Hallo zusammen
Ich erhalte seit dem Update CUxD 2.12 immer die Fehlermeldung "Oct 27 14:03:01 ccu3-webui daemon.err cuxd[1578]: CUX4000013:2.STATE parameter is not writeable!" von meinen Arara Türkontaktschaltern.
Ich habe die Sensoren im Node-RED eingebunden.
Hat jemand eine Lösung?
Liebe Grüsse
Simon
CUX40 Türkontakt STATE nicht beschreibbar
Moderator: Co-Administratoren
- uwe111
- Beiträge: 4858
- Registriert: 26.02.2011, 22:22
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 256 Mal
- Kontaktdaten:
Re: CUX40 Türkontakt STATE nicht beschreibbar
Hallo Simon,
in der CUxD Doku steht, dass STATE nur bei Aktoren beschreibbar ist.
Bei einem Türkontakt musst Du den Status mittels SET_STATE setzen.
Viele Grüße
Uwe
in der CUxD Doku steht, dass STATE nur bei Aktoren beschreibbar ist.
Bei einem Türkontakt musst Du den Status mittels SET_STATE setzen.
Viele Grüße
Uwe
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wußte das nicht und hat's einfach gemacht.
SPENDEN Download: CUxD 2.12, SSH KeyDir
SPENDEN Download: CUxD 2.12, SSH KeyDir
Re: CUX40 Türkontakt STATE nicht beschreibbar
Lieber Uwe
Das habe ich bereits versucht, jedoch ohne Erfolg...
Vor dem Update hatte alles funktioniert.
Wo finde ich die CUxD Version 2.11?
Liebe Grüsse
Simon
Das habe ich bereits versucht, jedoch ohne Erfolg...
Vor dem Update hatte alles funktioniert.
Wo finde ich die CUxD Version 2.11?
Liebe Grüsse
Simon
- uwe111
- Beiträge: 4858
- Registriert: 26.02.2011, 22:22
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 256 Mal
- Kontaktdaten:
Re: CUX40 Türkontakt STATE nicht beschreibbar
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wußte das nicht und hat's einfach gemacht.
SPENDEN Download: CUxD 2.12, SSH KeyDir
SPENDEN Download: CUxD 2.12, SSH KeyDir
Re: CUX40 Türkontakt STATE nicht beschreibbar
Lieber Uwe
Besten Dank für deine Hilfe.
Mit der Version 2.10.1 funktioniert wieder alles.
Was könnte das Problem mit der neuen Version sein?
Aus welchem Anlass müsste ich einmal die neuste Version installieren?
Liebe Grüsse
Simon
Besten Dank für deine Hilfe.
Mit der Version 2.10.1 funktioniert wieder alles.
Was könnte das Problem mit der neuen Version sein?
Aus welchem Anlass müsste ich einmal die neuste Version installieren?
Liebe Grüsse
Simon
- uwe111
- Beiträge: 4858
- Registriert: 26.02.2011, 22:22
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 256 Mal
- Kontaktdaten:
Re: CUX40 Türkontakt STATE nicht beschreibbar
Hallo Simon,
Im Changelog viewtopic.php?f=37&t=15298 von Version 2.12 ist es beschrieben.
Das Setzen des Türkontakt STATE Datenpunktes erfolgt über den SET_STATE Datenpunkt. Bei mir funktioniert das problemlos mit der aktuellen CUxD Version. Warum funktioniert das bei Dir nicht? Beschreibe mal, wie Du das gemacht hast.
Viele Grüße
Uwe
Das ist kein Problem, sondern ein Bugfix.
Im Changelog viewtopic.php?f=37&t=15298 von Version 2.12 ist es beschrieben.
Das Setzen des Türkontakt STATE Datenpunktes erfolgt über den SET_STATE Datenpunkt. Bei mir funktioniert das problemlos mit der aktuellen CUxD Version. Warum funktioniert das bei Dir nicht? Beschreibe mal, wie Du das gemacht hast.
Aus Sicherheitsgründen und in Bezug auf Bugfixes ist es immer ratsam, die aktuellste Version zu installieren.
Viele Grüße
Uwe
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wußte das nicht und hat's einfach gemacht.
SPENDEN Download: CUxD 2.12, SSH KeyDir
SPENDEN Download: CUxD 2.12, SSH KeyDir
Re: CUX40 Türkontakt STATE nicht beschreibbar
Lieber Uwe
Ich habe im Node Red siehe Node den Datenpunkt auf SET_STATE angepasst jedoch ohne Erfolg.
Im Anhang sende ich dir die Node und die Einstellungen dazu.
Herzlichen Dank für deine Bemühungen.
Liebe Grüsse
Simon
Ich habe im Node Red siehe Node den Datenpunkt auf SET_STATE angepasst jedoch ohne Erfolg.
Im Anhang sende ich dir die Node und die Einstellungen dazu.
Herzlichen Dank für deine Bemühungen.
Liebe Grüsse
Simon
- Dateianhänge
-
- Node_json_formatiert.rtf
- (5.1 KiB) 10-mal heruntergeladen
- Baxxy
- Beiträge: 12714
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Berlin
- Hat sich bedankt: 773 Mal
- Danksagung erhalten: 2755 Mal
Re: CUX40 Türkontakt STATE nicht beschreibbar
Du änderst im Change-Node die Werte in booleans (True/False), in der CUxD-Doku steht aber das SET_STATES float erwartet.
Vielleicht ist das das Problem.
Kann es nur mit den Drehgriffkontakten testen, da geht das auch mit integer, also:
0 = verriegelt
1 = gekippt
2 = offen
Mit true/false geht es erwartungsgemäß nicht.
Vielleicht ist das das Problem.
Kann es nur mit den Drehgriffkontakten testen, da geht das auch mit integer, also:
0 = verriegelt
1 = gekippt
2 = offen
Mit true/false geht es erwartungsgemäß nicht.
Grüße... Baxxy
- Raspberry Pi 4 als Homematic-Zentrale - Tipps und Informationen