Seite 1 von 1

CUxD 2.5 Kanalparameter von System.Ping nicht änderbar

Verfasst: 06.01.2021, 01:16
von Richi
Hallo an alle

CUxD System.Ping funktioniert gut :D , allerdings werden geänderte Parameter für
  • SWITCH|PORT
  • SWITCH|INTERVAL_ALIVE
  • SWITCH|INTERVAL_FAIL
  • SWITCH|MAX_RETRY
  • SWITCH|THRESHOLD
nicht gespeichert (weder mit "Übernehmen" noch "OK"), obwohl die Meldung kommt "Die Übertragung der Daten zum Gerät wurde erfolgreich abgeschlossen.

Die Parameter
  • SWITCH|ACTIVE
  • SWITCH|IP_DNS_ADR
  • SWITCH|CMD_EXEC_TRUE
  • SWITCH|CMD_EXEC_FALSE
dagegen werden gespeichert nach Änderung.

Getestet mit "Impulssensor" und "Handsender 1 Taste"

Re: CUxD 2.5 Kanalparameter von System.Ping nicht änderbar

Verfasst: 06.01.2021, 08:56
von jp112sdl
Lass mich raten... CCU Firmware 3.55.5... :roll:

Re: CUxD 2.5 Kanalparameter von System.Ping nicht änderbar

Verfasst: 18.01.2021, 11:05
von Richi
jp112sdl hat geschrieben:
06.01.2021, 08:56
Lass mich raten... CCU Firmware 3.55.5... :roll:
Yep!!
Und nun?

Gilt auch für andere CUxD Geräte...

Re: CUxD 2.5 Kanalparameter von System.Ping nicht änderbar

Verfasst: 18.01.2021, 11:10
von shartelt
gilt für alle Geräte.
Einfach mal den Firmware Thread durchlesen....downgraden oder auf update warten...

Re: CUxD 2.5 Kanalparameter von System.Ping nicht änderbar

Verfasst: 18.01.2021, 11:11
von jp112sdl
Richi hat geschrieben:
18.01.2021, 11:05
Yep!!
Und nun?
Die Forensuche (nach "ProofAndSetValue") benutzen... und den Workaround anwenden oder auf die nächste FW warten.