Hallo,
ich habe folgendes Problem:

Ich verwende RaspberryMatic und habe zwei Temperatursensoren (HM-WDS40TH-I-2 und HM-WDS10TH-0), welche über (90) Universal Wrapper Device (Thermostat Device) ausgewertet werden. Das hat auch immer geklappt. Nun ist es aber seit einiger Zeit so, dass beide Devices plötzlich nicht mehr funktionieren und in Homematic mit "Gerätekommunikation gestört" auftauchen. Ein Restart von CuxD behebt das Problem für einige Zeit - bis dann die Devices wieder nicht mehr reagieren...

Was könnte das sein? Wie gesagt früher hat das einwandfrei funktioniert, seit irgend einem Update eben nicht mehr. Ob's jetzt an CuxD oder RaspberryMatic liegt kann ich nicht sagen...

Benutzeravatar
uwe111
Beiträge: 4808
Registriert: 26.02.2011, 22:22
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 240 Mal
Kontaktdaten:

Re: Universal Wrapper Device - Gerätekommunikation gestört

Beitrag von uwe111 » 19.11.2020, 09:36

Dax hat geschrieben:
19.11.2020, 09:26
Nun ist es aber seit einiger Zeit so, dass beide Devices plötzlich nicht mehr funktionieren und in Homematic mit "Gerätekommunikation gestört" auftauchen.
Wie sind Deine Wrapper-Devices konfiguriert? Die Meldung kommt wahrscheinlich, weil die Datenpunkte nicht mehr aktualisiert werden.

Viele Grüße

Uwe
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wußte das nicht und hat's einfach gemacht.
SPENDEN :wink: Download: CUxD 2.11, SSH KeyDir

Dax
Beiträge: 93
Registriert: 08.02.2016, 17:32
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: Universal Wrapper Device - Gerätekommunikation gestört

Beitrag von Dax » 19.11.2020, 09:53

Hier die Konfiguration der beiden:
Screenshot_20201119-095106_Chrome.jpg
Screenshot_20201119-095040_Chrome.jpg

Benutzeravatar
uwe111
Beiträge: 4808
Registriert: 26.02.2011, 22:22
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 240 Mal
Kontaktdaten:

Re: Universal Wrapper Device - Gerätekommunikation gestört

Beitrag von uwe111 » 19.11.2020, 14:33

Du könntest mittels DEVLOGFILE prüfen, ob vom CUxD überhaupt noch Sensordaten empfangen werden.

Viele Grüße

Uwe
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wußte das nicht und hat's einfach gemacht.
SPENDEN :wink: Download: CUxD 2.11, SSH KeyDir

Dax
Beiträge: 93
Registriert: 08.02.2016, 17:32
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: Universal Wrapper Device - Gerätekommunikation gestört

Beitrag von Dax » 19.11.2020, 14:39

Wo finde ich das?

Benutzeravatar
uwe111
Beiträge: 4808
Registriert: 26.02.2011, 22:22
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 240 Mal
Kontaktdaten:

Re: Universal Wrapper Device - Gerätekommunikation gestört

Beitrag von uwe111 » 19.11.2020, 17:21

Das kannst Du im CUxD Setup konfigurieren.
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wußte das nicht und hat's einfach gemacht.
SPENDEN :wink: Download: CUxD 2.11, SSH KeyDir

Dax
Beiträge: 93
Registriert: 08.02.2016, 17:32
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: Universal Wrapper Device - Gerätekommunikation gestört

Beitrag von Dax » 17.01.2021, 10:21

Hallo,
ich habe wie gefordert das Devlogfile erstellt - hat natürlich ein bisschen gedauert aber jetzt ist der Fehler wieder da:
Seit heute 17.01.2021 03:23:15 habe ich wieder bei beiden Geräten "Gerätekommunikation gestört".
Bis 02:27 Uhr wurde in cuxd mitgeloggt:

Code: Alles auswählen

2021-01-17T02:08:16 CUX9002001:1.TEMPERATURE -7.2
2021-01-17T02:09:40 CUX9002002:1.TEMPERATURE 0.7
2021-01-17T02:09:40 CUX9002001:1.TEMPERATURE -7.2
2021-01-17T02:12:37 CUX9002001:1.TEMPERATURE -7.2
2021-01-17T02:12:37 CUX9002002:1.TEMPERATURE 0.7
2021-01-17T02:12:37 CUX9002002:1.TEMPERATURE 0.7
2021-01-17T02:15:27 CUX9002002:1.TEMPERATURE 0.7
2021-01-17T02:15:27 CUX9002001:1.TEMPERATURE -7.1
2021-01-17T02:17:54 CUX9002002:1.TEMPERATURE 0.7
2021-01-17T02:17:54 CUX9002001:1.TEMPERATURE -7.0
2021-01-17T02:23:47 CUX9002002:1.TEMPERATURE 0.7
2021-01-17T02:23:47 CUX9002002:1.TEMPERATURE 0.7
2021-01-17T02:23:47 CUX9002001:1.TEMPERATURE -7.0
2021-01-17T02:23:48 CUX9002001:1.TEMPERATURE -7.0
2021-01-17T02:23:48 CUX9002002:1.TEMPERATURE 0.7
2021-01-17T02:27:07 CUX9002002:1.TEMPERATURE 0.7
2021-01-17T02:27:07 CUX9002001:1.TEMPERATURE -7.0
2021-01-17T02:27:07 CUX9002001:1.TEMPERATURE -7.0
Danach ist Sendepause...

Benutzeravatar
uwe111
Beiträge: 4808
Registriert: 26.02.2011, 22:22
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 240 Mal
Kontaktdaten:

Re: Universal Wrapper Device - Gerätekommunikation gestört

Beitrag von uwe111 » 17.01.2021, 13:56

Die Meldung kommt, weil die Datenpunkte nicht mehr aktualisiert werden. Das passt dann.
Stehen denn im Syslog der CCU irgendwelche Fehlermeldungen?

