Konfigurationsparameter Hysteresis

Anbindung von FS20-Komponenten, ELV-Wetterstationen, EnOcean und DMX an HomeMatic

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
joesch
Beiträge: 789
Registriert: 03.02.2007, 14:57
Hat sich bedankt: 64 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

Konfigurationsparameter Hysteresis

Beitrag von joesch » 05.12.2018, 16:37

Hallo zusammen,

eine kurze Verständnisfrage zum o.g. Parameter in einem Thermostat Device:
Wenn als SETPOINT z.B. 21°C eingestellt wurde und der Parameter HYSTERESIS auf 2.0 konfiguriert wurde, schaltet dann das Device jeweils bei 20.0° und 22.0° ("verteilt" sich die HYSTERESE also nach oben und unten um den SETPOINT)?

In der Doku ist das Beispiel noch mit einem Offset vermengt ;-)

Vielen Dank und VG, joesch

paul53
Beiträge: 2554
Registriert: 26.04.2012, 20:42
Wohnort: Berlin
Danksagung erhalten: 15 Mal

Re: Konfigurationsparameter Hysteresis

Beitrag von paul53 » 05.12.2018, 16:48

joesch hat geschrieben:
05.12.2018, 16:37
Wenn als SETPOINT z.B. 21°C eingestellt wurde und der Parameter HYSTERESIS auf 2.0 konfiguriert wurde, schaltet dann das Device jeweils bei 20.0° und 22.0°
Ja.
Versionen: HM-CC-TC 2.1, HM-LC-Sw1 1.9, HM-CC-RT-DN 1.1, HM-MOD-RPI-PCB 1.2.1 (keine CCU)

joesch
Beiträge: 789
Registriert: 03.02.2007, 14:57
Hat sich bedankt: 64 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: Konfigurationsparameter Hysteresis

Beitrag von joesch » 06.12.2018, 09:15

Danke dir!