 136
Registriert: 11.01.2008, 14:41

Re: Kleines Problem mit CUXD Transform-Device

Beitrag von DJDieter » 01.02.2018, 22:01

Code: Alles auswählen

CUX9000011:	CCU(WEATHER,'OEQ0072534:1.TEMPERATURE')->H(3)-> dp('STATE') samples(80)
			15.60 -> 0.00
			16.70 -> 51.00
			17.60 -> 99.00
			18.20 -> 150.00
			18.60 -> 201.00
			19.80 -> 249.00
			20.80 -> 300.00
			21.50 -> 354.00
			22.40 -> 408.00
			22.80 -> 465.00
			23.20 -> 519.00
			23.90 -> 573.00
			24.40 -> 630.00
			25.00 -> 690.00
			25.60 -> 750.00
			26.40 -> 810.00
			27.10 -> 870.00
			27.80 -> 930.00
			28.50 -> 990.00
			29.30 -> 1050.00
			30.10 -> 1110.00
			30.60 -> 1170.00
			31.30 -> 1227.00
			32.20 -> 1281.00
			32.50 -> 1335.00
			33.00 -> 1392.00
			34.30 -> 1500.00
			34.70 -> 1551.00
			35.30 -> 1599.00
			35.80 -> 1650.00
			36.50 -> 1701.00
			37.10 -> 1749.00
			38.00 -> 1800.00
			38.00 -> 1860.00
			39.50 -> 1920.00
			40.20 -> 1980.00
			40.50 -> 2040.00
			40.90 -> 2100.00
			41.30 -> 2154.00
			41.70 -> 2208.00
			42.40 -> 2265.00
			43.00 -> 2319.00
			43.90 -> 2373.00
			44.50 -> 2424.00
			45.20 -> 2475.00
			45.90 -> 2526.00
			46.50 -> 2574.00
			47.00 -> 2625.00
			47.50 -> 2676.00
			47.90 -> 2727.00
			48.60 -> 2781.00
			49.40 -> 2835.00
			50.00 -> 2892.00
			50.70 -> 2946.00
			51.30 -> 3000.00
			52.10 -> 3066.00
			52.80 -> 3132.00
			53.40 -> 3201.00
			54.20 -> 3267.00
			54.80 -> 3333.00
			55.30 -> 3399.00
			55.70 -> 3468.00
			56.40 -> 3534.00
			56.90 -> 3600.00
			57.30 -> 3660.00
			57.90 -> 3720.00
			58.40 -> 3780.00
			59.00 -> 3840.00
			59.70 -> 3900.00
			60.40 -> 3960.00
			60.90 -> 4020.00
			61.70 -> 4080.00
			62.40 -> 4140.00
			63.20 -> 4200.00
			64.10 -> 4251.00
			64.80 -> 4299.00
			65.30 -> 4350.00
			66.20 -> 4401.00
			66.80 -> 4449.00
			67.50 -> 4500.00
Das steht auf der Status-Seite und in ROT. Auf der Info-Seite kommt nichts.
CCU3 und 3 LAN-Gateways mit 827 Kanälen auf 168 Geräten
CUxD mit 156 Kanälen auf 34 Geräten
Zusatzsoftware: HVL, XML-API, CUxD-Highcharts, NEO-Server, CL-Studio, Programmedrucken, CUxD, E-Mail, Philips Hue, Messenger, HQ WebUI, HomeHub
Anbindungen: Wolf eBus; Ultraschall-Füllstandsmessung mit Temperatureinfluß; Fußbodenheizung mit Rücklauftemperaturbegrenzer (RTL)

Benutzeravatar
uwe111
Beiträge: 3699
Registriert: 26.02.2011, 22:22
Kontaktdaten:

Re: Kleines Problem mit CUXD Transform-Device

Beitrag von uwe111 » 01.02.2018, 22:55

DJDieter hat geschrieben:Das steht auf der Status-Seite und in ROT. Auf der Info-Seite kommt nichts.
Dann funktioniert irgendetwas nicht richtig.
Welche CUxD Version nutzt Du auf welcher Hardware?
Du könntest den CUxD (nur den CUxD!) mal neu starten und dann das ganze noch einmal probieren.
Dann muss irgendetwas auf der Info-Seite unter "CUxD Syslog" stehen.

Viele Grüße

Uwe
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wußte das nicht und hat's einfach gemacht.
SPENDEN :wink: Download: CUxD 2.1.0, RFD-Monitor, Vellemann K8055, SSH KeyDir

DJDieter
Beiträge: 136
Registriert: 11.01.2008, 14:41

Re: Kleines Problem mit CUXD Transform-Device

Beitrag von DJDieter » 01.02.2018, 23:01

Der CUX-Restart hat das Problem behoben. Vielen Dank für den Tip. Manchmal ist die Lösung so einfach :shock:
CCU3 und 3 LAN-Gateways mit 827 Kanälen auf 168 Geräten
CUxD mit 156 Kanälen auf 34 Geräten
Zusatzsoftware: HVL, XML-API, CUxD-Highcharts, NEO-Server, CL-Studio, Programmedrucken, CUxD, E-Mail, Philips Hue, Messenger, HQ WebUI, HomeHub
Anbindungen: Wolf eBus; Ultraschall-Füllstandsmessung mit Temperatureinfluß; Fußbodenheizung mit Rücklauftemperaturbegrenzer (RTL)

Antworten

Zurück zu „CUxD“