Beitrag von chka » 05.04.2022, 16:27

ich komme bei 8 jahren zwischen 15.000 bis 22.000 Bewegungen pro motor, das wären pro tag rechnerisch max 7 steurbefehle was schon echt viel ist.
65.000 mal (ca 4 mal genullt) das sind 90 Fahrten pro tag da passt was anderes bei dir nicht.

nein es gibt nichts zum logen, wenn die Motoren mit der Fernbedienung reagiert geht er ja grundsätzlich. da ich denke das du auch die ccu mal neugestartet hast, sollte das problem auch nicht da seinen wenn du sonst nichts per cul hast, kannst du dir ja mal einen neuen cul bestellen.
RaspberryMatic - CuL 868mHz- CuxDemon - PioTek Tracker - Velux mit KLF200 und Somfy Anbindung- io.Broker auf Proxmox NUC6I3SYH i3-6100U RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266

Tomiliy
Beiträge: 156
Registriert: 03.12.2014, 19:28
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: CUL Problem

Beitrag von Tomiliy » 05.04.2022, 20:14

Ja natürlich, neu gestartet habe ich schon. :-)

Aber ich seh grade:

Code: Alles auswählen

 USB 1-1 - (9514) [HUB] - Tue Apr  5 20:09:25 2022
  USB 1-1.1 - (ec00) [FF] - no driver - Tue Apr  5 20:09:25 2022
  USB 1-1.4 - {CUX} CUL868 [COMM] - /dev/ttyACM0 {:17s} - V 1.67 CUL868 (CUL_V3) - Tue Apr  5 20:09:25 2022
  USB 1-1.5 - RunDisk          [STORAGE] - Tue Apr  5 20:09:25 2022

  Erfolgreich mit HomeMatic-CCU 127.0.0.1:8183 verbunden!

  als RPC-Server(INIT) von HomeMatic-CCU (7013) angefordert!
  
Da steht was von No Driver-- Das hatten wir doch schonmal vor geraumer zeit.
Kann das sein, oder ist das was anderes? Was ist den USB 1-1.1?
1-1.4 ist der CUL
1-1.5 ist mein Sicherungsusb-Stick

Mehr steckt in meiner CCU3 nicht drin
Kann es damit zusammen hängen?
--------------------------------------------
4 Kanäle in 42 Geräten:
1x HM-LC-Dim1T-FM, 1x HM-RC-8, 12x HM-Sec-SCo, 3x HM-LC-Sw1-Pl-2, 1x HM-PBI-4-FM, 1x HM-OU-CFM-Pl, 3x HM-Sen-EP, 1x HM-CC-VG-1, 1x HM-Sec-MDIR-2, 12x HM-CC-RT-DN, 1x HM-LC-Bl1PBU-FM, 1x HM-Sen-RD-O, 2x HM-PB-2-WM55-2, 1x HM-TC-IT-WM-W-EU, 1x 10000
--------------------------------------------

Tomiliy
Beiträge: 156
Registriert: 03.12.2014, 19:28
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: CUL Problem

Beitrag von Tomiliy » 05.04.2022, 20:32

Habs gelöst.
Ich weiß nicht warum, aber ichmusste aus meiner hex zahl A0001 eine A001 machen, dann ging es.
Es hat auch kein B0001 oder C0001 funktioniert. Erst mit 4 Stellen hat es wieder funktioniert.

Allerdings hast du mich stutzig gemacht, wegen der vielen Anfragen.
Darf ich mal fragen, wie du deine Rollost steuerst? Wie verhinderst du, Anfragen an den Motor ?

Danke
--------------------------------------------
4 Kanäle in 42 Geräten:
1x HM-LC-Dim1T-FM, 1x HM-RC-8, 12x HM-Sec-SCo, 3x HM-LC-Sw1-Pl-2, 1x HM-PBI-4-FM, 1x HM-OU-CFM-Pl, 3x HM-Sen-EP, 1x HM-CC-VG-1, 1x HM-Sec-MDIR-2, 12x HM-CC-RT-DN, 1x HM-LC-Bl1PBU-FM, 1x HM-Sen-RD-O, 2x HM-PB-2-WM55-2, 1x HM-TC-IT-WM-W-EU, 1x 10000
--------------------------------------------

chka
Beiträge: 2483
Registriert: 13.02.2012, 20:23
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 302 Mal
Danksagung erhalten: 116 Mal

Re: *gelöst* -CUL Problem

Beitrag von chka » 06.04.2022, 06:33

das ist ja schon mal gut.

was meinst du wie verhindere ich das ansteuern?
RaspberryMatic - CuL 868mHz- CuxDemon - PioTek Tracker - Velux mit KLF200 und Somfy Anbindung- io.Broker auf Proxmox NUC6I3SYH i3-6100U RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266

Antworten

Zurück zu „CUxD“