Viele Grüße

Uwe
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wußte das nicht und hat's einfach gemacht.
SPENDEN :wink: Download: CUxD 2.11, SSH KeyDir

Dax
Beiträge: 93
Registriert: 08.02.2016, 17:32
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: Universal Wrapper Device - Gerätekommunikation gestört

Beitrag von Dax » 17.01.2021, 14:28

Im Syslog ist folgender Fehler:

Code: Alles auswählen

Jan 17 02:01:47 homematic-ccu2 daemon.err cuxd[652]: sendbinrpc(10.0.0.110:8701) connect(7s) Connection timed out
Jan 17 02:01:54 homematic-ccu2 daemon.err cuxd[652]: sendbinrpc(10.0.0.110:8701) connect(7s) Connection timed out
Jan 17 02:02:01 homematic-ccu2 daemon.err cuxd[652]: sendbinrpc(10.0.0.110:8701) connect(7s) Connection timed out
Jan 17 02:02:11 homematic-ccu2 daemon.err cuxd[652]: sendbinrpc(10.0.0.110:8701) connect(7s) Connection timed out
Jan 17 02:02:11 homematic-ccu2 daemon.warn cuxd[652]: use CUX2801001:1.CMD_QUERY_RET=1 to activate CUX2801001:1.CMD_RETS command!
Jan 17 02:02:18 homematic-ccu2 daemon.err cuxd[652]: sendbinrpc(10.0.0.110:8701) connect(7s) Connection timed out
Jan 17 02:02:25 homematic-ccu2 daemon.err cuxd[652]: sendbinrpc(10.0.0.110:8701) connect(7s) Connection timed out
Jan 17 02:02:32 homematic-ccu2 daemon.err cuxd[652]: sendbinrpc(10.0.0.110:8701) connect(7s) Connection timed out
Jan 17 02:02:42 homematic-ccu2 daemon.err cuxd[652]: sendbinrpc(10.0.0.110:8701) connect(7s) Connection timed out
Jan 17 02:02:49 homematic-ccu2 daemon.err cuxd[652]: sendbinrpc(10.0.0.110:8701) connect(7s) Connection timed out
Jan 17 02:02:56 homematic-ccu2 daemon.err cuxd[652]: sendbinrpc(10.0.0.110:8701) connect(7s) Connection timed out
Jan 17 02:03:03 homematic-ccu2 daemon.err cuxd[652]: sendbinrpc(10.0.0.110:8701) connect(7s) Connection timed out
Jan 17 02:03:13 homematic-ccu2 daemon.err cuxd[652]: sendbinrpc(10.0.0.110:8701) connect(7s) Connection timed out
Jan 17 02:03:20 homematic-ccu2 daemon.err cuxd[652]: sendbinrpc(10.0.0.110:8701) connect(7s) Connection timed out
Jan 17 02:03:27 homematic-ccu2 daemon.err cuxd[652]: sendbinrpc(10.0.0.110:8701) connect(7s) Connection timed out
Jan 17 02:03:27 homematic-ccu2 daemon.warn cuxd[652]: use CUX2801001:1.CMD_QUERY_RET=1 to activate CUX2801001:1.CMD_RETS command!
Jan 17 02:03:34 homematic-ccu2 daemon.err cuxd[652]: sendbinrpc(10.0.0.110:8701) connect(7s) Connection timed out
Jan 17 02:03:41 homematic-ccu2 daemon.err cuxd[652]: sendbinrpc(10.0.0.110:8701) connect(7s) Connection timed out
Jan 17 02:03:48 homematic-ccu2 daemon.err cuxd[652]: sendbinrpc(10.0.0.110:8701) connect(7s) Connection timed out
Jan 17 02:03:55 homematic-ccu2 daemon.err cuxd[652]: sendbinrpc(10.0.0.110:8701) connect(7s) Connection timed out
Jan 17 02:04:02 homematic-ccu2 daemon.err cuxd[652]: sendbinrpc(10.0.0.110:8701) connect(7s) Connection timed out
Jan 17 02:04:09 homematic-ccu2 daemon.err cuxd[652]: sendbinrpc(10.0.0.110:8701) connect(7s) Connection timed out
Jan 17 02:04:16 homematic-ccu2 daemon.err cuxd[652]: sendbinrpc(10.0.0.110:8701) connect(7s) Connection timed out
Jan 17 02:04:23 homematic-ccu2 daemon.err cuxd[652]: sendbinrpc(10.0.0.110:8701) connect(7s) Connection timed out
Jan 17 02:04:30 homematic-ccu2 daemon.err cuxd[652]: sendbinrpc(10.0.0.110:8701) connect(7s) Connection timed out
Jan 17 02:04:30 homematic-ccu2 daemon.warn cuxd[652]: use CUX2801001:1.CMD_QUERY_RET=1 to activate CUX2801001:1.CMD_RETS command!
Das geht dann immer so weiter...

Benutzeravatar
uwe111
Beiträge: 4808
Registriert: 26.02.2011, 22:22
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 240 Mal
Kontaktdaten:

Re: Universal Wrapper Device - Gerätekommunikation gestört

Beitrag von uwe111 » 17.01.2021, 16:05

Die Adresse 10.0.0.110 in Deinem Netz ist nicht erreichbar. Das solltest Du zuerst überprüfen und korrigieren.
Die Meldungen gab es schon vor dem Abbruch um 2:27 Uhr. Gab es um 2:27 Uhr noch andere Meldungen im Full-Syslog?
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wußte das nicht und hat's einfach gemacht.