was kann cuxd in Verbindung mit fht 80b?

Anbindung von FS20-Komponenten, ELV-Wetterstationen, EnOcean und DMX an HomeMatic

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
rs4net
Beiträge: 39
Registriert: 03.07.2011, 11:13

was kann cuxd in Verbindung mit fht 80b?

Beitrag von rs4net » 03.07.2011, 11:25

Hallo,

mit Hilfe von CUXD habe ich es geschafft, meine FHT 80B in meine CCU einzubinden.
Ich kann jedoch nur Infos aus der FHT 80B auslesen (Raumtemperatur / Einstellungen Temperatur FHT 80b)
Ich kann jedoch keine Befehle an die FHT 80B senden, wie z.B. die Temperatur einstellen.

Ist das normal oder habe ich etwas übersehen, was mir weitere Funktionen verwehrt. Die Temperatur würde ich schon gerne verstellen können über die CCU

CCU -> Firmware 1.503
CUXD ->0.559
CUx-Version: V 1.40 CUL868

Danke

Benutzeravatar
uwe111
Beiträge: 4807
Registriert: 26.02.2011, 22:22
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 239 Mal
Kontaktdaten:

Re: was kann cuxd in Verbindung mit fht 80b?

Beitrag von uwe111 » 04.07.2011, 12:48

Hallo rs4net,
rs4net hat geschrieben: mit Hilfe von CUXD habe ich es geschafft, meine FHT 80B in meine CCU einzubinden.
Ich kann jedoch nur Infos aus der FHT 80B auslesen (Raumtemperatur / Einstellungen Temperatur FHT 80b)
Ich kann jedoch keine Befehle an die FHT 80B senden, wie z.B. die Temperatur einstellen.

Ist das normal oder habe ich etwas übersehen, was mir weitere Funktionen verwehrt. Die Temperatur würde ich schon gerne verstellen können über die CCU
Das ist nicht normal, kann aber auch an Deiner Konfiguration liegen. In der aktuellen Version kannst Du die Soll-Temperatur der Regler setzen. Damit das richtig funktioniert muss vorher im Terminal mittels Befehl: T01 der 'Hauscode' richtig gesetzt werden. Dabei schaust Du Dir am besten einen empfangenen T... Befehl im Terminal an. Der 'Hauscode' muss aus den ersten beiden Zeichen nach dem T plus zwei weiterer Zeichen zwischen 0 und F bestehen. Dabei müssen die beiden letzten Zeichen sich unbedingt von den empfangenen Zeichen (siehe Terminal) unterscheiden. Bei mir funktioniert es sogar mit '70'. Das ist dann ausserhalb des möglichen Hauscode-Bereiches der Regler und ich muss mir keine Gedanken mehr wegen Überschneidungen machen.
In der nächsten Version wirst Du noch mehr Parameter der FHT80B-Regler auslesen und setzen können.

Viele Grüße,

Uwe.
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wußte das nicht und hat's einfach gemacht.
SPENDEN :wink: Download: CUxD 2.11, SSH KeyDir

rs4net
Beiträge: 39
Registriert: 03.07.2011, 11:13

Re: was kann cuxd in Verbindung mit fht 80b?

Beitrag von rs4net » 04.07.2011, 14:43

wie setze ich den Hauscode. Empfangen tue ich T174800A00, Relevant ist also T1748 für mich.
Das stimmt auch überein mit der FHT80b (023/072 = 1748)
Ich würde gerne 1750 als Hauscode setzen. Wie mache ich das? Unter Terminal eingeben und mit "Submit" bestätigen.

Sorry für die blöde Frage

Benutzeravatar
uwe111
Beiträge: 4807
Registriert: 26.02.2011, 22:22
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 239 Mal
Kontaktdaten:

Re: was kann cuxd in Verbindung mit fht 80b?

Beitrag von uwe111 » 04.07.2011, 17:27

Hallo rs4net,
rs4net hat geschrieben:wie setze ich den Hauscode. Empfangen tue ich T174800A00, Relevant ist also T1748 für mich.
Das stimmt auch überein mit der FHT80b (023/072 = 1748)
Ich würde gerne 1750 als Hauscode setzen. Wie mache ich das? Unter Terminal eingeben und mit "Submit" bestätigen.
Dazu musst Du im CUxD-Terminal den Befehl 'T011750' eingeben. Auslesen kannst Du den Code im Terminal mit dem Befehl 'T01'

Viele Grüße,

Uwe.
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wußte das nicht und hat's einfach gemacht.
SPENDEN :wink: Download: CUxD 2.11, SSH KeyDir

rs4net
Beiträge: 39
Registriert: 03.07.2011, 11:13

Re: was kann cuxd in Verbindung mit fht 80b?

Beitrag von rs4net » 04.07.2011, 20:18

Hey, erst mal Danke für Deinen Support.

Wenn ich T01 oder T01750 eingebe im Terminal kommt immer FFFF - Ist das richtig?

