Cuxd Terminal Output JEELINK,

Anbindung von FS20-Komponenten, ELV-Wetterstationen, EnOcean und DMX an HomeMatic

Moderator: Co-Administratoren

Benutzeravatar
uwe111
Beiträge: 4819
Registriert: 26.02.2011, 22:22
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 245 Mal
Kontaktdaten:

Re: Cuxd Terminal Output JEELINK,

Beitrag von uwe111 » 02.12.2022, 17:23

JWSiefert hat geschrieben:
01.12.2022, 01:08
Welche Baudrate ist zu verwenden?
Diese Frage verstehe ich nicht.

Das Interface muss auf die von Deinen USB-Sticks (nanoCUL bzw. JEELINK) vorgegebene Baudrate konfiguriert werden. Wenn die Baudrate nicht übereinstimmt, kommt keine sinnvolle serielle Kommunikation zustande. Falls Dir die Baudrate der Sticks unbekannt ist, kannst Du den richtigen Wert auch einfach durch Probieren herausfinden. In der CUxD-Doku findest Du eine Liste mit gültigen Konfigurationswerten.

Viele Grüße

Uwe
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wußte das nicht und hat's einfach gemacht.
SPENDEN :wink: Download: CUxD 2.11, SSH KeyDir

JWSiefert
Beiträge: 10
Registriert: 16.11.2022, 17:44
System: CCU

Re: Cuxd Terminal Output JEELINK,

Beitrag von JWSiefert » 03.12.2022, 12:20

Danke,
Habe ich herausgefunden und das funktioniert nun

; ———- NanoCul 868 NanoCul 433 JeeLink
TTYASSIGN=ttyUSB0:CUX
TTYPARAM=ttyUSB0:57600
TTYASSIGN=ttyUSB1:CUX
TTYPARAM=ttyUSB1:38400
TTYPARAM=ttyUSB2:38400

Gruß
Jürgen
RaspberryMatik auf PI 3; Cuxd; NanoCUL 868; NanoCUL 433; JeeLink 868; aus FHEM;
11 HM Heizkörperthermostate; 2 HM Steckdosen; 1 HM Türkontakt
Plan von FHEM -> Cuxd: Intertechno; Technoline; Shelly; Xiaomi; MUMBI; D1 ESP-easy;

Benutzeravatar
uwe111
Beiträge: 4819
Registriert: 26.02.2011, 22:22
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 245 Mal
Kontaktdaten:

Re: Cuxd Terminal Output JEELINK,

Beitrag von uwe111 » 03.12.2022, 23:56

Hallo Jürgen,
JWSiefert hat geschrieben:
03.12.2022, 12:20
Habe ich herausgefunden und das funktioniert nun

; ———- NanoCul 868 NanoCul 433 JeeLink
TTYASSIGN=ttyUSB0:CUX
TTYPARAM=ttyUSB0:57600
TTYASSIGN=ttyUSB1:CUX
TTYPARAM=ttyUSB1:38400
TTYPARAM=ttyUSB2:38400
Dann ist jetzt auf ttyUSB0 der JEELINK und auf ttyUSB1 und ttyUSB2 sind die nanoCULs? Das war vorher anders!
Die nanoCULs benötigen den TTYASSIGN=...:CUX Parameter. Der JEELINK nicht.

Für die Interface-Konfiguration kannst Du anstelle des TTYs natürlich auch die USB-ID nutzen, damit es auch dann noch funktioniert, falls nach dem nächsten Neustart die TTYs vertauscht sein sollten.

Viele Grüße

Uwe
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wußte das nicht und hat's einfach gemacht.
SPENDEN :wink: Download: CUxD 2.11, SSH KeyDir

JWSiefert
Beiträge: 10
Registriert: 16.11.2022, 17:44
System: CCU

Re: Cuxd Terminal Output JEELINK,

Beitrag von JWSiefert » 07.12.2022, 00:46

Danke für die Information

Wie konfiguriere ich jetzt die LaCrosse tx29

Danke für die Hilfe und Geduld
RaspberryMatik auf PI 3; Cuxd; NanoCUL 868; NanoCUL 433; JeeLink 868; aus FHEM;
11 HM Heizkörperthermostate; 2 HM Steckdosen; 1 HM Türkontakt
Plan von FHEM -> Cuxd: Intertechno; Technoline; Shelly; Xiaomi; MUMBI; D1 ESP-easy;