Nachdem ich mittels CUxD meine Eltako FSR14-4x Schaltaktoren erfolgreich in Homematic eingebunden habe, habe ich zu deren automatisierter Steuerung ein Programm erstellt. Das Programm soll 12 Kanäle nach Sonnenuntergang einschalten und diese zu einer festen Uhrzeit wieder ausschalten. Nach anfänglichen Schwierigkeiten bezüglich der Programmlogik, tut das Programm jetzt erstmal das was es soll.
Nun zum Anliegen:
Das sofortige Ein- und Ausschalten der Aktoren im Programmablauf funktioniert nur dann, wenn ich maximal 11 Aktorkanäle in das Programm einbinde. Sobald ich mehr als 11 Kanäle schalten möchte, tut das Programm nicht mehr was es soll. (Ziemlich unerklärlich, wird beim Einschalten dann nur noch der letzte aller zu schaltenden Aktorkänale eingeschaltet und der Ausschaltvorgang funktioniert überhaupt nicht.)
Nach mehrmaliger Durchsicht der Programmlogik, kam ich auf die Idee, das Ein- und auch das Ausschalten jedes Kanales um jeweils 1 s zu verzögern und siehe da: Alles läuft einwandfrei.
Meine Frage wäre nun, wo der Flaschenhals bezüglich des gleichzeitigen Schaltens mehrerer CUxD-Aktoren liegt. Wenn ich mir das CUxD-Statusfenster anschaue, sehe ich, dass alle Aktoren (bis auf die FSB14 Rollladenaktoren) zyklisch in (unregelmäßigen) Abständen von 0 bis 5 Sekunden abgefragt werden. Kann es sein, dass das Homematic-Programm auf Rückmeldungen der CUxD-Aktoren wartet und dass es damit einen Zusammenhang gibt, so dass das gleichzeitige Schalten nur für eine kleine Anzahl von Aktoren funktioniert?
CUxD: Performance der Aktor-Rückmeldungen
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 240
- Registriert: 24.07.2015, 21:39
- Danksagung erhalten: 4 Mal
-
- Beiträge: 710
- Registriert: 09.03.2007, 16:38
- System: sonstige
- Wohnort: Eichwalde bei Berlin
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 24 Mal
- Kontaktdaten:
Re: CUxD: Performance der Aktor-Rückmeldungen
Das wird am FAM14 liegen ...
denn der verarbeitet alle Meldungen erst selbst , auch alle
Rückmeldungen !
Das hatte man uns gerade erst auf Eltako Seite gesagt und da wird
sicher die Engstelle liegen. Nicht zu vergessen wäre auch der Duty Cycle
da wissen wir gar nicht wie ENOCEAN das a sich berechnet und händelt.
denn der verarbeitet alle Meldungen erst selbst , auch alle
Rückmeldungen !
Das hatte man uns gerade erst auf Eltako Seite gesagt und da wird
sicher die Engstelle liegen. Nicht zu vergessen wäre auch der Duty Cycle
da wissen wir gar nicht wie ENOCEAN das a sich berechnet und händelt.
Gruss Marco Pniok
http://www.piotek-smarthome.de
Systemhaus für SmartHome mit HomeMatic, HomeMatic IP, PioTek, CUxD, IP-Symcon, Symbox Pro, Shelly, Eltako, free@home, PEHA, Synco Living.
http://www.piotek-smarthome.de
Systemhaus für SmartHome mit HomeMatic, HomeMatic IP, PioTek, CUxD, IP-Symcon, Symbox Pro, Shelly, Eltako, free@home, PEHA, Synco Living.
-
- Beiträge: 240
- Registriert: 24.07.2015, 21:39
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Re: CUxD: Performance der Aktor-Rückmeldungen
Sorry, ich hatte vergessen zu erwähnen, dass der Eltako-Bus über das FGW14-USB drahtgebunden an Homematic angebunden ist. Insofern sollte der Duty Cycle keine Rolle spielen.
- uwe111
- Beiträge: 4820
- Registriert: 26.02.2011, 22:22
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 246 Mal
- Kontaktdaten:
Re: CUxD: Performance der Aktor-Rückmeldungen
Dazu müsstest Du mal den Inhalt Deines CUxD-Terminals posten. Aber m.E. melden die Aktoren ihren Status selbständig und werden nicht aktiv in diesem kurzen Intervall vom CUxD abgefragt.mittelhessen hat geschrieben: ↑24.01.2021, 15:04Wenn ich mir das CUxD-Statusfenster anschaue, sehe ich, dass alle Aktoren (bis auf die FSB14 Rollladenaktoren) zyklisch in (unregelmäßigen) Abständen von 0 bis 5 Sekunden abgefragt werden.
Nein, aber wie mpcc schon geschrieben hat, könnte Dein FGW14-USB/FAM14 damit überlastet sein. Ich würde die Verzögerung in diesem Fall erst nach dem Schalten von jeweils 10 Kanälen einbauen.mittelhessen hat geschrieben: ↑24.01.2021, 15:04Kann es sein, dass das Homematic-Programm auf Rückmeldungen der CUxD-Aktoren wartet und dass es damit einen Zusammenhang gibt, so dass das gleichzeitige Schalten nur für eine kleine Anzahl von Aktoren funktioniert?
Viele Grüße
Uwe
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wußte das nicht und hat's einfach gemacht.
SPENDEN Download: CUxD 2.11, SSH KeyDir
SPENDEN Download: CUxD 2.11, SSH KeyDir