Universal Wrapper Device - Gerätekommunikation gestört
Moderator: Co-Administratoren
Universal Wrapper Device - Gerätekommunikation gestört
Hallo,
ich habe folgendes Problem:
Ich verwende RaspberryMatic und habe zwei Temperatursensoren (HM-WDS40TH-I-2 und HM-WDS10TH-0), welche über (90) Universal Wrapper Device (Thermostat Device) ausgewertet werden. Das hat auch immer geklappt. Nun ist es aber seit einiger Zeit so, dass beide Devices plötzlich nicht mehr funktionieren und in Homematic mit "Gerätekommunikation gestört" auftauchen. Ein Restart von CuxD behebt das Problem für einige Zeit - bis dann die Devices wieder nicht mehr reagieren...
Was könnte das sein? Wie gesagt früher hat das einwandfrei funktioniert, seit irgend einem Update eben nicht mehr. Ob's jetzt an CuxD oder RaspberryMatic liegt kann ich nicht sagen...
ich habe folgendes Problem:
Ich verwende RaspberryMatic und habe zwei Temperatursensoren (HM-WDS40TH-I-2 und HM-WDS10TH-0), welche über (90) Universal Wrapper Device (Thermostat Device) ausgewertet werden. Das hat auch immer geklappt. Nun ist es aber seit einiger Zeit so, dass beide Devices plötzlich nicht mehr funktionieren und in Homematic mit "Gerätekommunikation gestört" auftauchen. Ein Restart von CuxD behebt das Problem für einige Zeit - bis dann die Devices wieder nicht mehr reagieren...
Was könnte das sein? Wie gesagt früher hat das einwandfrei funktioniert, seit irgend einem Update eben nicht mehr. Ob's jetzt an CuxD oder RaspberryMatic liegt kann ich nicht sagen...
- uwe111
- Beiträge: 4808
- Registriert: 26.02.2011, 22:22
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 240 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Universal Wrapper Device - Gerätekommunikation gestört
Wie sind Deine Wrapper-Devices konfiguriert? Die Meldung kommt wahrscheinlich, weil die Datenpunkte nicht mehr aktualisiert werden.
Viele Grüße
Uwe
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wußte das nicht und hat's einfach gemacht.
SPENDEN Download: CUxD 2.11, SSH KeyDir
SPENDEN Download: CUxD 2.11, SSH KeyDir
- uwe111
- Beiträge: 4808
- Registriert: 26.02.2011, 22:22
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 240 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Universal Wrapper Device - Gerätekommunikation gestört
Du könntest mittels DEVLOGFILE prüfen, ob vom CUxD überhaupt noch Sensordaten empfangen werden.
Viele Grüße
Uwe
Viele Grüße
Uwe
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wußte das nicht und hat's einfach gemacht.
SPENDEN Download: CUxD 2.11, SSH KeyDir
SPENDEN Download: CUxD 2.11, SSH KeyDir
- uwe111
- Beiträge: 4808
- Registriert: 26.02.2011, 22:22
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 240 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Universal Wrapper Device - Gerätekommunikation gestört
Das kannst Du im CUxD Setup konfigurieren.
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wußte das nicht und hat's einfach gemacht.
SPENDEN Download: CUxD 2.11, SSH KeyDir
SPENDEN Download: CUxD 2.11, SSH KeyDir
Re: Universal Wrapper Device - Gerätekommunikation gestört
Hallo,
ich habe wie gefordert das Devlogfile erstellt - hat natürlich ein bisschen gedauert aber jetzt ist der Fehler wieder da:
Seit heute 17.01.2021 03:23:15 habe ich wieder bei beiden Geräten "Gerätekommunikation gestört".
Bis 02:27 Uhr wurde in cuxd mitgeloggt:
Danach ist Sendepause...
ich habe wie gefordert das Devlogfile erstellt - hat natürlich ein bisschen gedauert aber jetzt ist der Fehler wieder da:
Seit heute 17.01.2021 03:23:15 habe ich wieder bei beiden Geräten "Gerätekommunikation gestört".
