roe1974 hat geschrieben: ↑05.04.2020, 07:28
Gibt es sowas wie den "THRESHOLD" auch bei Erreichbarkeit ? .. D.h. erst wenn der "INTERVAL_ALIVE" zB 2x positiv war, geht der Status auf TRUE ?
Das wird Dir auch nichts bringen. Wenn der Netzwerkanschluss eben erreichbar ist (und nichts anderes wird durch den Ping festgestellt), dann ist das Gerät an. Der zweite Ping wird auch beantwortet, wie der dritte, vierte, fünfte usw. Das Gerät ist eben an. Viele Geräte kann man ja per App steuern und ansprechen. Die Lösung wäre dann eben, diesen Status per Webabfrage zu holen. Die URL dafür kenne ich aber nicht, weil ich mich mit dem Problem mangels neuem Gerät noch nicht auseinandersetzen musste.
Gruß Xel66
---------------------------------------------------------------------------------
358 Kanäle in 141 Geräten und 114 CUxD-Kanäle in 24 CUxD-Geräten:
274 Programme, 265 Systemvariablen und 144 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version 3.51.6.20200420