Hallo zusammen,
Mit dem CUxD Wrapper lasse ich die Temperatur des Außenfühlers in den Wert für die gewünschte Vorlauftemperatur ausgeben, was in der WebUi auch richtig angezeigt wird.
Aber wie bekommen ich diesen Wert in den Ch. 2 beim CUxD Termostat ? Habe die CUxD Doku schon zigmal durchgelesen, aber irgendwie verstehe ich das nicht?
CUX9000001: CCU(WEATHER,'UNITEMP001:3.TEMPERATURE')-> dp('TEMPERATURE') samples(5)
-16.00 -> 60.00
-10.00 -> 55.00
0.00 -> 50.00
10.00 -> 40.00
20.00 -> 28.00
CUX9002001: mode(0) T h(0.20)
CUX9002001:1 CCU(WEATHER,'UNITEMP001:1')
CUX9002001:2 CCU(WRAPPER,'CUX9000001:1')
CUX9002001:3 tz(120) min(0)
CMD-true(extra/timer.tcl BidCos-RF.CUX2801001:1.STATE 1)
CMD-false(extra/timer.tcl BidCos-RF.CUX2801001:1.STATE 0)
Wie CUxD Wrapper Wert in THERMOSTAT übernehmen
Moderator: Co-Administratoren
- uwe111
- Beiträge: 4820
- Registriert: 26.02.2011, 22:22
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 245 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Wie CUxD Wrapper Wert in THERMOSTAT übernehmen
Hallo,
das ganze sieht für mich auf den ersten Blick zwar etwas verwirrend aus, aber ich denke es liegt am Namen Deines neuen Datenpunktes.
Der muss für die SOLL-Temperatur entweder SETPOINT oder SET_TEMPERATURE heißen.
Viele Grüße
Uwe
das ganze sieht für mich auf den ersten Blick zwar etwas verwirrend aus, aber ich denke es liegt am Namen Deines neuen Datenpunktes.
Der muss für die SOLL-Temperatur entweder SETPOINT oder SET_TEMPERATURE heißen.
Viele Grüße
Uwe
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wußte das nicht und hat's einfach gemacht.
SPENDEN Download: CUxD 2.11, SSH KeyDir
SPENDEN Download: CUxD 2.11, SSH KeyDir
Re: Wie CUxD Wrapper Wert in THERMOSTAT übernehmen
Ok, habe im (90)Transform den DATAPT in SET_TEMPERATURE geändert.
Ist die Bezeichnung des HMDATAPT im Geräteparameter des Transform auch wichtig? Jetzt ist zumindest mal im (90)Thermostat Ch 2 der HMSERIAL mit OK bestätigt. Ist das so Richtig um die Solltemperatur vom Transform zu übernehmen? In Ch.2 hab ich den meinen Aktor extra/timer.tcl BidCos-RF.CUX2801001:1.STATE $VALUE$
eingetragen aber dort tut sich nichts?
Soll ein Zweipunkt Regler sein.
Auf jeden Fall schon mal Vielen Dank
und schöne Grüße Rico
Ist die Bezeichnung des HMDATAPT im Geräteparameter des Transform auch wichtig? Jetzt ist zumindest mal im (90)Thermostat Ch 2 der HMSERIAL mit OK bestätigt. Ist das so Richtig um die Solltemperatur vom Transform zu übernehmen? In Ch.2 hab ich den meinen Aktor extra/timer.tcl BidCos-RF.CUX2801001:1.STATE $VALUE$
eingetragen aber dort tut sich nichts?
Soll ein Zweipunkt Regler sein.
Auf jeden Fall schon mal Vielen Dank
und schöne Grüße Rico
- uwe111
- Beiträge: 4820
- Registriert: 26.02.2011, 22:22
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 245 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Wie CUxD Wrapper Wert in THERMOSTAT übernehmen
Hallo Rico,
Viele Grüße
Uwe
Ja, das ist der Name des zu überwachenden Datenpunktes.
Ja, kommt der Wert denn nicht an?
Viele Grüße
Uwe
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wußte das nicht und hat's einfach gemacht.
SPENDEN Download: CUxD 2.11, SSH KeyDir
SPENDEN Download: CUxD 2.11, SSH KeyDir
Re: Wie CUxD Wrapper Wert in THERMOSTAT übernehmen
Hallo Uwe,
im WebUi Status zeigt zumindest der Transform die richtig errechnete Solltemperatur.
Aber der Thermostat zeigt nur die Temperatur des Ch. 1 Fühlers, müsste dort nicht der Sollwert angezeigt werden?
Hier noch der Status:
CUX9000001: CCU(WEATHER,'UNITEMP001:3.TEMPERATURE')-> dp('SET_TEMPERATURE') samples(5)
-16.00 -> 60.00
-10.00 -> 55.00
0.00 -> 50.00
10.00 -> 40.00
20.00 -> 28.00
CUX9002001: mode(0) T h(0.20)
CUX9002001:1 CCU(WEATHER,'UNITEMP001:1')
CUX9002001:2 CCU(WRAPPER,'CUX9000001:1')
CMD(extra/timer.tcl BidCos-RF.CUX2801001:1.STATE $VALUE$)
Gruß Rico
im WebUi Status zeigt zumindest der Transform die richtig errechnete Solltemperatur.
Aber der Thermostat zeigt nur die Temperatur des Ch. 1 Fühlers, müsste dort nicht der Sollwert angezeigt werden?
Hier noch der Status:
CUX9000001: CCU(WEATHER,'UNITEMP001:3.TEMPERATURE')-> dp('SET_TEMPERATURE') samples(5)
-16.00 -> 60.00
-10.00 -> 55.00
0.00 -> 50.00
10.00 -> 40.00
20.00 -> 28.00
CUX9002001: mode(0) T h(0.20)
CUX9002001:1 CCU(WEATHER,'UNITEMP001:1')
CUX9002001:2 CCU(WRAPPER,'CUX9000001:1')
CMD(extra/timer.tcl BidCos-RF.CUX2801001:1.STATE $VALUE$)
Gruß Rico
Re: Wie CUxD Wrapper Wert in THERMOSTAT übernehmen
Ersten Fehler gefunden. Der Mode im Themostat stand nur auf Temp statt auf Temp+Reg!
Jetzt zeigt der auch den Ch.2 im Status.
So, nun muss ich noch raus finden warum er den Aktor nicht schaltet?
Jetzt zeigt der auch den Ch.2 im Status.
So, nun muss ich noch raus finden warum er den Aktor nicht schaltet?
Re: Wie CUxD Wrapper Wert in THERMOSTAT übernehmen
Ich bekomme es auch nicht hin, dass er als Zweipunktregler einen Aktor schaltet. Habt ihr eine Lösung gefunden?
- uwe111
- Beiträge: 4820
- Registriert: 26.02.2011, 22:22
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 245 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Wie CUxD Wrapper Wert in THERMOSTAT übernehmen
Wo ist denn das Problem?
Wie hast Du das Gerät genau konfiguriert?
Viele Grüße
Uwe
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wußte das nicht und hat's einfach gemacht.
SPENDEN Download: CUxD 2.11, SSH KeyDir