Bis 02:27 Uhr wurde in cuxd mitgeloggt:
Code: Alles auswählen
2021-01-17T02:08:16 CUX9002001:1.TEMPERATURE -7.2
2021-01-17T02:09:40 CUX9002002:1.TEMPERATURE 0.7
2021-01-17T02:09:40 CUX9002001:1.TEMPERATURE -7.2
2021-01-17T02:12:37 CUX9002001:1.TEMPERATURE -7.2
2021-01-17T02:12:37 CUX9002002:1.TEMPERATURE 0.7
2021-01-17T02:12:37 CUX9002002:1.TEMPERATURE 0.7
2021-01-17T02:15:27 CUX9002002:1.TEMPERATURE 0.7
2021-01-17T02:15:27 CUX9002001:1.TEMPERATURE -7.1
2021-01-17T02:17:54 CUX9002002:1.TEMPERATURE 0.7
2021-01-17T02:17:54 CUX9002001:1.TEMPERATURE -7.0
2021-01-17T02:23:47 CUX9002002:1.TEMPERATURE 0.7
2021-01-17T02:23:47 CUX9002002:1.TEMPERATURE 0.7
2021-01-17T02:23:47 CUX9002001:1.TEMPERATURE -7.0
2021-01-17T02:23:48 CUX9002001:1.TEMPERATURE -7.0
2021-01-17T02:23:48 CUX9002002:1.TEMPERATURE 0.7
2021-01-17T02:27:07 CUX9002002:1.TEMPERATURE 0.7
2021-01-17T02:27:07 CUX9002001:1.TEMPERATURE -7.0
2021-01-17T02:27:07 CUX9002001:1.TEMPERATURE -7.0
- uwe111
- Beiträge: 4808
- Registriert: 26.02.2011, 22:22
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 240 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Universal Wrapper Device - Gerätekommunikation gestört
Die Meldung kommt, weil die Datenpunkte nicht mehr aktualisiert werden. Das passt dann.
Stehen denn im Syslog der CCU irgendwelche Fehlermeldungen?
Viele Grüße
Uwe
Stehen denn im Syslog der CCU irgendwelche Fehlermeldungen?
Viele Grüße
Uwe
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wußte das nicht und hat's einfach gemacht.
SPENDEN Download: CUxD 2.11, SSH KeyDir
SPENDEN Download: CUxD 2.11, SSH KeyDir
Re: Universal Wrapper Device - Gerätekommunikation gestört
Im Syslog ist folgender Fehler:
Das geht dann immer so weiter...
Code: Alles auswählen
Jan 17 02:01:47 homematic-ccu2 daemon.err cuxd[652]: sendbinrpc(10.0.0.110:8701) connect(7s) Connection timed out
Jan 17 02:01:54 homematic-ccu2 daemon.err cuxd[652]: sendbinrpc(10.0.0.110:8701) connect(7s) Connection timed out
Jan 17 02:02:01 homematic-ccu2 daemon.err cuxd[652]: sendbinrpc(10.0.0.110:8701) connect(7s) Connection timed out
Jan 17 02:02:11 homematic-ccu2 daemon.err cuxd[652]: sendbinrpc(10.0.0.110:8701) connect(7s) Connection timed out
Jan 17 02:02:11 homematic-ccu2 daemon.warn cuxd[652]: use CUX2801001:1.CMD_QUERY_RET=1 to activate CUX2801001:1.CMD_RETS command!
