Ich habe 2 NodOn Temperatur und Feuchte Sensoren (STPH-2-1-0x) über den CUxD an die CCU3 angebunden.
Seit dem Update auf die Version 2.6 vom CUxD oder auch der Firmwareversion 3.57.5 der CCU3 liefern mir die beiden Sensoren zwar noch ein korrektes Temperatursignal, aber für die Luftfeuchtigkeit wird nur mehr 1% ausgegeben.
Aus dem Systemprotokoll:
Kanal / Systemvariable: HM-WS550STH-I CUX3502001:1
Aktivität: Rel. Luftfeuchte 1%, Temperatur 22.80°C, unbekannte Meldung (DEW_POINT) -34.20°C, unbekannte Meldung (ABS_HUMIDITY) 0.20g/m³
Nachdem ich damit nichts steuere oder regle ist es leider recht lange unentdeckt geblieben.
Ist das ein bekanntes Problem? Ich habe im Forum leider nichts gefunden das in diese Richtung deutet.
Falls das Problem noch nicht bekannt ist, was kann ich tun damit es genauer eingrenzbar und lösbar wird?
Vielen Dank
Karl
NodOn Temperatur und Feuchte Sensor meldet keine Feuchte mehr
Moderator: Co-Administratoren
- uwe111
- Beiträge: 4820
- Registriert: 26.02.2011, 22:22
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 245 Mal
- Kontaktdaten:
Re: NodOn Temperatur und Feuchte Sensor meldet keine Feuchte mehr
Hallo Karl,
kannst Du mir bitte ein paar empfangene Datentelegramme des Sensors aus dem CUxD-Terminallog senden?
Dann würde ich mir das mal ansehen.
Viele Grüße
Uwe
kannst Du mir bitte ein paar empfangene Datentelegramme des Sensors aus dem CUxD-Terminallog senden?
Dann würde ich mir das mal ansehen.
Viele Grüße
Uwe
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wußte das nicht und hat's einfach gemacht.
SPENDEN Download: CUxD 2.11, SSH KeyDir
SPENDEN Download: CUxD 2.11, SSH KeyDir
Re: NodOn Temperatur und Feuchte Sensor meldet keine Feuchte mehr
Hallo Uwe,
Das sollte dann das hier sein
13:34:49 [ttyUSB1] --> 01|A50068950A050F2CBC00|00FFFFFFFF4000
13:41:38 [ttyUSB1] --> 01|A5007A8F0A0581CCF900|00FFFFFFFF4C00
13:48:39 [ttyUSB1] --> 01|A50074900A0581CCF900|00FFFFFFFF4D00
13:54:09 [ttyUSB1] --> 01|A50066960A050F2CBC00|00FFFFFFFF3D00
14:02:41 [ttyUSB1] --> 01|A50079910A0581CCF900|00FFFFFFFF4D00
14:06:27 [ttyUSB1] --> 01|A5006C970A050F2CBC00|00FFFFFFFF3D00
14:23:45 [ttyUSB1] --> 01|A50076920A0581CCF900|00FFFFFFFF4C00
14:24:02 [ttyUSB1] --> 01|A50069980A050F2CBC00|00FFFFFFFF3D00
14:38:05 [ttyUSB1] --> 01|A50068980A050F2CBC00|00FFFFFFFF3D00
14:39:33 [ttyUSB1] --> 01|A50076930A0581CCF900|00FFFFFFFF4C00
14:53:35 [ttyUSB1] --> 01|A50075940A0581CCF900|00FFFFFFFF4D00
14:59:11 [ttyUSB1] --> 01|A50067980A050F2CBC00|00FFFFFFFF4000
15:02:22 [ttyUSB1] --> 01|A50070950A0581CCF900|00FFFFFFFF4D00
