Seite 1 von 2

Universal Wrapper Device - Gerätekommunikation gestört

Verfasst: 19.11.2020, 09:26
von Dax
Hallo,
ich habe folgendes Problem:

Ich verwende RaspberryMatic und habe zwei Temperatursensoren (HM-WDS40TH-I-2 und HM-WDS10TH-0), welche über (90) Universal Wrapper Device (Thermostat Device) ausgewertet werden. Das hat auch immer geklappt. Nun ist es aber seit einiger Zeit so, dass beide Devices plötzlich nicht mehr funktionieren und in Homematic mit "Gerätekommunikation gestört" auftauchen. Ein Restart von CuxD behebt das Problem für einige Zeit - bis dann die Devices wieder nicht mehr reagieren...

Was könnte das sein? Wie gesagt früher hat das einwandfrei funktioniert, seit irgend einem Update eben nicht mehr. Ob's jetzt an CuxD oder RaspberryMatic liegt kann ich nicht sagen...

Re: Universal Wrapper Device - Gerätekommunikation gestört

Verfasst: 19.11.2020, 09:36
von uwe111
Dax hat geschrieben:
19.11.2020, 09:26
Nun ist es aber seit einiger Zeit so, dass beide Devices plötzlich nicht mehr funktionieren und in Homematic mit "Gerätekommunikation gestört" auftauchen.
Wie sind Deine Wrapper-Devices konfiguriert? Die Meldung kommt wahrscheinlich, weil die Datenpunkte nicht mehr aktualisiert werden.

Viele Grüße

Uwe

Re: Universal Wrapper Device - Gerätekommunikation gestört

Verfasst: 19.11.2020, 09:53
von Dax
Hier die Konfiguration der beiden:
Screenshot_20201119-095106_Chrome.jpg
Screenshot_20201119-095040_Chrome.jpg

Re: Universal Wrapper Device - Gerätekommunikation gestört

Verfasst: 19.11.2020, 14:33
von uwe111
Du könntest mittels DEVLOGFILE prüfen, ob vom CUxD überhaupt noch Sensordaten empfangen werden.

Viele Grüße

Uwe

Re: Universal Wrapper Device - Gerätekommunikation gestört

Verfasst: 19.11.2020, 14:39
von Dax
Wo finde ich das?

Re: Universal Wrapper Device - Gerätekommunikation gestört

Verfasst: 19.11.2020, 17:21
von uwe111
Das kannst Du im CUxD Setup konfigurieren.

Re: Universal Wrapper Device - Gerätekommunikation gestört

Verfasst: 17.01.2021, 10:21
von Dax
Hallo,
ich habe wie gefordert das Devlogfile erstellt - hat natürlich ein bisschen gedauert aber jetzt ist der Fehler wieder da:
Seit heute 17.01.2021 03:23:15 habe ich wieder bei beiden Geräten "Gerätekommunikation gestört".
Bis 02:27 Uhr wurde in cuxd mitgeloggt:

Code: Alles auswählen

2021-01-17T02:08:16 CUX9002001:1.TEMPERATURE -7.2
2021-01-17T02:09:40 CUX9002002:1.TEMPERATURE 0.7
2021-01-17T02:09:40 CUX9002001:1.TEMPERATURE -7.2
2021-01-17T02:12:37 CUX9002001:1.TEMPERATURE -7.2
2021-01-17T02:12:37 CUX9002002:1.TEMPERATURE 0.7
2021-01-17T02:12:37 CUX9002002:1.TEMPERATURE 0.7
2021-01-17T02:15:27 CUX9002002:1.TEMPERATURE 0.7
2021-01-17T02:15:27 CUX9002001:1.TEMPERATURE -7.1
2021-01-17T02:17:54 CUX9002002:1.TEMPERATURE 0.7
2021-01-17T02:17:54 CUX9002001:1.TEMPERATURE -7.0
2021-01-17T02:23:47 CUX9002002:1.TEMPERATURE 0.7
2021-01-17T02:23:47 CUX9002002:1.TEMPERATURE 0.7
2021-01-17T02:23:47 CUX9002001:1.TEMPERATURE -7.0
2021-01-17T02:23:48 CUX9002001:1.TEMPERATURE -7.0
2021-01-17T02:23:48 CUX9002002:1.TEMPERATURE 0.7
2021-01-17T02:27:07 CUX9002002:1.TEMPERATURE 0.7
2021-01-17T02:27:07 CUX9002001:1.TEMPERATURE -7.0
2021-01-17T02:27:07 CUX9002001:1.TEMPERATURE -7.0
Danach ist Sendepause...

Re: Universal Wrapper Device - Gerätekommunikation gestört

Verfasst: 17.01.2021, 13:56
von uwe111
Die Meldung kommt, weil die Datenpunkte nicht mehr aktualisiert werden. Das passt dann.
Stehen denn im Syslog der CCU irgendwelche Fehlermeldungen?

