Mir ist heut mal aufgefallen das Kanal:3, des im Titel angeführten Devices, auf meinen Systemen bei keinem meiner konfigurierten Thermo-Wrapper-Devices auftaucht.
Link um Screenshot
Link zum Thread / Post
Fragen...
Gibt es bestimmte Vorraussetzungen damit der Kanal erscheint?
Oder sollte der immer sichtbar sein?
Oder versteckt sich hier ein Bug?
Obwohl der Kanal als sichtbar markiert ist.
Bei einem User dem ich heut zum Thema half ist er hingegen sichtbar. [Gelöst]Frage zu Kanal:3 von (90) Universal Wrapper Device Funktion: Thermostat
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 2524
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 204 Mal
- Danksagung erhalten: 392 Mal
[Gelöst]Frage zu Kanal:3 von (90) Universal Wrapper Device Funktion: Thermostat
Zuletzt geändert von Baxxy am 10.12.2020, 17:21, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Frage zu Kanal:3 von (90) Universal Wrapper Device Funktion: Thermostat
Aus der Doku vermute ich, dass der Kanal nur vorhanden ist, wenn CONTROLLER (PID-Regler) oder Einschaltdauer aktiviert ist.
Versionen: HM-CC-TC 2.1, HM-LC-Sw1 1.9, HM-CC-RT-DN 1.1, HM-MOD-RPI-PCB 1.2.1 (keine CCU)
Re: Frage zu Kanal:3 von (90) Universal Wrapper Device Funktion: Thermostat
Ja, um ihn zu aktivieren, müssen der Regulator-Kanal und im Regulator-Kanal der PID-Controller aktiviert sowie die Zykluszeit TZ des PWM-Wandlers > 0 sein.
Nein.
Ja, in der nächsten Version habe ich es repariert. Danke für den Hinweis, Du bist der erste, dem das hier aufgefallen ist.
Momentan verändert sich das Gerät nicht, wenn die Zykluszeit TZ des PWM-Kanals geändert wird.
Also muss die Zykluszeit TZ des PWM-Kanals > 0 sein, bevor Du den PID-Controller aktivierst, damit der PWM-Kanal erscheint.
Viele Grüße
Uwe
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wußte das nicht und hat's einfach gemacht.
SPENDEN
Download: CUxD 2.5, SSH KeyDir
SPENDEN

-
- Beiträge: 2524
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 204 Mal
- Danksagung erhalten: 392 Mal
Re: Frage zu Kanal:3 von (90) Universal Wrapper Device Funktion: Thermostat
Und ich danke Dir für die Erklärungen.
Tatsächlich war es eher Zufall das ich drauf gestoßen bin denn eigentlich wollte ich ja nur mal Kanal:3 zu Gesicht bekommen.

Re: [Gelöst]Frage zu Kanal:3 von (90) Universal Wrapper Device Funktion: Thermostat
In der neuen CUxD Version viewtopic.php?f=37&t=15298 ist es repariert und die Doku habe ich auch entsprechend angepasst.
Viele Grüße
Uwe