Anscheinend erfolgt beim manuellen Setzen des Zustands des Transform-Devices (USE_HMDATAPT= false) mit "SET_STATE" keine Auswertung der MIN- und MAX-Datenpunkte. Beim Eintrffen neuer Daten behalten sie ihren vorherigen Zustand (z.B. 0). MEAN und MEDIAN funktionieren dagegen.
Dagegen funktionieren bei der "gewöhnlichen" Verwendung über einen Quell-Datenpunkt (USE_HMDATAPT=true) in Verbindung mit POSTIT alle Datenpunkte erwartungsgemäß.
Ich dazu habe im aktuellen Manual, in diesem Forum und auch sonst im Internet bisher nichts gefunden.
MIN/MAX-Datenpunkte in Wrapper/Transform mit SET_STATE nicht aktiv
Moderator: Co-Administratoren
- uwe111
- Beiträge: 4892
- Registriert: 26.02.2011, 22:22
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 261 Mal
- Kontaktdaten:
Re: MIN/MAX-Datenpunkte in Wrapper/Transform mit SET_STATE nicht aktiv
Stimmt, das soll nicht so sein. Ich werde das korrigieren.PeterAC hat geschrieben: ↑02.04.2025, 11:11Anscheinend erfolgt beim manuellen Setzen des Zustands des Transform-Devices (USE_HMDATAPT= false) mit "SET_STATE" keine Auswertung der MIN- und MAX-Datenpunkte. Beim Eintrffen neuer Daten behalten sie ihren vorherigen Zustand (z.B. 0). MEAN und MEDIAN funktionieren dagegen.
Viele Grüße
Uwe
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wußte das nicht und hat's einfach gemacht.