15:22:03 [ttyUSB1] --> 01|A50064980A050F2CBC00|00FFFFFFFF4000
15:25:11 [ttyUSB1] --> 01|A5006D970A0581CCF900|00FFFFFFFF4F00
15:39:38 [ttyUSB1] --> 01|A50060990A050F2CBC00|00FFFFFFFF4000
15:48:01 [ttyUSB1] --> 01|A5006C980A0581CCF900|00FFFFFFFF4D00
16:00:44 [ttyUSB1] --> 01|A500609A0A050F2CBC00|00FFFFFFFF4300
16:09:05 [ttyUSB1] --> 01|A5006B9A0A0581CCF900|00FFFFFFFF4D00
16:18:19 [ttyUSB1] --> 01|A500619A0A050F2CBC00|00FFFFFFFF3D00
16:24:54 [ttyUSB1] --> 01|A5006D9A0A0581CCF900|00FFFFFFFF4D00
16:35:54 [ttyUSB1] --> 01|A500619A0A050F2CBC00|00FFFFFFFF4100
16:47:44 [ttyUSB1] --> 01|A5006D9B0A0581CCF900|00FFFFFFFF5000
16:48:13 [ttyUSB1] --> 01|A500639B0A050F2CBC00|00FFFFFFFF4400
17:03:33 [ttyUSB1] --> 01|A500719C0A0581CCF900|00FFFFFFFF5900
Für die beiden Geräte
CUX3502001 (X) th_xx_ar_climate • code(0581CCF9)
CUX3502002 (X) th_xx_ez_climate • code(050F2CBC)
Und wenn ich die letzte Zeile im Protokoll korrekt interpretiere, dann müsste das eigentlich
0x71 = 113 => 100*113/250 = 45,2% für die Luftfeuchte
0x9C = 156 => 40*156/250 = 24,96° für die Temperatur
sein.
Vielen Dank fürs Anschauen
Karl
Das sollte dann das hier sein
13:34:49 [ttyUSB1] --> 01|A50068950A050F2CBC00|00FFFFFFFF4000
13:41:38 [ttyUSB1] --> 01|A5007A8F0A0581CCF900|00FFFFFFFF4C00
13:48:39 [ttyUSB1] --> 01|A50074900A0581CCF900|00FFFFFFFF4D00
13:54:09 [ttyUSB1] --> 01|A50066960A050F2CBC00|00FFFFFFFF3D00
14:02:41 [ttyUSB1] --> 01|A50079910A0581CCF900|00FFFFFFFF4D00
14:06:27 [ttyUSB1] --> 01|A5006C970A050F2CBC00|00FFFFFFFF3D00
14:23:45 [ttyUSB1] --> 01|A50076920A0581CCF900|00FFFFFFFF4C00
14:24:02 [ttyUSB1] --> 01|A50069980A050F2CBC00|00FFFFFFFF3D00
14:38:05 [ttyUSB1] --> 01|A50068980A050F2CBC00|00FFFFFFFF3D00
14:39:33 [ttyUSB1] --> 01|A50076930A0581CCF900|00FFFFFFFF4C00
14:53:35 [ttyUSB1] --> 01|A50075940A0581CCF900|00FFFFFFFF4D00
14:59:11 [ttyUSB1] --> 01|A50067980A050F2CBC00|00FFFFFFFF4000
15:02:22 [ttyUSB1] --> 01|A50070950A0581CCF900|00FFFFFFFF4D00
15:22:03 [ttyUSB1] --> 01|A50064980A050F2CBC00|00FFFFFFFF4000
15:25:11 [ttyUSB1] --> 01|A5006D970A0581CCF900|00FFFFFFFF4F00
15:39:38 [ttyUSB1] --> 01|A50060990A050F2CBC00|00FFFFFFFF4000
15:48:01 [ttyUSB1] --> 01|A5006C980A0581CCF900|00FFFFFFFF4D00
16:00:44 [ttyUSB1] --> 01|A500609A0A050F2CBC00|00FFFFFFFF4300
16:09:05 [ttyUSB1] --> 01|A5006B9A0A0581CCF900|00FFFFFFFF4D00
16:18:19 [ttyUSB1] --> 01|A500619A0A050F2CBC00|00FFFFFFFF3D00
16:24:54 [ttyUSB1] --> 01|A5006D9A0A0581CCF900|00FFFFFFFF4D00
16:35:54 [ttyUSB1] --> 01|A500619A0A050F2CBC00|00FFFFFFFF4100
16:47:44 [ttyUSB1] --> 01|A5006D9B0A0581CCF900|00FFFFFFFF5000