Viele Grüße

Uwe

Re: Universal Wrapper Device - Gerätekommunikation gestört

Verfasst: 17.01.2021, 14:28
von Dax
Im Syslog ist folgender Fehler:

Code: Alles auswählen

Jan 17 02:01:47 homematic-ccu2 daemon.err cuxd[652]: sendbinrpc(10.0.0.110:8701) connect(7s) Connection timed out
Jan 17 02:01:54 homematic-ccu2 daemon.err cuxd[652]: sendbinrpc(10.0.0.110:8701) connect(7s) Connection timed out
Jan 17 02:02:01 homematic-ccu2 daemon.err cuxd[652]: sendbinrpc(10.0.0.110:8701) connect(7s) Connection timed out
Jan 17 02:02:11 homematic-ccu2 daemon.err cuxd[652]: sendbinrpc(10.0.0.110:8701) connect(7s) Connection timed out
Jan 17 02:02:11 homematic-ccu2 daemon.warn cuxd[652]: use CUX2801001:1.CMD_QUERY_RET=1 to activate CUX2801001:1.CMD_RETS command!
Jan 17 02:02:18 homematic-ccu2 daemon.err cuxd[652]: sendbinrpc(10.0.0.110:8701) connect(7s) Connection timed out
Jan 17 02:02:25 homematic-ccu2 daemon.err cuxd[652]: sendbinrpc(10.0.0.110:8701) connect(7s) Connection timed out
Jan 17 02:02:32 homematic-ccu2 daemon.err cuxd[652]: sendbinrpc(10.0.0.110:8701) connect(7s) Connection timed out
Jan 17 02:02:42 homematic-ccu2 daemon.err cuxd[652]: sendbinrpc(10.0.0.110:8701) connect(7s) Connection timed out
Jan 17 02:02:49 homematic-ccu2 daemon.err cuxd[652]: sendbinrpc(10.0.0.110:8701) connect(7s) Connection timed out
Jan 17 02:02:56 homematic-ccu2 daemon.err cuxd[652]: sendbinrpc(10.0.0.110:8701) connect(7s) Connection timed out
Jan 17 02:03:03 homematic-ccu2 daemon.err cuxd[652]: sendbinrpc(10.0.0.110:8701) connect(7s) Connection timed out
Jan 17 02:03:13 homematic-ccu2 daemon.err cuxd[652]: sendbinrpc(10.0.0.110:8701) connect(7s) Connection timed out
Jan 17 02:03:20 homematic-ccu2 daemon.err cuxd[652]: sendbinrpc(10.0.0.110:8701) connect(7s) Connection timed out
Jan 17 02:03:27 homematic-ccu2 daemon.err cuxd[652]: sendbinrpc(10.0.0.110:8701) connect(7s) Connection timed out
Jan 17 02:03:27 homematic-ccu2 daemon.warn cuxd[652]: use CUX2801001:1.CMD_QUERY_RET=1 to activate CUX2801001:1.CMD_RETS command!
Jan 17 02:03:34 homematic-ccu2 daemon.err cuxd[652]: sendbinrpc(10.0.0.110:8701) connect(7s) Connection timed out
Jan 17 02:03:41 homematic-ccu2 daemon.err cuxd[652]: sendbinrpc(10.0.0.110:8701) connect(7s) Connection timed out
Jan 17 02:03:48 homematic-ccu2 daemon.err cuxd[652]: sendbinrpc(10.0.0.110:8701) connect(7s) Connection timed out
Jan 17 02:03:55 homematic-ccu2 daemon.err cuxd[652]: sendbinrpc(10.0.0.110:8701) connect(7s) Connection timed out
Jan 17 02:04:02 homematic-ccu2 daemon.err cuxd[652]: sendbinrpc(10.0.0.110:8701) connect(7s) Connection timed out
Jan 17 02:04:09 homematic-ccu2 daemon.err cuxd[652]: sendbinrpc(10.0.0.110:8701) connect(7s) Connection timed out
Jan 17 02:04:16 homematic-ccu2 daemon.err cuxd[652]: sendbinrpc(10.0.0.110:8701) connect(7s) Connection timed out
Jan 17 02:04:23 homematic-ccu2 daemon.err cuxd[652]: sendbinrpc(10.0.0.110:8701) connect(7s) Connection timed out
Jan 17 02:04:30 homematic-ccu2 daemon.err cuxd[652]: sendbinrpc(10.0.0.110:8701) connect(7s) Connection timed out
Jan 17 02:04:30 homematic-ccu2 daemon.warn cuxd[652]: use CUX2801001:1.CMD_QUERY_RET=1 to activate CUX2801001:1.CMD_RETS command!
Das geht dann immer so weiter...

Re: Universal Wrapper Device - Gerätekommunikation gestört

Verfasst: 17.01.2021, 16:05
von uwe111
Die Adresse 10.0.0.110 in Deinem Netz ist nicht erreichbar. Das solltest Du zuerst überprüfen und korrigieren.
Die Meldungen gab es schon vor dem Abbruch um 2:27 Uhr. Gab es um 2:27 Uhr noch andere Meldungen im Full-Syslog?