? Setup CCU3/ KLF200 für Velux Rollo-Steuerung

Anbindung von FS20-Komponenten, ELV-Wetterstationen, EnOcean und DMX an HomeMatic

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
Fjorse
Beiträge: 28
Registriert: 25.04.2021, 18:15
System: CCU
Danksagung erhalten: 1 Mal

? Setup CCU3/ KLF200 für Velux Rollo-Steuerung

Beitrag von Fjorse » 08.09.2022, 10:05

Hallo miteinander,

mit der Ansteuerung meiner zwei Velux-Rollos über eine CCU3/ ein KLF200 "klemmt" es noch etwas, sprich: es klappt nicht.
Situation:
1. Kommunikation zum KLF klappt ("TTY connected"), Geräte sind in CCU angelernt

Bild


2. Mini-Programm zur testweisen Ansteuerung eines Rollos ist erstellt:
Bild


3. Eine direkte Ansteuerung des Rollos über "Status und Bedienung" funktioniert auch nicht.

Was ist zu korrigieren??
Dank' im Voraus...

Gruß

Benutzeravatar
uwe111
Beiträge: 4820
Registriert: 26.02.2011, 22:22
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 246 Mal
Kontaktdaten:

Re: ? Setup CCU3/ KLF200 für Velux Rollo-Steuerung

Beitrag von uwe111 » 08.09.2022, 12:02

Hallo Frank,
Fjorse hat geschrieben:
08.09.2022, 10:05
1. Kommunikation zum KLF klappt ("TTY connected"), Geräte sind in CCU angelernt
Das stimmt so nicht! Siehe hier: viewtopic.php?f=37&t=68846&start=30#p728865
Also vermutlich besteht bei Dir keine Verbindung zum KLF200 Gateway.

Viele Grüße

Uwe
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wußte das nicht und hat's einfach gemacht.
SPENDEN :wink: Download: CUxD 2.11, SSH KeyDir

Fjorse
Beiträge: 28
Registriert: 25.04.2021, 18:15
System: CCU
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: ? Setup CCU3/ KLF200 für Velux Rollo-Steuerung

Beitrag von Fjorse » 08.09.2022, 17:17

Hallo Uwe,

so sieht das bei mir aus:

Bild

Allerdings hatte ich vorhin ein "TTY not connected" oder so ähnlich stehen - das verschwand erst nach einem Neustart der KLF.
In meinem Setup findet sich folgendes:

;;Velux KLF200
STARTUPCMD=extra/pty2tcp start ttySSL0 -ssl 192.168.2.79:51200 verify=0
TTYADD=ttySSL0
TTYASSIGN=ttySSL0:KLF200:h4Ec6TYwue
KEY=KL:fPoxxxxxxxxxxx

Ist hier ein Fehler im Setup? IP-Adresse in <> Klammern? Key ist natürlich hier verfremdet...

Gruß, Frank

Benutzeravatar
uwe111
Beiträge: 4820
Registriert: 26.02.2011, 22:22
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 246 Mal
Kontaktdaten:

Re: ? Setup CCU3/ KLF200 für Velux Rollo-Steuerung

Beitrag von uwe111 » 08.09.2022, 17:37

Hallo Frank,

jetzt sieht es richtig aus.
In der Gerätekonfiguration musst Du allerdings dem Gerät noch eine NODE des entsprechenden Velux Gerätes zuordnen.
In Deinem Screenshot steht da noch "invalid node".

Viele Grüße

Uwe
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wußte das nicht und hat's einfach gemacht.
SPENDEN :wink: Download: CUxD 2.11, SSH KeyDir

Fjorse
Beiträge: 28
Registriert: 25.04.2021, 18:15
System: CCU
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: ? Setup CCU3/ KLF200 für Velux Rollo-Steuerung

Beitrag von Fjorse » 08.09.2022, 19:24

Hallo Uwe,

zwei Punkte:
1. Wo kann ich die Node einstellen? In der KLF ist sie vorgegeben, in der CCU nicht editierbar, jedenfalls nicht im Bereich "Geräte"
2. Die KLF hat anscheinend die LAN-Verbindung im Laufe des Tages verloren... - hängt an einem Switch - Problem?