Jan 17 02:02:18 homematic-ccu2 daemon.err cuxd[652]: sendbinrpc(10.0.0.110:8701) connect(7s) Connection timed out
Jan 17 02:02:25 homematic-ccu2 daemon.err cuxd[652]: sendbinrpc(10.0.0.110:8701) connect(7s) Connection timed out
Jan 17 02:02:32 homematic-ccu2 daemon.err cuxd[652]: sendbinrpc(10.0.0.110:8701) connect(7s) Connection timed out
Jan 17 02:02:42 homematic-ccu2 daemon.err cuxd[652]: sendbinrpc(10.0.0.110:8701) connect(7s) Connection timed out
Jan 17 02:02:49 homematic-ccu2 daemon.err cuxd[652]: sendbinrpc(10.0.0.110:8701) connect(7s) Connection timed out
Jan 17 02:02:56 homematic-ccu2 daemon.err cuxd[652]: sendbinrpc(10.0.0.110:8701) connect(7s) Connection timed out
Jan 17 02:03:03 homematic-ccu2 daemon.err cuxd[652]: sendbinrpc(10.0.0.110:8701) connect(7s) Connection timed out
Jan 17 02:03:13 homematic-ccu2 daemon.err cuxd[652]: sendbinrpc(10.0.0.110:8701) connect(7s) Connection timed out
Jan 17 02:03:20 homematic-ccu2 daemon.err cuxd[652]: sendbinrpc(10.0.0.110:8701) connect(7s) Connection timed out
Jan 17 02:03:27 homematic-ccu2 daemon.err cuxd[652]: sendbinrpc(10.0.0.110:8701) connect(7s) Connection timed out
Jan 17 02:03:27 homematic-ccu2 daemon.warn cuxd[652]: use CUX2801001:1.CMD_QUERY_RET=1 to activate CUX2801001:1.CMD_RETS command!
Jan 17 02:03:34 homematic-ccu2 daemon.err cuxd[652]: sendbinrpc(10.0.0.110:8701) connect(7s) Connection timed out
Jan 17 02:03:41 homematic-ccu2 daemon.err cuxd[652]: sendbinrpc(10.0.0.110:8701) connect(7s) Connection timed out
Jan 17 02:03:48 homematic-ccu2 daemon.err cuxd[652]: sendbinrpc(10.0.0.110:8701) connect(7s) Connection timed out
Jan 17 02:03:55 homematic-ccu2 daemon.err cuxd[652]: sendbinrpc(10.0.0.110:8701) connect(7s) Connection timed out
Jan 17 02:04:02 homematic-ccu2 daemon.err cuxd[652]: sendbinrpc(10.0.0.110:8701) connect(7s) Connection timed out
Jan 17 02:04:09 homematic-ccu2 daemon.err cuxd[652]: sendbinrpc(10.0.0.110:8701) connect(7s) Connection timed out
Jan 17 02:04:16 homematic-ccu2 daemon.err cuxd[652]: sendbinrpc(10.0.0.110:8701) connect(7s) Connection timed out
Jan 17 02:04:23 homematic-ccu2 daemon.err cuxd[652]: sendbinrpc(10.0.0.110:8701) connect(7s) Connection timed out
Jan 17 02:04:30 homematic-ccu2 daemon.err cuxd[652]: sendbinrpc(10.0.0.110:8701) connect(7s) Connection timed out
Jan 17 02:04:30 homematic-ccu2 daemon.warn cuxd[652]: use CUX2801001:1.CMD_QUERY_RET=1 to activate CUX2801001:1.CMD_RETS command!
- uwe111
- Beiträge: 4808
- Registriert: 26.02.2011, 22:22
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 240 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Universal Wrapper Device - Gerätekommunikation gestört
Die Adresse 10.0.0.110 in Deinem Netz ist nicht erreichbar. Das solltest Du zuerst überprüfen und korrigieren.
Die Meldungen gab es schon vor dem Abbruch um 2:27 Uhr. Gab es um 2:27 Uhr noch andere Meldungen im Full-Syslog?
Die Meldungen gab es schon vor dem Abbruch um 2:27 Uhr. Gab es um 2:27 Uhr noch andere Meldungen im Full-Syslog?
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wußte das nicht und hat's einfach gemacht.
SPENDEN Download: CUxD 2.11, SSH KeyDir
SPENDEN Download: CUxD 2.11, SSH KeyDir