Hallo
Kann ich den Wert aktuellen Wert
CUX-SYSTEM:0.CPU10
Das Wrapper Device ist CUX9000001
in einem Script auslesen ? Bekomme das nicht hin......
lg Richard
CUxD CPU10 auslesen in Script
Moderator: Co-Administratoren
- AndiN
- Beiträge: 2621
- Registriert: 10.06.2015, 08:54
- Wohnort: Hennef
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 28 Mal
Re: CUxD CPU10 auslesen in Script
Hallo Richard,
hilft Dir das evtl. weiter?
Viel Spaß beim Basteln
Andi
hilft Dir das evtl. weiter?
Code: Alles auswählen
dom.GetObject("CUxD.CUX9000001:1.STATE").State()
Andi
Andi (Greenhorn)
Letzter Reboot: 17.03.24 => FW Update (Uptime:Rekord:153 Tage)
Systeminfos: Raspberry Pi3 Firmware: 3.75.6.20240316 142 Geräte
System angebunden: 3 Roomba 650 - Sprachausgabe via Home24 Media - Pocket Control - Zentrale: Asus TF103 mit Home24 Tablet
Addons: Drucken 2.5 - HQ WebUI 2.5.9 - XML-API 1.22 - CUx-Daemon 2.9.3 - E-Mail 1.7.4 - hm_pdetect 1.11 - VPN cloudmatic
Diverse Links
Letzter Reboot: 17.03.24 => FW Update (Uptime:Rekord:153 Tage)
Systeminfos: Raspberry Pi3 Firmware: 3.75.6.20240316 142 Geräte
System angebunden: 3 Roomba 650 - Sprachausgabe via Home24 Media - Pocket Control - Zentrale: Asus TF103 mit Home24 Tablet
Addons: Drucken 2.5 - HQ WebUI 2.5.9 - XML-API 1.22 - CUx-Daemon 2.9.3 - E-Mail 1.7.4 - hm_pdetect 1.11 - VPN cloudmatic
Diverse Links
- AndiN
- Beiträge: 2621
- Registriert: 10.06.2015, 08:54
- Wohnort: Hennef
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 28 Mal
Re: CUxD CPU10 auslesen in Script
Peinlich ist, wenn man hier eine Frage zu seiner Hauskatze stellt und nicht zur Homematic
Andi
Andi
Andi (Greenhorn)
Letzter Reboot: 17.03.24 => FW Update (Uptime:Rekord:153 Tage)
Systeminfos: Raspberry Pi3 Firmware: 3.75.6.20240316 142 Geräte
System angebunden: 3 Roomba 650 - Sprachausgabe via Home24 Media - Pocket Control - Zentrale: Asus TF103 mit Home24 Tablet
Addons: Drucken 2.5 - HQ WebUI 2.5.9 - XML-API 1.22 - CUx-Daemon 2.9.3 - E-Mail 1.7.4 - hm_pdetect 1.11 - VPN cloudmatic
Diverse Links
Letzter Reboot: 17.03.24 => FW Update (Uptime:Rekord:153 Tage)
Systeminfos: Raspberry Pi3 Firmware: 3.75.6.20240316 142 Geräte
System angebunden: 3 Roomba 650 - Sprachausgabe via Home24 Media - Pocket Control - Zentrale: Asus TF103 mit Home24 Tablet
Addons: Drucken 2.5 - HQ WebUI 2.5.9 - XML-API 1.22 - CUx-Daemon 2.9.3 - E-Mail 1.7.4 - hm_pdetect 1.11 - VPN cloudmatic
Diverse Links
Re: CUxD CPU10 auslesen in Script
Hat sich geklärt! Hatte unter "Geräte" eine falsche Definition angelegt ("CUX-SYSTEM:1" statt "CUX-SYSTEM:0")
Ich lass es als "Warnung" für Andere hier stehen.
Sorry, aber ich muss auch noch mal nachfragen .
Ich möchte CPU-LOAD und Dutycycle aus CUxD auswerten. Leider klappt nur die Dutycycle-Auswertung.
Im CUxD exitieren diese beiden devices:
CUX9000001: CCU(SYSTEM,'CUX-SYSTEM:1.DC_Pxxxxxxxxx')-> dp('STATE') samples(2)
CUX9000002: CCU(SYSTEM,'CUX-SYSTEM:1.CPU10')-> dp('STATE') samples(2)
So versuche ich auszuwerten:
var x = dom.GetObject("CUxD.CUX9000001:1.STATE").State(); ==> Hier kommt der korrekte Wert!
var x = dom.GetObject("CUxD.CUX9000002:1.STATE").State(); ==> Hier kommt immer nur "0.000000"
Was mache ich denn bei der CPU-Last-Auswertung falsch?
Ich lass es als "Warnung" für Andere hier stehen.
Sorry, aber ich muss auch noch mal nachfragen .
Ich möchte CPU-LOAD und Dutycycle aus CUxD auswerten. Leider klappt nur die Dutycycle-Auswertung.
Im CUxD exitieren diese beiden devices:
CUX9000001: CCU(SYSTEM,'CUX-SYSTEM:1.DC_Pxxxxxxxxx')-> dp('STATE') samples(2)
CUX9000002: CCU(SYSTEM,'CUX-SYSTEM:1.CPU10')-> dp('STATE') samples(2)
So versuche ich auszuwerten:
var x = dom.GetObject("CUxD.CUX9000001:1.STATE").State(); ==> Hier kommt der korrekte Wert!
var x = dom.GetObject("CUxD.CUX9000002:1.STATE").State(); ==> Hier kommt immer nur "0.000000"
Was mache ich denn bei der CPU-Last-Auswertung falsch?
Gruß Kurt
CCU3, FW 3.61.7, 147 Geräte, 1 Mähroboter, 3 Daikin-Klimageräte