Beitrag von Alfi72 » 01.04.2025, 16:59

Hallo zusammen,

bisher lief die Anbindung meines Raffstores super. Aber aktuell reagiert mein Raffstore (Somfy IO) plötzlich gar nicht mehr. Ein Rollladen funktioniert allerdings problemlos in der Konfiguration.

Fehler im CUxD Log:

KLF200(ttySSL0) - GW_RUN_REQUEST failed node(1) 0x06:PRIORITY_LEVEL_LOCKED

Hat jemand eine Idee, was falsch ist?

CUxD Version 2.12
Firmware CCU3: 3.81.5

Btw: Über die somfy Fernbedienung funktioniert alles normal.

VG
Ulf

Benutzeravatar
uwe111
Beiträge: 4888
Registriert: 26.02.2011, 22:22
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 260 Mal
Kontaktdaten:

Re: CUxD und KLF200 Raffstore

Beitrag von uwe111 » 02.04.2025, 00:34

Hallo Ulf,
Alfi72 hat geschrieben:
01.04.2025, 16:59
KLF200(ttySSL0) - GW_RUN_REQUEST failed node(1) 0x06:PRIORITY_LEVEL_LOCKED
Diese Meldung kommt von Deinem Raffstore. In der Velux-Doku steht dazu folgendes:

Code: Alles auswählen

0x06 - PRIORITY_LEVEL_LOCKED - Indicates the node is locked on this priority level.

PriorityLevel defines the priority level, of the activating command.

There are 8 priority levels see Table 165. The 8 priority levels are divided into 3 different groups:
Protection (PL0-1), User (PL2-3) and Comfort (PL4-7).
Typically, PriorityLevel will be set to ‘3’ for user level 2 or ‘5’ for Comfort Level 2.
Wahrscheinlich musst Du den PriorityLevel höher (also kleinerer Wert) setzen, um das Gerät zu bedienen.

Viele Grüße

Uwe
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wußte das nicht und hat's einfach gemacht.
SPENDEN :wink: Download: CUxD 2.12, SSH KeyDir

Alfi72
Beiträge: 8
Registriert: 19.03.2023, 08:53
System: CCU

Re: CUxD und KLF200 Raffstore

Beitrag von Alfi72 » 02.04.2025, 08:48

Halo Uwe,

vielen Dank für den schnellen Support, das war es. Habe nun einfach einen anderen Level eingestellt.

Viele Grüße
Ulf