Eltako FSG71/1 korrekt einbinden ?
Verfasst: 17.02.2018, 11:50
Hallo,
Ich habe heute meinen FSG71 bekommen den ich über CUxD und Piotek EnOcean USB Gateway FAM-USB an die CCU2 anbinden möchte.
Das Gateway war einfach anzubinden und läuft
Nun komme ich allerdings mit dem FSG71 noch nicht wirklich klar...Im CUxDEnOcean manual ist der FSG71 nicht aufgeführt, also habe ich mal Folgendes versucht.
Ich habe im CUxD Gerätesetup einen EnOcean Aktor, Dimmer, 1Kanal angelegt, im WebUI das Gerät konfiguriert, COMMAND=4BS Eltako und den entsprechenden Code des FSG71 eingegeben.
Sieht soweit ich das sehe gut aus
10:25:30 [X] ttyUSB1 EnOcean-4BS(84340230) '0506EE06' (-73dBm)
Wenn ich nun im WebUI über Geräte den Dimmer Ein bzw Ausschalten wird zwar im Terminal des CUxD das gesendete Kommando sichtbar
11:28:24 [ttyUSB1] <-- 01|A502640009FFD1408000
11:28:28 [ttyUSB1] <-- 01|A502000008FFD1408000
Der Dimmer tut aber nichts und die Gerätekommunikation wird im WebUi als gestört gemeldet
Die Bestätigungs Telegramme im FSG habe ich aktiviert.
Wenn ich per Terminal den Aktor ein- oder aussschalte sieht das so aus
11:45:26 [ttyUSB1] <-T 01|F6100506EE0630
11:45:26 [ttyUSB1] --> 02|00
11:45:30 [ttyUSB1] <-T 01|F6300506EE0630
11:45:30 [ttyUSB1] --> 02|00
Hat jemand von Euch den FSG71 schon am Laufen?
Gruss Karl-Heinz
Ich habe heute meinen FSG71 bekommen den ich über CUxD und Piotek EnOcean USB Gateway FAM-USB an die CCU2 anbinden möchte.
Das Gateway war einfach anzubinden und läuft
Nun komme ich allerdings mit dem FSG71 noch nicht wirklich klar...Im CUxDEnOcean manual ist der FSG71 nicht aufgeführt, also habe ich mal Folgendes versucht.
Ich habe im CUxD Gerätesetup einen EnOcean Aktor, Dimmer, 1Kanal angelegt, im WebUI das Gerät konfiguriert, COMMAND=4BS Eltako und den entsprechenden Code des FSG71 eingegeben.
Sieht soweit ich das sehe gut aus
10:25:30 [X] ttyUSB1 EnOcean-4BS(84340230) '0506EE06' (-73dBm)
Wenn ich nun im WebUI über Geräte den Dimmer Ein bzw Ausschalten wird zwar im Terminal des CUxD das gesendete Kommando sichtbar
11:28:24 [ttyUSB1] <-- 01|A502640009FFD1408000
11:28:28 [ttyUSB1] <-- 01|A502000008FFD1408000
Der Dimmer tut aber nichts und die Gerätekommunikation wird im WebUi als gestört gemeldet
Die Bestätigungs Telegramme im FSG habe ich aktiviert.
Wenn ich per Terminal den Aktor ein- oder aussschalte sieht das so aus
11:45:26 [ttyUSB1] <-T 01|F6100506EE0630
11:45:26 [ttyUSB1] --> 02|00
11:45:30 [ttyUSB1] <-T 01|F6300506EE0630
11:45:30 [ttyUSB1] --> 02|00
Hat jemand von Euch den FSG71 schon am Laufen?
Gruss Karl-Heinz