Hallo zusammen
ich habe heute 2 FS20 Unterputz -Aktoren an die CCU angeschlossen.
CUL Version 0.559
CCU 1.503
Im Terminal sehe ich die Aktivitäten bei fremder Betätigung einer Fernsteuerung als:
[CUx-Daemon] 15:25:56 <-- F00000200
[CUx-Daemon] 15:25:59 <-- F00000211
CUx-Device] 15:28:18 --> F00000300
[CUx-Device] 21:35:10 --> F00000311
Der eine Aktor (000003) reagiert weder auf Einschalten noch Abschalten, der Aktor funktionier nur beim Einschalten.
Ich sehe aber entsprechende Einträge im Terminal Log.
Was läuft hier falsch?
CUxd-Uptime : 0 Tage 6 Stunden 39 Minuten 8 Sekunden 4440 (0) bytes belegt Compiled May 28 2011 10:57:45
CUx-Version : V 1.40 CUL868 connected via /dev/ttyACM0
Erfolgreich mit HomeMatic-CCU 127.0.0.1:8181 verbunden
Erfolgreich als RPC-Server mit der CCU verbunden (2825) 127.0.0.1
Diese Web-Seite wurde aufgerufen von IP:0.0.0.0
CCU-Uptime: 0 Tage 6 Stunden 39 Minuten 39 Sekunden, load average: 0.10 0.28 0.18
HM-Config: /etc/config/homematic.regadom: Sun Jul 17 15:25:20 2011
CUxD-Config: /usr/local/addons/cuxd/cuxd.ps: Sun Jul 17 14:57:37 2011
Speicherstatus der CCU: Total 62372 kb Free 33472 kb Used 28900 kb (Cached 6024 kb)
Die aktuellen Parameter:
LISTENPORT=8700
HTTP-REFRESH=5
HM-SCRIPTHOST=127.0.0.1
HM-SCRIPTPORT=8181
TERMINALLINES=25
CUXLOGSIZE=1024
USERLOGIN=
CUXINITCMD=X01_
RPCHOST=127.0.0.1
RPCPORT=8701
LOGFILE=
LOAD_PL2303=0
LOAD_MOS7720=0
DEVLOGFILE=
DEVCACHE=0
DEVTIMEFORMAT=%c
DEVDATAFORMAT=
SUBSCRIBE_RF=0
SUBSCRIBE_WR=0
INTERNAL_1=0
INTERNAL_2=0
INTERNAL_3=0
AUTOSAVE=1
Aktuelle Geräteeinstellungen :
CUX0201113: code('000002')
CUX0267057: code('000003')
FS20 Unterputz Aktor an CCU -- schaltet nur ein
Anbindung von FS20-Komponenten, ELV-Wetterstationen, EnOcean und DMX an HomeMatic
Moderator: Co-Administratoren
Gehe zu
- Allgemein
- ↳ Informationen zum HomeMatic-Forum
- ↳ Neubau - Renovierung - Planung
- ↳ Projektvorstellungen
- ↳ Usertreffen und Stammtische
- ↳ Vergangene Aktivitäten
- ↳ OffTopic
- ↳ Tiergarten
- HomeMatic
- ↳ HomeMatic allgemein
- ↳ HomeMatic Tipps & Tricks - keine Fragen!
- ↳ HomeMatic Zentrale (CCU / CCU2 / CCU3 / Charly)
- ↳ HmIP-HCU - Home Control Unit
- ↳ HomeMatic OCCU
- ↳ Allgemeines zur OCCU
- ↳ OCCU Entwicklung
- ↳ debmatic
- ↳ piVCCU
- ↳ RaspberryMatic
- ↳ x86-CCU
- ↳ YAHM
- ↳ HomeMatic Aktoren und Sensoren (klassisch)
- ↳ HomeMatic IP Aktoren und Sensoren
- ↳ HomeMatic IP wired Aktoren und Sensoren
- ↳ HomeMatic IP mit Access Point
- ↳ HomeMatic IP mit CCU
- ↳ HomeMatic - bekannte Bugs
- ↳ HomeMatic Addons
- ↳ CCU-Historian
- ↳ CCU.IO
- ↳ CCU-Jack
- ↳ CloudMatic
- ↳ CUxD
- ↳ Hue-Addon
- ↳ RedMatic
- ↳ WebMatic
- ↳ Sonstige Addons
- ↳ HomeMatic Entwicklung
- ↳ Softwareentwicklung für die HomeMatic CCU
- ↳ Softwareentwicklung von externen Applikationen
- ↳ Hardwareentwicklung und Selbstbau von Aktoren und Sensoren
- ↳ 3D-Druck
- ↳ HomeMatic Apps und Desktop-Anwendungen
- ↳ TinyMatic
- ↳ Externe Steuerungen und Visualisierungen
- ↳ Home Assistant
- ↳ homeputer CL
- ↳ homeputer CL - Bugs & Updatewünsche
- ↳ IP-Symcon
- ↳ mediola
- ↳ openHAB
- ↳ Sonstige Steuerungen und Visualisierungen
- ↳ HomeMatic - english
- FHZ-, FS20-, HMS100-, FHT-, KeyMatic- & sonstige Hardware
- ↳ ELV FHZ Funk-Hauszentralen
- ↳ ELV FS20 Sender, Empfänger und Aktoren
- ↳ ELV HMS-Alarm Sensoren und Aktoren
- ↳ ELV FHT-Komponenten
- ↳ ELV Wettersensoren / Wetterstationen
- ↳ ELV KeyMatic Funk-Codeschloss & Türschlossantrieb
- ↳ Sonstige Hardware (Vellemann USB-Board, IRTrans, ALLNET)
- FHZ Software / Programmierung
- ↳ homeputer Studio / Standard: allgemeine Fragen
- ↳ homeputer Studio / Standard: Programmierbeispiele
- ↳ homeputer Studio / Standard: Bugs & Updatewünsche
- ↳ FHZ unter Linux / MacOSX
- Markt
- ↳ Private Kleinanzeigen