Seite 1 von 2

CUxD 2.10.0 System.Exec RGBW schaltet verzögert

Verfasst: 07.11.2022, 13:17
von dldavid
Hallo ich habe gestern die Version 2.10.0 installiert,
ich habe viele Zigbee RGBW Controller in IOBroker und die CUXD --> CUX2801XXX (VIR-LG-RGBW-DIM-CH) Virtuellen Geräte zum Steuern,

Seit dem Update dauert das Ein und Ausschalten zwischen 5-60 Sec bis das CuXD Gerät reagiert

hab mal eine anderen CUXD Schalter probiert da geht es schnell somit würde ich sagen es sind die VIR-LG-RGBW-DIM-CH betroffen

hat sonst noch jemand das Problem ?

VG
David

Re: CUxD 2.10.0

Verfasst: 07.11.2022, 13:35
von Kasi13
VIR-LG-RGBW-DIM-CH) Virtuellen Geräte

Habe das gleiche Problem,
normale Schalter funktionieren
Bin wieder zurück gewechselt (2.9.4).

Re: CUxD 2.10.0

Verfasst: 07.11.2022, 13:38
von dldavid
Hab jetzt auch auf die Version 2.8.4 zurückgerudert da die Version 2.9.8 auch das Problem hat
bei der Version 2.8.4 geht das aus uns ausschalten Fix wie gewohnt

Re: CUxD 2.10.0

Verfasst: 10.11.2022, 06:47
von hauvol
uwe111 hat geschrieben:
03.11.2022, 22:25
Eine neue CUxD-Version 2.10.0 steht zum Download bereit!

Viele Grüße

Uwe
Danke Uwe. Ich hatte das Update auf die 2.10.0 auf meinem Raspberrymatic (3.65.11.20221005) der letzten Version durchgeführt, leider mit mässigem Erfolg. ich nutze viele "virtuelle" Dimmaktoren. Mit der 2.10.0 war es nun so, dass diese plötzlich mit einer extremen Verzögerung reagierten, 10-60 s waren da schon möglich. Hast Du eine Idee, was das auslösen könnte? nach einem Downgrade auf 2.9.3 wuppen die Dimmaktoren wieder, d.h. die neu eingestellten Werte werden unmittelbar an NodeRed usw. weitergegeben.

Re: CUxD 2.10.0 System.Exec RGBW schaltet verzögert

Verfasst: 10.11.2022, 10:57
von uwe111
hauvol hat geschrieben:
10.11.2022, 06:47
Hast Du eine Idee, was das auslösen könnte?
Ich bin dran und versuche das Problem mit der verzögerten Rückmeldung zu analysieren und dann zu reparieren.

Bei mir konnte ich nur bei den (28) System.Exec RGBW Dimmern in CUxD 2.10.0 bisher folgendes Verhalten feststellen:
- die Befehlsausführung CMD_LONG erfolgt unmittelbar nach der Bedienung.
- die Rückmeldung erfolgt nicht bzw. stark verzögert. (mein Fehler, bei meinem Test war BiDi aktiviert)

Alle anderen (28) System.Exec Geräte haben dieses Problem nicht, richtig?

Viele Grüße

Uwe

Re: CUxD 2.10.0 System.Exec RGBW schaltet verzögert

Verfasst: 10.11.2022, 11:05
von dldavid
Also bei mir gehen die anderen die ich benutze normal
geraden wurde aber von jemanden ein Dimmer gemeldet unter:
viewtopic.php?f=37&t=15298&start=100

wurde aber verschoben

Re: CUxD 2.10.0 System.Exec RGBW schaltet verzögert

Verfasst: 10.11.2022, 23:49
von uwe111
Um das Problem nachstellen zu können, benötige ich die Gerätekonfiguration des CUxD-Gerätes.
Lässt sich das Problem auch in der WebUI der CCU nachstellen?

Viele Grüße

Uwe

Re: CUxD 2.10.0 System.Exec RGBW schaltet verzögert

Verfasst: 11.11.2022, 07:56
von dldavid
Also bei mir passiert das auch wenn ich direkt ein Frisches VIR-LG-RGBW-DIM-CH anlege und dann in der CCU ein und ausschalten will
mal dauert es 3 Sekunden und dann wieder bis zu 60 sec.

Re: CUxD 2.10.0 System.Exec RGBW schaltet verzögert

Verfasst: 11.11.2022, 19:57
von uwe111
Ok, jetzt kann ich es auch nachstellen.
Ich melde mich, wenn ich die Ursache gefunden und repariert habe.

Viele Grüße

Uwe

Re: CUxD 2.10.0 System.Exec RGBW schaltet verzögert

Verfasst: 14.11.2022, 22:02
von uwe111
In CUxD 2.10.1 viewtopic.php?f=37&t=15298 ist das Problem jetzt repariert.

Viele Grüße

Uwe