Gerätekommunikation gestört
Verfasst: 11.06.2019, 21:34
Hallo,
Seit 4 Tagen verliert die CCU3 die Verbindung zu den Cuxd Geräten.
Der Cuxd läuft weiter und auch die Scripte um mein Netatmo System auszulesen, laufen weiter.
Nur die virtuellen Thermostate verlieren die Verbindung.
Ein Neustart hilft immer. Aber fast genau nach 24 Stunden sind die Geräte als fehlerhaft in der Liste gekennzeichnet.
Komisch ist, das es fast zwei Jahre problemlos lief. Seit 6 Monaten lief es auch gut auf der CCU3.
Das syslog gibt wenig her. Im Cuxlog sehe ich das die Scripte noch laufen.
Hat jemand eine Idee?
Grüße Robin
Seit 4 Tagen verliert die CCU3 die Verbindung zu den Cuxd Geräten.
Der Cuxd läuft weiter und auch die Scripte um mein Netatmo System auszulesen, laufen weiter.
Nur die virtuellen Thermostate verlieren die Verbindung.
Ein Neustart hilft immer. Aber fast genau nach 24 Stunden sind die Geräte als fehlerhaft in der Liste gekennzeichnet.
Komisch ist, das es fast zwei Jahre problemlos lief. Seit 6 Monaten lief es auch gut auf der CCU3.
Das syslog gibt wenig her. Im Cuxlog sehe ich das die Scripte noch laufen.
Hat jemand eine Idee?
Grüße Robin