Seite 1 von 1

CUxD und Homematic-IP Aussentemperaturfühler HmIP-STHO

Verfasst: 15.01.2019, 16:23
von FKuypers
Hallo,

ich würde gerne die Werte für Temperatur und Lüftfeuchtigkeit an ein CUxD Device übergeben, was aber leider nicht klappt.

Ich habe ein Programm angelegt, welches eigentlich bei Werteänderung triggern sollte - was auch für die beiden anderen Homematic-IP Geräte tut:
Programm.png.jpg
Das entsprechende Script dazu... um es zu Testen schreibe ich dp noch in eine Systemvariable, was auch funktioniert, wenn ich die HM-IP Schalter schalte - allerdings nicht, wenn sich die Temperatur ändert.

Code: Alles auswählen

object dp = dom.GetObject("$src$");
time now = system.Date("%Y-%m-%d %H:%M:%S").ToTime();

if (dp) {
      dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:1.POSTIT").State((dom.GetObject((dp.Channel()))).Address() #"."# dp.HssType() #";"#dp.Value());
  dom.GetObject("SV_Device").State(dp);
   WriteLine(dp);
}
else {
 dom.GetObject("SV_Device").State("DP war leer");
}
Sieht jemand das Problem, oder geht es einfach mit dem HmIP-STHO nicht...?

Danke,

Frank

Re: CUxD und Homematic-IP Aussentemperaturfühler HmIP-STHO

Verfasst: 15.01.2019, 17:14
von uwe111
Hallo Frank,
FKuypers hat geschrieben:
15.01.2019, 16:23
Sieht jemand das Problem, ...
Ja, Du musst den Temperaturfühler bei Aktualisierung auslösen.

Viele Grüße

Uwe

Re: CUxD und Homematic-IP Aussentemperaturfühler HmIP-STHO

Verfasst: 15.01.2019, 18:30
von FKuypers
Hi Uwe,

jetzt klappt es - danke...

Frank