Seite 2 von 2

Re: cuxd mit externem Fenstersensor

Verfasst: 20.02.2023, 19:47
von Henke
Getestet und da war noch ein Fehler. Da darf nicht mit True/False gesteuert werden, sondern mit 0/1.
Input ändern auf "number" mit 0/1

Re: cuxd mit externem Fenstersensor

Verfasst: 20.02.2023, 19:47
von Baxxy
Bei HM gibt es für die Thermostate kein "WINDOW_STATE" den man setzten könnte.

Das was da bei HM-Heizgruppen in Kanal:3 angezeigt wird ist der Status von in die Gruppe integrierten HM-Fensterkontakten und somit "read only".

Re: cuxd mit externem Fenstersensor

Verfasst: 20.02.2023, 19:55
von matze.lingen
also kann ich bei Homematic nicht von extern den Fensterkontakt steuern.
Sehr schade. Ich hab es auch schon mit nem Virutellen Device gepürft was ja auch als Fensterkontakt geht, jedoch kann ich den nicht in Direktverknüpfung verwenden.

Re: cuxd mit externem Fenstersensor

Verfasst: 20.02.2023, 19:56
von Baxxy
Nope, geht nicht.

Manu setzen und Solltemperatur runter ist die Devise.

Re: cuxd mit externem Fenstersensor

Verfasst: 20.02.2023, 20:55
von matze.lingen
Nabend zusammen,
ich habe es nun so gelöst:
Mein OPENHAB sendet via MQTT an ein virtuelles Geräte aus CCU-Jack den Status geöffnet oder geschlossen.
danach geht ein CCU Program ran prüft den Status und setzt die Heizung auf Manuellen Modus mit 12 Grad und wenn es wieder geschlossen ist zurück auf Automatik Modus.
Mal sehen wie es die nächsten Tage läuft.
Danke für euer Input!