Danke

Robert

Benutzeravatar
uwe111
Beiträge: 4807
Registriert: 26.02.2011, 22:22
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 239 Mal
Kontaktdaten:

Re: was kann cuxd in Verbindung mit fht 80b?

Beitrag von uwe111 » 04.07.2011, 22:27

Hallo Robert,
rs4net hat geschrieben: Wenn ich T01 oder T01750 eingebe im Terminal kommt immer FFFF - Ist das richtig?
Nein, leider nicht. :? Du musst T011750 eingeben mit Doppel-1. Dann kommt als Ergebnis im Terminal 1750 zurück.

Viele Grüße,

Uwe.
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wußte das nicht und hat's einfach gemacht.
SPENDEN :wink: Download: CUxD 2.11, SSH KeyDir

rs4net
Beiträge: 39
Registriert: 03.07.2011, 11:13

Re: was kann cuxd in Verbindung mit fht 80b?

Beitrag von rs4net » 06.07.2011, 18:36

Du musst T011750 eingeben mit Doppel-1. Dann kommt als Ergebnis im Terminal 1750 zurück
habe ich gemacht und funktioniert auch - ich bekomme 1750 zurück.

Weiterhin habe ich in der CCU unter Einstellungen/Geräte bei Code: 1748 eingetragen.

Jetzt bekomme ich aber nicht mal mehr Zimmertemperatur und und Einstellung der Temperatur zurück.
Beide Werte bleiben auf null.

Wo habe ich meinen Denkfehler. Normalerweise stelle ich mich bei solchen Sachen gar nicht so doof.

Die letzten Werte im Terminal sehen so aus: Vielleicht hilfts ja.
[CUx-Device] 17:56:02 --> T174800B600
[CUx-Device] 17:57:57 --> T174800A600
[CUx-Device] 17:59:52 --> T174800A600
[CUx-Device] 18:01:47 --> T174800A600
[CUx-Device] 18:03:42 --> T174800A600
[CUx-Device] 18:05:37 --> T174800A600
[CUx-Device] 18:06:58 --> T492500AA00
[CUx-Device] 18:07:32 --> T174800A600
[CUx-Device] 18:09:27 --> T174800A600
[CUx-Device] 18:11:22 --> T174800A600
[CUx-Device] 18:13:17 --> T174800A600
[CUx-Device] 18:15:12 --> T174800A600
[CUx-Device] 18:17:07 --> T174800A600
[CUx-Device] 18:19:02 --> T174800A600
[CUx-Device] 18:20:57 --> T174800A600
[CUx-Device] 18:22:52 --> T174800A600
[CUx-Device] 18:24:47 --> T174800A600
[CUx-Device] 18:26:42 --> T174800A600
[CUx-Device] 18:28:37 --> T174800A600
[CUx-Device] 18:30:32 --> T174800A600
[CUx-Device] 18:31:46 --> H000000000000
[CUx-Device] 18:32:27 --> T174800A600
[CUx-Device] 18:34:22 --> T174800A600

Nochmal danke

Benutzeravatar
uwe111
Beiträge: 4807
Registriert: 26.02.2011, 22:22
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 239 Mal
Kontaktdaten:

Re: was kann cuxd in Verbindung mit fht 80b?

Beitrag von uwe111 » 06.07.2011, 20:33

Hallo Robert,
rs4net hat geschrieben: Jetzt bekomme ich aber nicht mal mehr Zimmertemperatur und und Einstellung der Temperatur zurück.
Beide Werte bleiben auf null.
Bei den Werten vom Terminal sind auch keine Temperaturwerte dabei. :? Das sind alles nur Ventilwerte. Ich vermute das Du den CUL noch einmal als Zentrale an den FHT80b anlernen musst. Dann sollte es funktionieren.

Viele Grüße,

Uwe.
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wußte das nicht und hat's einfach gemacht.
SPENDEN :wink: Download: CUxD 2.11, SSH KeyDir

rs4net
Beiträge: 39
Registriert: 03.07.2011, 11:13

Re: was kann cuxd in Verbindung mit fht 80b?

Beitrag von rs4net » 08.07.2011, 11:35

supi dupi - jetzt funktionierts.
Herzlichen Dank

Robert

Bullson
Beiträge: 140
Registriert: 10.11.2011, 10:53
Hat sich bedankt: 18 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: was kann cuxd in Verbindung mit fht 80b?

Beitrag von Bullson » 18.12.2011, 00:34

Ich hab das gleiche Problem.
Es wird alles mögliche Empfangen aber nicht unbedingt in den Status der Homematic übernommen.
Also im CuxD Terminal stehts und im Syslog der Homematic auch. Aber nicht im Status des Homematic Gerätes.

Und vor allem wird daheraus nicht gesendet. Also wenn ich die Temp ändere geschieht weder im CuxD Terminal was (auch nicht im T02 Puffer) noch am Thermostat.
Spreche ich ihn aber nach dieser Anleitung:

Aber mit T350E410A aus dem CuxD Terminal an, so wird der Sollwert korrekt im Wandthermostat auf 5°geändert.

Die Zentrale (CuxD) hab ich schon mehrfach neu angelernt.

Antworten