Hallo,
Ich nutzt die CUxD-VELUX KLF200 io-homecontrol Schnittstelle von PioTek. In Summe habe ich 4 Velux Rolladen welche ich über diese Schnittstelle in meine CCU3 einbinde, davon macht mir einer Probleme, da er bei vollständig geöffnetem Rolladen der Status immer 75% (bzw. 74,9) rückmeldet (siehe Anhang)… während des Öffnungsvorgangs wird der Status bis ~96% in Schritten je ~7% aktualisiert. Dann allerdings nach ca. 10 Sekunden auf 75%
Im Syslog des CUXD Dämon finde ich zum Zeitpunkten des „Rücksetzen“ des Status auf 75% folgenden Fehlereintrag:
Sep 3 13:18:43 ccu3-webui daemon.err cuxd[715]: KLF200(ttySSL0) - GW_REQUEST failed node(1) 0x04:BLOCKED
Gibt es hier die Möglichkeit über den CUXD Dämon oder die Homematic Geräteparameter etwas anzupassen, um das Problem zu beheben oder wenigstens zu kaschieren?
Grüße
Spuuky
CUxD Homematic KLF200 Problem mit Statusrückmeldung
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 6
- Registriert: 03.07.2023, 22:03
- System: CCU
- uwe111
- Beiträge: 4763
- Registriert: 26.02.2011, 22:22
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 231 Mal
- Kontaktdaten:
Re: CUxD Homematic KLF200 Problem mit Statusrückmeldung
Das sind errechnete Werte, die der CUxD an die CCU meldet. Über den Geräteparameter WORKING_LEVEL_UPDATE kannst Du das deaktivieren.spuuky2023 hat geschrieben: ↑03.09.2023, 19:51während des Öffnungsvorgangs wird der Status bis ~96% in Schritten je ~7% aktualisiert
Das ist der vom Rolladen zurückgemeldete tatsächliche Status nach Ausführung des Befehls.
Dazu steht in der CUxD Doku:spuuky2023 hat geschrieben: ↑03.09.2023, 19:51Sep 3 13:18:43 ccu3-webui daemon.err cuxd[715]: KLF200(ttySSL0) - GW_REQUEST failed node(1) 0x04:BLOCKED
Also irgendetwas blockiert Deinen Rolladen und er öffnet nur 75%.CUxD Doku hat geschrieben:Indicates node has been blocked by an object.
Nein, das Problem sollte am Rolladen korrigiert werden.spuuky2023 hat geschrieben: ↑03.09.2023, 19:51Gibt es hier die Möglichkeit über den CUXD Dämon oder die Homematic Geräteparameter etwas anzupassen, um das Problem zu beheben oder wenigstens zu kaschieren?
Viele Grüße
Uwe
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wußte das nicht und hat's einfach gemacht.
SPENDEN
Download: CUxD 2.11, SSH KeyDir
SPENDEN

-
- Beiträge: 6
- Registriert: 03.07.2023, 22:03
- System: CCU
Re: CUxD Homematic KLF200 Problem mit Statusrückmeldung
Hallo Uwe,
Zu deinen Anmerkungen:
Vorab vielen Dank für Ideen/Vorschläge.
Grüße
Spuuky
Zu deinen Anmerkungen:
Das ist genau das Thema, der Rollladen is defakto 100% geöffnet, aber es wird 75% zurückgemeldet/angezeigtAlso irgendetwas blockiert Deinen Rolladen und er öffnet nur 75%. ..... Nein, das Problem sollte am Rolladen korrigiert werden.
Soweit klar, die Frage ist, was den Knoten blockieren kann.Indicates node has been blocked by an object.
Vorab vielen Dank für Ideen/Vorschläge.
Grüße
Spuuky
- uwe111
- Beiträge: 4763
- Registriert: 26.02.2011, 22:22
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 231 Mal
- Kontaktdaten:
Re: CUxD Homematic KLF200 Problem mit Statusrückmeldung
Wenn der Rolladen 100% geöffnet ist und als Rückmeldung nur 75% zurückgegeben wird, dann stimmt vermutlich die Endlage nicht.
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wußte das nicht und hat's einfach gemacht.
SPENDEN
Download: CUxD 2.11, SSH KeyDir
SPENDEN

-
- Beiträge: 6
- Registriert: 03.07.2023, 22:03
- System: CCU
Re: CUxD Homematic KLF200 Problem mit Statusrückmeldung
Hallo,
Hab den Rollladen heute morgen neu kalibriert und nun stimmt der Status.... haben die Handwerker beim Einau (Rollladen ist neu) wohl vergessen
.
Danke!
Grüße
Spuuky


Danke!
Grüße
Spuuky