ich komme bei 8 jahren zwischen 15.000 bis 22.000 Bewegungen pro motor, das wären pro tag rechnerisch max 7 steurbefehle was schon echt viel ist.
65.000 mal (ca 4 mal genullt) das sind 90 Fahrten pro tag da passt was anderes bei dir nicht.
nein es gibt nichts zum logen, wenn die Motoren mit der Fernbedienung reagiert geht er ja grundsätzlich. da ich denke das du auch die ccu mal neugestartet hast, sollte das problem auch nicht da seinen wenn du sonst nichts per cul hast, kannst du dir ja mal einen neuen cul bestellen.
*gelöst* -CUL Problem
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 156
- Registriert: 03.12.2014, 19:28
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: CUL Problem
Ja natürlich, neu gestartet habe ich schon.
Aber ich seh grade:
Da steht was von No Driver-- Das hatten wir doch schonmal vor geraumer zeit.
Kann das sein, oder ist das was anderes? Was ist den USB 1-1.1?
1-1.4 ist der CUL
1-1.5 ist mein Sicherungsusb-Stick
Mehr steckt in meiner CCU3 nicht drin
Kann es damit zusammen hängen?
Aber ich seh grade:
Code: Alles auswählen
USB 1-1 - (9514) [HUB] - Tue Apr 5 20:09:25 2022
USB 1-1.1 - (ec00) [FF] - no driver - Tue Apr 5 20:09:25 2022
USB 1-1.4 - {CUX} CUL868 [COMM] - /dev/ttyACM0 {:17s} - V 1.67 CUL868 (CUL_V3) - Tue Apr 5 20:09:25 2022
USB 1-1.5 - RunDisk [STORAGE] - Tue Apr 5 20:09:25 2022
Erfolgreich mit HomeMatic-CCU 127.0.0.1:8183 verbunden!
als RPC-Server(INIT) von HomeMatic-CCU (7013) angefordert!
Kann das sein, oder ist das was anderes? Was ist den USB 1-1.1?
1-1.4 ist der CUL
1-1.5 ist mein Sicherungsusb-Stick
Mehr steckt in meiner CCU3 nicht drin
Kann es damit zusammen hängen?
--------------------------------------------
4 Kanäle in 42 Geräten:
1x HM-LC-Dim1T-FM, 1x HM-RC-8, 12x HM-Sec-SCo, 3x HM-LC-Sw1-Pl-2, 1x HM-PBI-4-FM, 1x HM-OU-CFM-Pl, 3x HM-Sen-EP, 1x HM-CC-VG-1, 1x HM-Sec-MDIR-2, 12x HM-CC-RT-DN, 1x HM-LC-Bl1PBU-FM, 1x HM-Sen-RD-O, 2x HM-PB-2-WM55-2, 1x HM-TC-IT-WM-W-EU, 1x 10000
--------------------------------------------
4 Kanäle in 42 Geräten:
1x HM-LC-Dim1T-FM, 1x HM-RC-8, 12x HM-Sec-SCo, 3x HM-LC-Sw1-Pl-2, 1x HM-PBI-4-FM, 1x HM-OU-CFM-Pl, 3x HM-Sen-EP, 1x HM-CC-VG-1, 1x HM-Sec-MDIR-2, 12x HM-CC-RT-DN, 1x HM-LC-Bl1PBU-FM, 1x HM-Sen-RD-O, 2x HM-PB-2-WM55-2, 1x HM-TC-IT-WM-W-EU, 1x 10000
--------------------------------------------
-
- Beiträge: 156
- Registriert: 03.12.2014, 19:28
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: CUL Problem
Habs gelöst.
Ich weiß nicht warum, aber ichmusste aus meiner hex zahl A0001 eine A001 machen, dann ging es.
Es hat auch kein B0001 oder C0001 funktioniert. Erst mit 4 Stellen hat es wieder funktioniert.
Allerdings hast du mich stutzig gemacht, wegen der vielen Anfragen.
Darf ich mal fragen, wie du deine Rollost steuerst? Wie verhinderst du, Anfragen an den Motor ?
Danke
Ich weiß nicht warum, aber ichmusste aus meiner hex zahl A0001 eine A001 machen, dann ging es.
Es hat auch kein B0001 oder C0001 funktioniert. Erst mit 4 Stellen hat es wieder funktioniert.
Allerdings hast du mich stutzig gemacht, wegen der vielen Anfragen.
Darf ich mal fragen, wie du deine Rollost steuerst? Wie verhinderst du, Anfragen an den Motor ?
Danke
--------------------------------------------
4 Kanäle in 42 Geräten:
1x HM-LC-Dim1T-FM, 1x HM-RC-8, 12x HM-Sec-SCo, 3x HM-LC-Sw1-Pl-2, 1x HM-PBI-4-FM, 1x HM-OU-CFM-Pl, 3x HM-Sen-EP, 1x HM-CC-VG-1, 1x HM-Sec-MDIR-2, 12x HM-CC-RT-DN, 1x HM-LC-Bl1PBU-FM, 1x HM-Sen-RD-O, 2x HM-PB-2-WM55-2, 1x HM-TC-IT-WM-W-EU, 1x 10000
--------------------------------------------
4 Kanäle in 42 Geräten:
1x HM-LC-Dim1T-FM, 1x HM-RC-8, 12x HM-Sec-SCo, 3x HM-LC-Sw1-Pl-2, 1x HM-PBI-4-FM, 1x HM-OU-CFM-Pl, 3x HM-Sen-EP, 1x HM-CC-VG-1, 1x HM-Sec-MDIR-2, 12x HM-CC-RT-DN, 1x HM-LC-Bl1PBU-FM, 1x HM-Sen-RD-O, 2x HM-PB-2-WM55-2, 1x HM-TC-IT-WM-W-EU, 1x 10000
--------------------------------------------
-
- Beiträge: 2483
- Registriert: 13.02.2012, 20:23
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 302 Mal
- Danksagung erhalten: 116 Mal