Hallo Zusammen,

ich habe ein Wrapper-Device, dessen History-Buffer ich über ein WebUI-Script zu bestimmten Zeiten zurücksetzen will. Lt. CUxD-Handbuch gibt es dafür den Datenpunkt "Reset". Leider schlugen alle bisherigen Versuche fehl. Kann mir jemand auf die Sprünge helfen, wie der Script-Befehl aussehen muß?

Re: CUxD Wrapper-Device Reset

Verfasst: 20.03.2018, 16:27
von uwe111
DJDieter hat geschrieben:Leider schlugen alle bisherigen Versuche fehl. Kann mir jemand auf die Sprünge helfen, wie der Script-Befehl aussehen muß?
Leider hast Du uns Deine Versuche nicht gepostet, aber per HM-Script sollte der Befehl in etwa so aussehen:

Code: Alles auswählen

dom.GetObject("CUxD.CUX9000001:1.RESET").State(1);
Viele Grüße

Uwe

Re: CUxD Wrapper-Device Reset

Verfasst: 20.03.2018, 16:37
von DJDieter
Vielen Dank für die Hilfe. Mein Fehler war die (1) nach "State". Ich habe es immer mit

Code: Alles auswählen

.State(true)
versucht.

Re: CUxD Wrapper-Device Reset

Verfasst: 03.05.2018, 08:51
von Georgee
Hallo,

ich habe das gleiche Problem, aber derzeit keine Lösung. Habe ich etwas übersehen? Reset setzt den Mittelwert nicht zurück.

Der Code

real p = dom.GetObject("CUxD.CUX9000002:1.MEAN").Value();
WriteLine("vor Reset "#p);
dom.GetObject("CUxD.CUX9000002:1.RESET").State(1);
real p = dom.GetObject("CUxD.CUX9000002:1.MEAN").Value();
WriteLine("nach Reset "#p);

führt zum Ergebnis:

vor Reset 75.000000
nach Reset 75.000000

USE_HMDATAPT in der Geräteeinstellung ist NICHT aktiviert.

Hat jemand einen Tipp?

Viele Grüße
Georgee

Re: CUxD Wrapper-Device Reset

Verfasst: 03.05.2018, 11:40
von uwe111
Hallo Georgee,
Georgee hat geschrieben:ich habe das gleiche Problem, aber derzeit keine Lösung. Habe ich etwas übersehen? Reset setzt den Mittelwert nicht zurück.
Auf welchen Wert sollte denn Deiner Meinung nach der Mittelwert zurückgesetzt werden?
Welchen Wert hat der Datenpunkt zu diesem Zeitpunkt?

Viele Grüße

Uwe

Re: CUxD Wrapper-Device Reset

Verfasst: 03.05.2018, 12:27
von Georgee
Hallo Uwe,

danke für die Antwort.

MEAN sollte meiner Erwartung nach zu "0" gesetzt werden.

Der Datenpunkt selbst wird alle 30 Sekunden mit SET_STATE auf einen Messwert gesetzt. Ich kann das mit der Computeruhr überprüfen: ein RESET zwischen Sekunde 1 und 29 ändert den MEAN-Wert nicht, obwohl doch der History-buffer mit RESET gelöscht werden sollte, also der Mittelwert 0 sein sollte.

Versuchsweise habe ich nach dem RESET ein SET_STATE mit 0 eingefügt. Dann wird korrekt MEAN 0 angezeigt und nach Sekunde 0/30 wieder der aktuelle Datenpunkt.

Übersehe ich etwas, verstehe ich etwas falsch?

Viele Grüße
Georgee

Re: CUxD Wrapper-Device Reset

Verfasst: 03.05.2018, 13:24
von Xel66
Georgee hat geschrieben:Übersehe ich etwas, verstehe ich etwas falsch?
Ein Mittelwert ist immer mindestens ein arithmetisches Mittel zwischen zwei Werten (im Normalfall das Mittel zwischen den erfassten Datenpunkten ggf. innerhalb eines bestimmten Zeitintervalls). Und wenn weniger als zwei Werte vorhanden sind, dann ist dieses der letzte gültige Wert. So würde ich es erwarten und so ist es vermutlich umgesetzt.

Gruß Xel66

Re: CUxD Wrapper-Device Reset

Verfasst: 03.05.2018, 13:25
von uwe111
Georgee hat geschrieben:Übersehe ich etwas, verstehe ich etwas falsch?
Ja, bei RESET werden MEAN und MEDIAN nicht auf 0, sondern auf den aktuellen Wert des Datenpunktes gesetzt.
Das macht m.E. für Automatisierungsaufgaben mehr Sinn, als ihn fest auf 0 zu setzen.
Bei RESET wird der History-Buffer gelöscht, also entsprechen MEAN und MEDIAN dem aktuellen Wert des Datenpunktes.

Für welche Aufgabe nutzt Du das Gerät?

Viele Grüße

Uwe

Re: CUxD Wrapper-Device Reset

Verfasst: 03.05.2018, 14:06
von Georgee
Hallo Uwe, hallo xel66,

ich nutze den Wrapper, um per Script Daten für eine Mittelwertbildung zu sammeln - Erfassung der mittleren Leistung bei verschiedenen Zuständen der Heizung/Solaranlage. Für mich ist daher ein Mittelwert 0 am Anfang wichtig. Ich habe ihn ja jetzt mit SET_STATE (0) erzwungen, der Test läuft noch. Ich melde mich.

Den Mittelwert einer Reihe mit NULL Werten mit dem letzt gültigen Wert zu besetzen, halte ich mathematisch für fragwürdig. Ich übersehe aber nicht die Folgen für eine Automatisierung.

Viele Grüße
Georgee

Re: CUxD Wrapper-Device Reset

Verfasst: 03.05.2018, 14:38
von Georgee
Zwischenstand: SET_ STATE (0) hat wohl nur geklappt, weil ich gerade so oft probiert hatte wie Werte im history-buffer erwartet wurden: ist also keine Lösung.

Kann ich die Zahl de Werte im history-buffer als Variable im Script nutzen?

Der buffer ist ein Ringbuffer?