Re: FSB14 Status (Systemvariable Motor AN/AUS) auslesen?
Verfasst: 01.08.2018, 14:36
Hallo Tom,
also warum nur eine Jalousie stoppt, kann ich momentan nicht nachvollziehen.
Aber damit das ganze nicht asynchron läuft, sollte folgende Anpassung der Scripts helfen:
Viele Grüße
Uwe
also warum nur eine Jalousie stoppt, kann ich momentan nicht nachvollziehen.
Aber damit das ganze nicht asynchron läuft, sollte folgende Anpassung der Scripts helfen:
Code: Alles auswählen
if (dom.GetObject("CUxD.CUX3602081:1.WORKING").Value() || dom.GetObject("CUxD.CUX3602081:2.WORKING").Value()) {
dom.GetObject("CUxD.CUX3602081:1.STOP").State(1);
dom.GetObject("CUxD.CUX3602081:2.STOP").State(1);
} else {
dom.GetObject("CUxD.CUX3602081:1.LEVEL").State(1);
dom.GetObject("CUxD.CUX3602081:2.LEVEL").State(1);
}
Code: Alles auswählen
if (dom.GetObject("CUxD.CUX3602081:1.WORKING").Value() || dom.GetObject("CUxD.CUX3602081:2.WORKING").Value()) {
dom.GetObject("CUxD.CUX3602081:1.STOP").State(1);
dom.GetObject("CUxD.CUX3602081:2.STOP").State(1);
} else {
dom.GetObject("CUxD.CUX3602081:1.LEVEL").State(0);
dom.GetObject("CUxD.CUX3602081:2.LEVEL").State(0);
}
Uwe