HmIP-WTH-2 - Aktualisierung Sollwert übernehmen?

Anbindung von FS20-Komponenten, ELV-Wetterstationen, EnOcean und DMX an HomeMatic

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
joesch
Beiträge: 656
Registriert: 03.02.2007, 14:57

HmIP-WTH-2 - Aktualisierung Sollwert übernehmen?

Beitrag von joesch » 19.10.2018, 12:47

Hallo zusammen,

ich habe eine Thermostat-Wrapper-Device angelegt und mit einem HMIP-HmIP-WTH-2 verknüpft.
Im Kanal 1 des Wrapper-Device werden momentan die aktuellen Werte des HmIP-WTH-2 korrekt dargestellt. In einem Programm kann ich mit dem Parameter "Ventil auf" bzw. "Ventil zu" einen Schaltaktor steuern.

Was momentan nicht klappt ist die Aktualisierung des Sollwertes in Kanal 2 des Wrapper-Device. Wenn ich also am HmIP-WTH-2 den Sollwert ändere, wird dieser im Wrapper-Device nicht aktualisiert. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?

Vielen Dank und VG,
joesch

Benutzeravatar
uwe111
Beiträge: 3702
Registriert: 26.02.2011, 22:22
Kontaktdaten:

Re: HmIP-WTH-2 - Aktualisierung Sollwert übernehmen?

Beitrag von uwe111 » 19.10.2018, 16:44

joesch hat geschrieben:
19.10.2018, 12:47
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Dazu müsstest Du schon Deine vollständige Gerätekonfiguration inkl. Programmverknüpfung mit HM-Script hier reinstellen.

Viele Grüße

Uwe
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wußte das nicht und hat's einfach gemacht.
SPENDEN :wink: Download: CUxD 2.1.0, RFD-Monitor, Vellemann K8055, SSH KeyDir

joesch
Beiträge: 656
Registriert: 03.02.2007, 14:57

Re: HmIP-WTH-2 - Aktualisierung Sollwert übernehmen?

Beitrag von joesch » 24.10.2018, 09:46

Hier die Konfig des cuxd-Wrapper-Device:
Unbenannt1.PNG
Das Programm zur Ankopplung der HMIP:
Unbenannt2.PNG
Und das enthaltene Skript:
Unbenannt3.PNG
Unbenannt3.PNG (5.21 KiB) 130 mal betrachtet
Leider finde ich keinen Anhaltspunkt, wie der in der WebUI mit Solltemperatur bezeichnete Wert als Sollwertvorgabe in das Cuxd-Wrapper-Device übernommen werden kann. har_wat:1 ist der Kanal des HMIP-HmIP-WTH-2

Vielen Dank schon mal und VG,
joesch

joesch
Beiträge: 656
Registriert: 03.02.2007, 14:57

Re: HmIP-WTH-2 - Aktualisierung Sollwert übernehmen?

Beitrag von joesch » 24.10.2018, 16:55

Autsch ... habs gefunden: Haken bei HMDATAPT in Kanal 2 fehlte :wink:
Dann kommt auch das Feld für die Adresse des "Sollwertkanals".

VG,
joesch

Antworten

Zurück zu „CUxD“