CUX40 Türkontakt STATE nicht beschreibbar

Anbindung von FS20-Komponenten, ELV-Wetterstationen, EnOcean und DMX an HomeMatic

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
SimSum
Beiträge: 6
Registriert: 24.04.2022, 16:56
System: CCU

CUX40 Türkontakt STATE nicht beschreibbar

Beitrag von SimSum » 27.10.2024, 14:24

Hallo zusammen

Ich erhalte seit dem Update CUxD 2.12 immer die Fehlermeldung "Oct 27 14:03:01 ccu3-webui daemon.err cuxd[1578]: CUX4000013:2.STATE parameter is not writeable!" von meinen Arara Türkontaktschaltern.
Ich habe die Sensoren im Node-RED eingebunden.

Hat jemand eine Lösung?

Liebe Grüsse
Simon

Benutzeravatar
uwe111
Beiträge: 4858
Registriert: 26.02.2011, 22:22
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 256 Mal
Kontaktdaten:

Re: CUX40 Türkontakt STATE nicht beschreibbar

Beitrag von uwe111 » 27.10.2024, 19:29

Hallo Simon,

in der CUxD Doku steht, dass STATE nur bei Aktoren beschreibbar ist.
Bei einem Türkontakt musst Du den Status mittels SET_STATE setzen.

Viele Grüße

Uwe
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wußte das nicht und hat's einfach gemacht.
SPENDEN :wink: Download: CUxD 2.12, SSH KeyDir

SimSum
Beiträge: 6
Registriert: 24.04.2022, 16:56
System: CCU

Re: CUX40 Türkontakt STATE nicht beschreibbar

Beitrag von SimSum » 27.10.2024, 19:37

Lieber Uwe

Das habe ich bereits versucht, jedoch ohne Erfolg...

Vor dem Update hatte alles funktioniert.
Wo finde ich die CUxD Version 2.11?

Liebe Grüsse
Simon

Benutzeravatar
uwe111
Beiträge: 4858
Registriert: 26.02.2011, 22:22
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 256 Mal
Kontaktdaten:

Re: CUX40 Türkontakt STATE nicht beschreibbar

Beitrag von uwe111 » 27.10.2024, 19:54

SimSum hat geschrieben:
27.10.2024, 19:37
Wo finde ich die CUxD Version 2.11?
Hier: http://cuxd.de/download/old/

Viele Grüße

Uwe
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wußte das nicht und hat's einfach gemacht.
SPENDEN :wink: Download: CUxD 2.12, SSH KeyDir

SimSum
Beiträge: 6
Registriert: 24.04.2022, 16:56
System: CCU

Re: CUX40 Türkontakt STATE nicht beschreibbar

Beitrag von SimSum » 27.10.2024, 20:09

Lieber Uwe

Besten Dank für deine Hilfe.
Mit der Version 2.10.1 funktioniert wieder alles.

Was könnte das Problem mit der neuen Version sein?
Aus welchem Anlass müsste ich einmal die neuste Version installieren?

Liebe Grüsse
Simon

Benutzeravatar
uwe111
Beiträge: 4858
Registriert: 26.02.2011, 22:22
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 256 Mal
Kontaktdaten:

Re: CUX40 Türkontakt STATE nicht beschreibbar

Beitrag von uwe111 » 27.10.2024, 21:25

Hallo Simon,
SimSum hat geschrieben:
27.10.2024, 20:09
Was könnte das Problem mit der neuen Version sein?
Das ist kein Problem, sondern ein Bugfix.
Im Changelog viewtopic.php?f=37&t=15298 von Version 2.12 ist es beschrieben.
Das Setzen des Türkontakt STATE Datenpunktes erfolgt über den SET_STATE Datenpunkt. Bei mir funktioniert das problemlos mit der aktuellen CUxD Version. Warum funktioniert das bei Dir nicht? Beschreibe mal, wie Du das gemacht hast.
SimSum hat geschrieben:
27.10.2024, 20:09
Aus welchem Anlass müsste ich einmal die neuste Version installieren?
Aus Sicherheitsgründen und in Bezug auf Bugfixes ist es immer ratsam, die aktuellste Version zu installieren.

Viele Grüße

Uwe
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wußte das nicht und hat's einfach gemacht.
SPENDEN :wink: Download: CUxD 2.12, SSH KeyDir

SimSum
Beiträge: 6
Registriert: 24.04.2022, 16:56
System: CCU

Re: CUX40 Türkontakt STATE nicht beschreibbar

Beitrag von SimSum » 29.10.2024, 09:28

Lieber Uwe

Ich habe im Node Red siehe Node den Datenpunkt auf SET_STATE angepasst jedoch ohne Erfolg.
Im Anhang sende ich dir die Node und die Einstellungen dazu.

Herzlichen Dank für deine Bemühungen.

Liebe Grüsse
Simon
Dateianhänge
Bildschirmfoto 2024-10-29 um 09.16.26.png
Bildschirmfoto 2024-10-29 um 09.18.12.png
Bildschirmfoto 2024-10-29 um 09.19.02.png
Bildschirmfoto 2024-10-29 um 09.19.08.png
Bildschirmfoto 2024-10-29 um 09.19.13.png
Node_json_formatiert.rtf
(5.1 KiB) 10-mal heruntergeladen

Benutzeravatar
Baxxy
Beiträge: 12714
Registriert: 18.12.2018, 15:45
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Berlin
Hat sich bedankt: 773 Mal
Danksagung erhalten: 2755 Mal

Re: CUX40 Türkontakt STATE nicht beschreibbar

Beitrag von Baxxy » 29.10.2024, 10:31

Du änderst im Change-Node die Werte in booleans (True/False), in der CUxD-Doku steht aber das SET_STATES float erwartet.
Vielleicht ist das das Problem.

Kann es nur mit den Drehgriffkontakten testen, da geht das auch mit integer, also:
0 = verriegelt
1 = gekippt
2 = offen

Mit true/false geht es erwartungsgemäß nicht.

Antworten

Zurück zu „CUxD“