Gruß

Benutzeravatar
uwe111
Beiträge: 4820
Registriert: 26.02.2011, 22:22
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 246 Mal
Kontaktdaten:

Re: ? Setup CCU3/ KLF200 für Velux Rollo-Steuerung

Beitrag von uwe111 » 08.09.2022, 20:20

Hallo Frank,
Fjorse hat geschrieben:
08.09.2022, 19:24
1. Wo kann ich die Node einstellen? In der KLF ist sie vorgegeben, in der CCU nicht editierbar, jedenfalls nicht im Bereich "Geräte"
Das Feld hinter NODE ist eine Auswahlliste! Da musst Du ein konfiguriertes Gerät auswählen. Hier handelt es sich um die gleichen Geräte, die Dir auch auf der CUxD Statusseite beim KLF200 Gateway unter dem CONF Link angezeigt werden.
Fjorse hat geschrieben:
08.09.2022, 19:24
2. Die KLF hat anscheinend die LAN-Verbindung im Laufe des Tages verloren... - hängt an einem Switch - Problem?
Mit Deinem Netzwerk kann ich Dir leider nicht weiterhelfen. Mein KLF200 hängt auch an einem Switch und läuft stabil.

Viele Grüße

Uwe
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wußte das nicht und hat's einfach gemacht.
SPENDEN :wink: Download: CUxD 2.11, SSH KeyDir

Fjorse
Beiträge: 28
Registriert: 25.04.2021, 18:15
System: CCU
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: ? Setup CCU3/ KLF200 für Velux Rollo-Steuerung

Beitrag von Fjorse » 08.09.2022, 20:44

...so, Uwe, konnte meine Nodes eintragen, nachdem ich das mit meinem Smartphone versucht habe... - verrückt! Danke aber noch einmal für Deine Hilfe, Rollos laufen jetzt
Wenn das LAN noch hält, bin ich zufrieden.

Gruß, Frank

spuuky2023
Beiträge: 6
Registriert: 03.07.2023, 22:03
System: CCU

Re: ? Setup CCU3/ KLF200 für Velux Rollo-Steuerung

Beitrag von spuuky2023 » 03.07.2023, 22:30

Hallo zusammen, ich klinke mich mal ein, da ich ein ähnliches Problem habe und die Verbindung CCU und klf200 einfach nicht zum Laufen bekomme. Das KLF 200 ist über Ping erreichbar und wurde über das webinterface konfiguriert

In meinem CUXD Status steht:

Kein TTY-Device connected!

Lizenzschlüssel:

KEY=KL:unkenntlichgemacht


TTY Konfiguration:

ttySSL0: {KLF200:*}


________

Im Setup habe ich folgendes eingetragen:

;Velux KLF200
STARTUPCMD=extra/pty2tcp start ttySSL0 -ssl 192.168.177.70:51200 verify=0 TTYADD=ttySSL0
TTYASSIGN=ttySSL0:KLF200:unkenntlichgemacht2
KEY=KL:unkenntlichgemacht

_________


Im CuXD log steht:

ccu3-webui daemon.info cuxd[32413]: system(extra/pty2tcp start ttySSL0 -ssl 192.168.177.70:51200 verify=0 TTYADD=ttySSL0)

________


Über jede Hilfe dankbar!!!!!!!!

Grüße

Spuuky

Benutzeravatar
uwe111
Beiträge: 4820
Registriert: 26.02.2011, 22:22
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 246 Mal
Kontaktdaten:

Re: ? Setup CCU3/ KLF200 für Velux Rollo-Steuerung

Beitrag von uwe111 » 04.07.2023, 12:17

spuuky2023 hat geschrieben:
03.07.2023, 22:30
Im Setup habe ich folgendes eingetragen:

;Velux KLF200
STARTUPCMD=extra/pty2tcp start ttySSL0 -ssl 192.168.177.70:51200 verify=0 TTYADD=ttySSL0
TTYASSIGN=ttySSL0:KLF200:unkenntlichgemacht2
KEY=KL:unkenntlichgemacht
TTYADD= ist ein eigenständiger Parameter und muss in einer neuen Zeile stehen! (s. CUxD KLF200 Doku)

Viele Grüße

Uwe
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wußte das nicht und hat's einfach gemacht.
SPENDEN :wink: Download: CUxD 2.11, SSH KeyDir

spuuky2023
Beiträge: 6
Registriert: 03.07.2023, 22:03
System: CCU

Re: ? Setup CCU3/ KLF200 für Velux Rollo-Steuerung

Beitrag von spuuky2023 » 05.07.2023, 21:32

Hi Uwe,

Super vielen Dank… kleine Änderung große Wirkung 😁

…wie konnte ich das nur übersehen 😬.

Grüße

Spuuky