Genau.
Also lohnt sich doch fast der Einsatz eines HM-TC-IT-WM-W-EU als Wandthermostat und das dann mit einem auf AskSinPP umgebauten Sonoff 4CH direkt verknüpft. Schon geht alles nativ.
Moderator: Co-Administratoren
Genau.
Ok, dann nehme ich das mal als gegeben. Selber testen kann ich es mangels Gerät leider nicht. Bisher war ich der Meinung das nur (einige) IP-Geräte ihren Entscheidungswert nicht rausrücken.
Du kannst ja auch 5 Geräte mit unterschiedlichen Hysteresen schalten wollen...
Code: Alles auswählen
<paramset type="LINK" id="tc_it_ch_switch_link">
<parameter id="TWO_POINT_HYSTERESIS">
<logical type="float" min="0.0" max="2.0" default="0.4" unit="°C" />
<physical type="integer" interface="config" list="7" index="15.0" size="0.5" />
<conversion type="float_integer_scale" factor="10" />
</parameter>
</paramset>
Ahh... jetzt hat's Klick gemacht. Danke für die Erklärung.
Ja, Austausch gegen einen HM-LC-Sw4-SM-2 oder HM-LC-Sw4-DR. Vorteil dieser Lösung. Sie machen ganz normale Zweipunktregelung und kein PWM, was man den FAL nicht abgewöhnen kann.
Na dann werfe ich noch den HmIP-DRSI4 dazu, dann klappt's auch mit der Direktverknüpfung zum WTH-2.
Da hast du dir gleich die schwierigste der möglichen Lösungen herausgepickt. Ich habe ein gutes halbes Jahr gebraucht um die Scriptsprache halbwegs zu beherrschen.jgrabitzky hat geschrieben: ↑01.11.2020, 22:52Ich habe mich heute mit der Script Sprache auseinander gesetzt und muss da erst mal Durchsteigen .