16:48:13 [ttyUSB1] --> 01|A500639B0A050F2CBC00|00FFFFFFFF4400
17:03:33 [ttyUSB1] --> 01|A500719C0A0581CCF900|00FFFFFFFF5900
Für die beiden Geräte
CUX3502001 (X) th_xx_ar_climate • code(0581CCF9)
CUX3502002 (X) th_xx_ez_climate • code(050F2CBC)
Und wenn ich die letzte Zeile im Protokoll korrekt interpretiere, dann müsste das eigentlich
0x71 = 113 => 100*113/250 = 45,2% für die Luftfeuchte
0x9C = 156 => 40*156/250 = 24,96° für die Temperatur
sein.
Vielen Dank fürs Anschauen
Karl
- uwe111
- Beiträge: 4820
- Registriert: 26.02.2011, 22:22
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 245 Mal
- Kontaktdaten:
Re: NodOn Temperatur und Feuchte Sensor meldet keine Feuchte mehr
Hallo Karl,
ja, da hat sich wirklich ein Bug eingeschlichen. Ich melde mich, sobald ich es korrigiert habe.
Viele Grüße
Uwe
ja, da hat sich wirklich ein Bug eingeschlichen. Ich melde mich, sobald ich es korrigiert habe.
Viele Grüße
Uwe
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wußte das nicht und hat's einfach gemacht.
SPENDEN Download: CUxD 2.11, SSH KeyDir
SPENDEN Download: CUxD 2.11, SSH KeyDir
Re: NodOn Temperatur und Feuchte Sensor meldet keine Feuchte mehr
Hallo Uwe,
Vielen Dank für die Info. Wie schon gesagt, ich brauche die Werte nicht wirklich, für mich also keinen Stress machen. Aber schön wenn es gefunden und damit fixbar wurde.
Karl
Vielen Dank für die Info. Wie schon gesagt, ich brauche die Werte nicht wirklich, für mich also keinen Stress machen. Aber schön wenn es gefunden und damit fixbar wurde.
Karl
- uwe111
- Beiträge: 4820
- Registriert: 26.02.2011, 22:22
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 245 Mal
- Kontaktdaten:
Re: NodOn Temperatur und Feuchte Sensor meldet keine Feuchte mehr
Hallo Karl,
kannst Du es mal bitte mit der aktuellen CUxD Testversion 2.6.1 (http://cuxd.de/download/) testen?
Da sollte dieser Bug nun repariert sein.
Viele Grüße
Uwe
kannst Du es mal bitte mit der aktuellen CUxD Testversion 2.6.1 (http://cuxd.de/download/) testen?
Da sollte dieser Bug nun repariert sein.
Viele Grüße
Uwe
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wußte das nicht und hat's einfach gemacht.
SPENDEN Download: CUxD 2.11, SSH KeyDir
SPENDEN Download: CUxD 2.11, SSH KeyDir
Re: NodOn Temperatur und Feuchte Sensor meldet keine Feuchte mehr
Hallo Uwe,
Mit CUxD 2.6.1 habe ich auch wieder Luftfeuchtigkeit in der Wohnung
Vielen Dank für die schnelle Lösung
Karl
Mit CUxD 2.6.1 habe ich auch wieder Luftfeuchtigkeit in der Wohnung
Vielen Dank für die schnelle Lösung
Karl