Seite 1 von 1

Rollladen Steuerung

Verfasst: 29.07.2019, 09:20
von michaelapp
Hallo zusammen,

ich habe im Allgemeinen Forum ein Beitrag erstellt: viewtopic.php?f=19&t=51856&p=520019#p520019

Nach dem ich das Problem eingrenzen konnte und ich anscheinend ein Problem mit dem CUxD Timer habe, mach ich hier den Beitrag erneut auf. Wusste nicht wie ich den Beitrag verschieben kann.

Hat mir jemand einen Tip warum die CUxD Timer nicht korrekt auslösen?

Mein Programm sieht wie folgt aus:
Zwischenablage-1.jpg
Die Konfig des CUxD Timers:
Zwischenablage-2.jpg
Gruß
Michael

Re: Rollladen Steuerung

Verfasst: 29.07.2019, 22:56
von uwe111
Hallo Michael,

ob die CUxD-Timer Events generieren oder nicht, lässt sich ganz einfach prüfen, indem Du das Systemprotokoll der betreffenden Timer-Kanäle aktivierst und dort die Events prüfst.

Werden im Protokoll alle Ereignisse richtig angezeigt, dann liegt das Problem nicht am CUxD, sondern an der Triggerung Deiner Programmverknüpfung durch die CCU Logikschicht.

Viele Grüße

Uwe

Re: Rollladen Steuerung

Verfasst: 30.07.2019, 08:12
von michaelapp
Hallo Uwe,

die CUxD-Timer genieren sporadisch kein Event das habe ich ich über das Systemprotokoll und eine Push Nachricht geprüft.

An meinem Programmen kann es eigentlich auch nicht liegen da ich diese nicht geändert habe und Sie für jeden Rollladen gleich aussehen.

Ist die Triggerung auf “Schaltzustand: EIN” zuverlässiger als auf “Time_GET”?

Gruß
Michael

Re: Rollladen Steuerung

Verfasst: 30.07.2019, 09:32
von uwe111
Hallo Michael,
michaelapp hat geschrieben:
30.07.2019, 08:12
die CUxD-Timer genieren sporadisch kein Event das habe ich ich über das Systemprotokoll und eine Push Nachricht geprüft.
Wenn beim 0-Durchlauf des Timers Einträge im Systemprotokoll erzeugt werden, aber das Programm (also die Push-Nachricht) nicht getriggert wird, dann liegt es entweder an den Auslösebedingungen Deiner Programmverknüpfung oder an der Logikschicht der CCU.
Durch mehrere Wenn... Bereiche ist Deine Programmverknüpfung ja auch nicht trivial.
michaelapp hat geschrieben:
30.07.2019, 08:12
An meinem Programmen kann es eigentlich auch nicht liegen da ich diese nicht geändert habe und Sie für jeden Rollladen gleich aussehen.
Das hat erstmal nichts zu bedeuten.

Viele Grüße

Uwe

Re: Rollladen Steuerung

Verfasst: 30.07.2019, 09:39
von michaelapp
Hallo Uwe,

dann splitte ich mal mein Programm in einzelne Programme und schau mal ob diese getriggert werden.
Wenn beim 0-Durchlauf des Timers Einträge im Systemprotokoll erzeugt werden, aber das Programm (also die Push-Nachricht) nicht getriggert wird, dann liegt es entweder an den Auslösebedingungen Deiner Programmverknüpfung oder an der Logikschicht der CCU.
Durch mehrere Wenn... Bereiche ist Deine Programmverknüpfung ja auch nicht trivial.
Einträge im Systemprotokoll beim 0-Durchlauf werden nicht erzeugt.

Gruß
Michael

Re: Rollladen Steuerung

Verfasst: 30.07.2019, 15:54
von FBK2904
michaelapp hat geschrieben:
30.07.2019, 08:12
die CUxD-Timer genieren sporadisch kein Event das habe ich ich über das Systemprotokoll und eine Push Nachricht geprüft.

Ist die Triggerung auf “Schaltzustand: EIN” zuverlässiger als auf “Time_GET”?

Hallo Michael,

triggere doch einmal deine CUxD-Timer mit "TIMER_EVENT" !

Bei mir laufen (und funktionieren) über 10 diverse Timer so eingestellt ohne Probleme :)

Grüssle,
Frank

Re: Rollladen Steuerung

Verfasst: 04.08.2019, 09:42
von michaelapp
Hallo zusammen,

nach dem ich meine Programme für Rollladen rauf und runter aufgeteilt habe funktionieren die Rollladen in den letzten Tagen ohne Probleme.

Mal schauen ob das Dauerhaft so bleibt.

Gruß
Michael