Hallo,

ich habe verschiedene HUE Lampen auf einen CUxD Schalter (CUX4000001) gelegt.
Ich möchte alle Lampen in diesem Schalter TOGGLEN.

Als Taster habe ich die HMiP-BSM Taster.
Ich möchte mit der oberen Taste des HMiP-BSM den CUxD-Schalter mit kurzem Tastendruck TOGGLEN.

Dazu habe ich in der CCU3 habe ein Programm angelegt:
123455.PNG
Der CUxD-Schalter hat folgende Programmierung:

Code: Alles auswählen

/usr/local/addons/hue/hue.tcl xxx group 15 on:false transitiontime:0
und

Code: Alles auswählen

/usr/local/addons/hue/hue.tcl xxx group 15 on:true bri:100 transitiontime:0
das ganze funktioniert in dieser Konstellation mit dem TOGGLEN!
Taster wird gedrückt -> Lampen gehen an oder aus.

Jetzt das Problem:
ich habe 3 HMiP-BSM Taster, bei denen genau das gleiche passieren soll wie bei tastendruck oben beschrieben.
wenn ich jetzt einen neuen Taster im CCU Programm mit aufnehme:
2121.PNG
dann spielen die einzelnen lampen in der gruppe total verrückt! sie gehen ständig an und aus und lassen sich nicht stoppen. erst wenn ich das programm deaktiviere hört es auf.
es scheint so, das beim drücken eines tasters die lampen an gehen, aber gleichzeitig der andere taster aus macht. und dann der erste wieder an usw...

weiss jemand weiter? was mache ich falsch?

dextro
Beiträge: 16
Registriert: 26.01.2020, 21:35

Re: TOGGLEN mit CUxD Schalter und mehreren Tastern

Beitrag von dextro » 14.03.2020, 14:08

ok problem gefunden:
warum das ganze auftritt ist mir nicht schlüssig. aber kann wie folgt behoben werden:

An für sich tritt das Problem auf, wenn der HmIP-BSM Taster als aktor auf kanal 4 etwas zu schalten hat!
ein BSM aktor in der gruppe konnte den strom der hue lampe an und ausschalten.
auch wenn der kanal 4 (zum schalten des stroms) weder in dem CCU programm, noch über direktverknüpfungen geschalten wird, hat der bsm trotzdem den kanal 4 aus-und eingeschalten (vielleicht weil gemerkt wird das kein strom mehr verbraucht wird).

lösung ist zumindest den BSM schalter komplett aus dem schaltvorgang rauszunehmen, also die hue lampe in dauerstrom setzen und den bsm nur als taster nutzen.