Hallo,
hat jemand schon einmal den Aktor Eltako F4HK14 über CUxD eingebunden?
Genauer gefragt, kann ich den Temperatur-Istwert von einem Raum-Temperatursensor aus der CCU3 an den Aktor übermitteln oder muss ich einen Sensor von Eltako benutzen. Für die interne Pulsweitenmodulation wird ja ein Istwert benötigt.
VG Steve
Eltako F4HK14
Moderator: Co-Administratoren
Eltako F4HK14
2xRaspberry3; Debian-CCU3; CUxD; IOBroker-Multihost; HM-LAN;2x HM-MOD-Re-8;1x HM-LC-Bl1-FM;2x HM-TC-IT-WM-W-EU;1x HM-LC-Sw1-FM || Eltako-Enocean: FAM14; FAM USB; 4x FSB14; 4x FTS14EM; 4x FSR-4; 1xFSU;2x FSR-2; 1x FTS14-FA; 2xFBA14 || div. Sonoff-Tasmota-Hardware
-
- Beiträge: 710
- Registriert: 09.03.2007, 16:38
- System: sonstige
- Wohnort: Eichwalde bei Berlin
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 24 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Eltako F4HK14
Nein zur ersten Frage , selbst wir haben den noch nicht eingebunden .... Aber laut Beschreibung kannst du auch nicht viel mit ihm machen.Friemler hat geschrieben: ↑30.01.2020, 10:31Hallo,
hat jemand schon einmal den Aktor Eltako F4HK14 über CUxD eingebunden?
Genauer gefragt, kann ich den Temperatur-Istwert von einem Raum-Temperatursensor aus der CCU3 an den Aktor übermitteln oder muss ich einen Sensor von Eltako benutzen. Für die interne Pulsweitenmodulation wird ja ein Istwert benötigt.
VG Steve
Du kannst ihn mit einem Tasterbefehl (auch aus CUXD) ansteuern und ihm dadurch sagen Normalbetrieb oder Nachtabsenkung.
Den Temperaturwert (Istwert) kannst du aber nur über einen EnOcean Temperatursensor an ihn übergeben indem du so einen Temperatursensor
direkt an den F4HK14 anlernst. Diesen Sensor könntest du natürlich auch an den CUXD anlernen, so dass du im CUXD/CCU den aktuellen Istwert
siehst.
Ein Übergabe eines Temperatur-Istwertes von einem beliebigen Temperatursensor (HM oder andere) via CUXD / CCU an den F4HK14 ist derzeit
nicht möglich ...
Gruss Marco Pniok
http://www.piotek-smarthome.de
Systemhaus für SmartHome mit HomeMatic, HomeMatic IP, PioTek, CUxD, IP-Symcon, Symbox Pro, Shelly, Eltako, free@home, PEHA, Synco Living.
http://www.piotek-smarthome.de
Systemhaus für SmartHome mit HomeMatic, HomeMatic IP, PioTek, CUxD, IP-Symcon, Symbox Pro, Shelly, Eltako, free@home, PEHA, Synco Living.
Re: Eltako F4HK14
Danke für die schnelle Antwort
Mich hat die Pulsweitenmodulation interessiert, womit der Durchfluss (Rücklauftemperatur) der FBH reguliert werden kann.(Spielerei )
Ansonsten funktioniert das Tool (Enocean) in der CUxD wunderbar.
VG Steve
Mich hat die Pulsweitenmodulation interessiert, womit der Durchfluss (Rücklauftemperatur) der FBH reguliert werden kann.(Spielerei )
Ansonsten funktioniert das Tool (Enocean) in der CUxD wunderbar.
VG Steve
2xRaspberry3; Debian-CCU3; CUxD; IOBroker-Multihost; HM-LAN;2x HM-MOD-Re-8;1x HM-LC-Bl1-FM;2x HM-TC-IT-WM-W-EU;1x HM-LC-Sw1-FM || Eltako-Enocean: FAM14; FAM USB; 4x FSB14; 4x FTS14EM; 4x FSR-4; 1xFSU;2x FSR-2; 1x FTS14-FA; 2xFBA14 || div. Sonoff-Tasmota-Hardware
-
- Beiträge: 6688
- Registriert: 22.05.2012, 08:40
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danksagung erhalten: 478 Mal
Re: Eltako F4HK14
Wenn eine Ansteuerung nicht zwingend über CUxD erfolgen muss, kannst Du den Temperaturwert aus der CCU3 z.B. mit IP-Symcon auslesen und den Sollwert des F4HK14 ab der IP-Symcon Version 5.x setzten.
Re: Eltako F4HK14
Dann kann ich auch gleich auf IP-Symcon umsteigen. Nutze CuxD nur noch zur Integration meiner Eltako-Komponenten in die Hausautomation (Iobroker)