HmIP-WTH-2 und Enocean MD15

Verfasst: 19.11.2021, 13:50
von Laerry
Wie Verknüpfe ich ein HmIP-WTH-2 mit einem Enocean MD15.

Cux-Daemon inkl. Lizenz und USB-Stick läuft, MD15 ist als Stellantrieb in der Zentrale angelegt.

Aber Welche Kanäle muss ich womit verknüpfen?

Re: HmIP-WTH-2 und Enocean MD15

Verfasst: 19.11.2021, 13:58
von mpcc
Magst du bitte mal die Anleitung lesen ... da steht das drin wie du das machst :

download/file.php?id=87958
oder
https://www.piotek-inside.de/piotek-for ... e.php?id=5

Du suchst in der Anleitung nach "MD15" ...

Re: HmIP-WTH-2 und Enocean MD15

Verfasst: 19.11.2021, 14:22
von Baxxy
Naja, die Anleitung hilft dem TE hier nur bedingt.
Da es HmIP-Thermostat ist kann es erstmal nicht einfach mittels "USE_HMDATAPT" / "HMSERIAL" angekoppelt werden.
Es ist noch ein zusätzlicher Schritt, CUxD-Doku, Kapitel 9 "Ankopplung von HomeMatic-IP Geräten" notwendig.
Laerry hat geschrieben:
19.11.2021, 13:50
Aber Welche Kanäle muss ich womit verknüpfen?
"Verknüpfen" gilt hier allgemein für Direktverknüpfungen. Das geht natürlich nicht weil die Geräte nicht aus der gleichen "Familie" sind.
Ich denke im CUxD-Gerät musst du dann jeweils SERIENNUMMER:1 (also Kanal 1) vom WTH-2 eintragen, dann sollte das funktionieren.

Grüße, Baxxy

Re: HmIP-WTH-2 und Enocean MD15

Verfasst: 19.11.2021, 15:39
von Laerry
Hallo,

Vielen Dank schonmal.
Kanal 1 vom Wandthermostat lässt sich schonmal verknüpfen.
Bei USE_HMDATAPT kommt aber SETPOINT not found!

Re: HmIP-WTH-2 und Enocean MD15

Verfasst: 19.11.2021, 16:10
von Baxxy
Laerry hat geschrieben:
19.11.2021, 15:39
Bei USE_HMDATAPT kommt aber SETPOINT not found!
Hmm, da muss @mpcc ran.
Der Datenpunkt für den Sollwert eines HmIP-WTH-2 heißt: "SET_POINT_TEMPERATURE". Vermutlich erkennt das CUxD-Gerät den nicht.

Grüße, Baxxy

Re: HmIP-WTH-2 und Enocean MD15

Verfasst: 20.11.2021, 19:47
von uwe111
Baxxy hat geschrieben:
19.11.2021, 16:10
Laerry hat geschrieben:
19.11.2021, 15:39
Bei USE_HMDATAPT kommt aber SETPOINT not found!
Der Datenpunkt für den Sollwert eines HmIP-WTH-2 heißt: "SET_POINT_TEMPERATURE". Vermutlich erkennt das CUxD-Gerät den nicht.
Stimmt, beim EnOcean Ventilantrieb hatte ich den neuen HMIP-Datenpunkt irgendwie übersehen/vergessen.

In der nächsten CUxD-Version werde ich das reparieren.

Bis dahin könntest Du den Datenpunkt mittels extra Programmverknüpfung direkt setzen. (USE_HMDATAPT für diesen Kanal deaktivieren und den Datenpunkt SETPOINT mittels HM-Script bei Aktualisierung auf den Wert vom Datenpunkt SET_POINT_TEMPERATURE setzen.)

Viele Grüße

Uwe

Re: HmIP-WTH-2 und Enocean MD15

Verfasst: 21.11.2021, 13:38
von Laerry
Kannst du mir ein genaues Beispiel dafür geben, wie das Skript auszusehen hat ?
Hab das mit Skripten und der Syntax noch nicht so ganz verstanden 😂

Re: HmIP-WTH-2 und Enocean MD15

Verfasst: 22.11.2021, 15:51
von uwe111
Wenn Du nicht warten möchtest, könntest Du auch das Beispiel zur HMIP Kopplung aus der CUxD Doku anpassen.

Dazu würde ich eine Programmverknüpfung auf Aktualisierungen des Stellwertes Deines HmIP-WTH-2 triggern und dann dieses HM-Script mit angepasster CUxD-Geräteadresse (hier CUX9002001) ausführen:

Code: Alles auswählen

object dp = dom.GetObject("$src$");
if (dp) {
  dom.GetObject("CUxD.CUX9002001:2.SETPOINT").State(dp.Value());
}
Viele Grüße

Uwe